Как закрепить проводку во внешней электротехнической коробке?
24.12.2025 11:12Когда я заменил GFCI в одной из моих внешних розеток, я обнаружил, что установщик просто просверлил отверстие диаметром 3/4 дюйма в стене дома и пропустил кабель через него и через резьбовое отверстие в задней части электрической коробки:

Чем мне закрепить кабель в месте его ввода в электротехническую коробку? Когда я закончу, я снова нанесу герметик вокруг электротехнической коробки. Нужно ли мне сделать что-то ещё, чтобы заделать отверстие в стене (3/4 дюйма кажутся чрезмерными для одного кабеля 12/2)?
Niall C.
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
То, что вы видите, — обычное дело, разъёма RX нет. Думаю, вы обнаружите, что обычный 3/4-дюймовый разъём romex (NM) за 0,50 доллара США вкручивается прямо в пазы разъёма knockout.

Просто снимите торцевую гайку и вкрутите соединитель в резьбу отверстия в корпусе. Это отлично подойдёт для заднего отверстия, так как вы собираетесь герметизировать корпус с помощью силикона. Если вы используете боковые, верхние или нижние вырезы или не обеспечиваете герметичность отверстия другим способом, вам придётся использовать водонепроницаемые соединители для проводов нужного размера. (резиновая вставка для 12/2, 14/2 UF/NM и т. д.