0
Вопрос

Как загерметизировать электрические розетки, чтобы в них не попадали выхлопные газы из гаража?

Две мои спальни имеют общую стену с чердаком в гараже. В одной из спален появился запах бензина после того, как в гараже начал протекать снегоуборщик. После долгих поисков я выяснил, что запах исходит от электрической розетки, которая находится на чердаке в гараже.


Итак, вопрос в том, как изолировать эту электрическую розетку, чтобы в моей спальне не пахло как на заправке.


Комментарии:
H

Также может потребоваться герметизация/огнезащитная обработка всех чердачных проёмов над гаражом.

D

Они делают прокладки для розеток, которые должны обеспечивать герметичность. Я не разбираюсь в правилах для гаражей, но мне интересно, допустимо ли по правилам устанавливать сквозную розетку (я думаю, что все стены в гараже должны быть огнестойкими).


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ
Доступ сзади

Если у вас есть доступ к задней стороне электрических коробок, вы можете заделать их с помощью формовочной замазки в виде листов. 3M™ производители 3M™ Fire Barrier Moldable Putty Pads, которые предназначены для использования в качестве противопожарных преград, но также блокируют поток воздуха.

введите описание изображения здесь введите описание изображения здесь

В любом случае, наверное, стоит это сделать, поскольку стены и потолок в гараже должны быть огнестойкими.

Нет доступа сзади

Если у вас нет доступа к задней части коробок, вам придётся загерметизировать их изнутри. Для этого вам понадобится несколько разных материалов. Загерметизируйте отверстия, через которые кабели входят в коробку, с помощью герметика для кабельных каналов, убедившись, что он плотно прилегает ко всем кабелям. Герметик для кабельных каналов — это постоянно мягкий, нетоксичный состав, которому можно придать нужную форму для герметизации кабельных вводов.

введите описание изображения здесь

Затем установите поролоновые прокладки под крышки.

введите описание изображения здесь

Комментарии:
  • T

    @iraSenthil Я не понимаю, почему вы не можете использовать его внутри коробки.

  • i

    Спасибо. Безопасно ли использовать герметик Duct Seal внутри распределительной коробки в соответствии с противопожарными нормами?

  • T

    @HerrBag Для этого и нужен уплотнитель.

  • H

    Не могли бы вы использовать пластичную замазку, которая находится ВНУТРИ, для заделки всех входящих проводов/отверстий?

0

Герметики для:

Силикон может подойти для отверстий под провода. Он гибкий, и его сложно покрасить. По моему опыту, это сложно, и часто он быстро портится.

Для обработки периметра коробки и, возможно, отверстий для проводов я бы использовал что-то гибкое и поддающееся покраске. Подойдёт акустический герметик, например Green Glue, или Sashco Big Stretch.

Без доступа к пространству за стеной:

Вот несколько способов заделать отверстия от проводов. Я не знаю, какой из них лучше. Какой из них наиболее гибкий и устойчивый к растрескиванию?

Вариант 1: монтажная пена. Можно использовать огнеупорную монтажную пену. Оконная монтажная пена может быть более гибкой, но безопасна ли она?

Вариант 2: герметик. Чтобы нанести герметик, прикрепите к насадке тюбика (например, от ручки) скотч.

Вариант 3: герметик для труб

Загерметизируйте периметр коробки. Если вокруг неё есть штукатурка, возможно, она плохо закреплена. В таком случае удалите её. Оставьте вокруг коробки достаточно места для герметика. Затем нанесите герметик.

Если есть доступ за стену:

Используйте уплотнительные прокладки. Я бы всё равно сначала заделал периметр и отверстия.

В идеале используйте коробку, которая лучше герметизируется.

В обоих случаях используйте уплотнители для розеток.

Это также для звукоизоляции и защиты от сквозняков.

0
D

Я предполагаю, что обе стены обшиты гипсокартоном, верно? Если нет, то в этом и заключается проблема. Если у вас гипсокартон, то, скорее всего, вам нужно будет открыть пространство за каждой розеткой. Затем уложите изоляцию со всех сторон розетки. Затем снова обшейте гипсокартоном и зашпаклюйте. Со стороны спальни вы можете использовать Great Stuff между коробкой розетки и открытым пространством/изоляцией. DA01 упомянул прокладку. Я ими не пользовался, но это будет ещё один барьер.

Самое главное — убедиться, что стены герметичны со стороны гаража. Например... некоторые люди ленятся при обшивке гаража гипсокартоном и не заделывают все стыки. Вырежьте пару квадратов из гипсокартона, добавьте немного утеплителя, возможно, прокладку, бутылку герметика, заделайте стыки в гараже. На это может уйти час и 30–50 долларов. Это тоже хорошая практика, ведь гараж не обязательно должен выглядеть красиво — его просто нужно герметизировать.