0
Вопрос

Как я могу удлинить вентиляционную трубу и не будет ли это иметь негативных последствий?

25.12.2025 20:24

Я заметил, что, когда у нас в Онтарио выпадает много снега, по крайней мере одно из вентиляционных отверстий на моей крыше оказывается занесённым снегом. Хотя за одну зиму, проведённую в этом доме, я не заметил никаких негативных последствий, я знаю, что это может вызвать некоторые проблемы, которых я хотел бы избежать. Кроме того, в моей основной канализационной трубе образовался нарост, из-за которого несколько раз случались засоры (см. эту ветку), поэтому я стараюсь предотвратить всё, что может усугубить ситуацию.


Вентиляционное отверстие чёрного цвета, поэтому я предполагаю, что оно из ABS.


Можно ли использовать муфту и кусок трубы из АБС-пластика, чтобы удлинить его на пару сантиметров, или есть более предпочтительный/правильный способ сделать это?

S
Steven
Автор вопроса

Комментарии:
T
Tester101
25.12.2025 20:24

@TheEvilGreebo уберите из вопроса часть, касающуюся кода, и он станет хорошим вопросом. Он сводится к двум вопросам. «Как я могу удлинить вентиляционную трубу?» и «Есть ли какие-то негативные последствия от изменения длины вентиляционной трубы?»

S
Steven
25.12.2025 20:24

Я удалю часть кода, но мне всё ещё интересно, как правильно это расширить.

T
The Evil Greebo
25.12.2025 20:24

Слишком локализовано. Вопросы по написанию кода, как правило, слишком специфичны для конкретной местности.


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
a
25.12.2025 20:24

Я не сантехник (IANAP), но недавно я заменил свою старую чугунную трубу.

Соответствующая часть Международного кодекса сантехники выглядит так: раздел 904. В частности, к вам могут относиться следующие разделы.

904.1 Выносное вентиляционное отверстие. Все открытые вентиляционные трубы, проходящие через крышу, должны заканчиваться на высоте не менее [ЧИСЛО] дюймов (мм) над крышей,
за исключением случаев, когда крыша используется не только для
защиты от непогоды. В этом случае вентиляционные трубы должны быть вынесены на высоту не менее 7 футов
(2134 мм) над крышей.

Обратите внимание, что [число] обычно указывается в соответствии с местными нормами, так как оно зависит от конкретного региона. При поиске в интернете можно найти несколько сообщений на форуме от сантехников из Онтарио, которые говорят, что труба должна быть на 6 дюймов выше крыши. На мой взгляд, это не так уж много, и если у вас уже есть труба высотой 6 дюймов и возникают проблемы, то, похоже, имеет смысл поднять её выше.

904.2 Защита от замерзания. Если расчетная температура наружного воздуха составляет 0°F (-18°C) или ниже, то диаметр каждого вентиляционного отверстия, проходящего через
крышу или стену, должен быть не менее 3 дюймов (76 мм). Любое
увеличение размера вентиляционного отверстия должно осуществляться внутри конструкции
на расстоянии не менее 1 фута (305 мм) от крыши или внутри стены.

904.3 Гидроизоляция. Место соединения каждой вентиляционной трубы с линией крыши должно быть герметизировано с помощью одобренной гидроизоляции.

904.7 Пристройка к зданию. В регионах, где
расчетная температура наружного воздуха составляет менее 0°F (-18°C), вентиляционные трубы, установленные снаружи здания, должны
быть защищены от замерзания с помощью изоляции, обогрева или того и другого.

Я не знаю, какой способ предпочтительнее, но если вы планируете установить муфту внутри дома и «протолкнуть» трубу вверх, то, скорее всего, нарушите герметичность вокруг трубы на крыше. Самым простым решением было бы установить эту насадку в самом верху, чтобы вообще не пришлось возиться с гидроизоляцией.

Если это основная сточная/вентиляционная труба в доме, то, насколько мне известно, нельзя уменьшать диаметр трубы (даже в «вентиляционной» части). Я не знаю, действует ли это правило для небольших вентиляционных труб, обслуживающих всего несколько устройств.

Если это чёрный пластик, то это АБС-пластик, который легко резать и склеивать.

Комментарии:
  • T
    Tester101
    25.12.2025 20:24

    Я видел где-то между 6 "-18" в зависимости от местоположения, для минимальной высоты трубы над крышей. Однако имейте в виду, что минимальная высота - это длина самой короткой стороны трубы. Таким образом, если крыша наклонная, минимальная высота измеряется с высокой стороны трубы (ближайшей к козырьку).

  • S
    Steven
    25.12.2025 20:24

    Насколько я помню, в кодексе Онтарио указано, что высота над «предполагаемым максимальным количеством снега» должна составлять 6 дюймов или что-то в этом роде. Очевидно, что тот, кто устанавливал это устройство, не рассчитал всё как следует. Я планировал просто установить муфту на крыше, чтобы не пришлось менять какую-либо другую часть вентиляционного канала. Я оставлю его того же размера.