0
Вопрос

Как закрыть неиспользуемое отверстие в соответствии с требованиями NEC для герметичного корпуса?

Я искал способ герметично закрыть изделие, не пропускающее жидкость, с помощью заглушек, соответствующих требованиям NEC (Национального электротехнического кодекса США). Мы хотели использовать глухую заглушку для кабелепровода CXP724, но она не сертифицирована UL.


Корпус выполнен из алюминия, и для его ремонта рекомендуется использовать что-то вроде H125CAP от Thomas and Betts.


Однако он слишком высокий. Нити слишком длинные, и это проблема для внутренних компонентов устройства.


Поскольку это для американского рынка, я не в своей тарелке (в Великобритании/Европе)
А разница в названиях сводит меня с ума... но, по крайней мере, я кое-чему научился.


Поскольку с подобными вещами электрик может сталкиваться постоянно при монтаже электропроводки в зданиях, я подумал, что это подходящее место для вопроса.


Комментарии:
s

Не могли бы вы прикрепить фотографии товаров, на которые вы ссылаетесь? На данный момент ссылки не работают.

S

Использование продукта, внесенного в список UL, имеет большое значение при работе с корпусами. Есть еще 3 отверстия, 2 из которых будут закрыты заглушками (для обеспечения доступа снизу и с любой стороны). Устройство будет поставляться с 2 заглушками H125CAP'. Мы хотим максимально упростить установку. Я знаю, что лично мне не нравится ходить за инструментами, когда я устанавливаю что-то на месте.

T

Похоже, вы производите продукт, а не устанавливаете его. Поэтому вам следует обратить внимание на Underwriters Laboratories (UL), а не на Национальный электротехнический кодекс (NEC).


Ваш ответ

0 ответов 3