0
Как заменить 4 столба и балку, на которых держится мой крытый внутренний дворик, на 2 столба?
У меня есть крытая терраса, которая простирается на 10 футов от дома в сторону двора/бассейна и имеет ширину 30–33 фута. Крытая терраса, по сути, является частью крыши, и у меня даже есть доступ с чердака, так как несколько лет назад мы протянули во двор провод для колонок.
В настоящее время он поддерживается (4) деревянными столбами 4x4, которые гниют. Столбы удерживают (2) расположенных рядом деревянных бруса 2x6, которые служат балкой и перекрывают патио площадью 30–33 квадратных фута.
Я бы хотел заменить (4) существующих деревянных столба и балок всего (2) столбами (предположительно стальными), расположенными как можно ближе к краям балки. Меня беспокоят пролёт и вес. Я хочу избежать провисания балки в середине.
Как этого можно добиться?
Tony Carrera
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Вертикальные стойки, вероятно, достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку всего от двух опор. Замена их на стальные не является обязательной.
Проблема заключается в прочности горизонтального пролёта с уменьшенным количеством опор. Если оставить всё как есть, то конструкцию придётся усилить более чем в два раза. Конечно, из-за дополнительного веса балки коэффициент придётся увеличить ещё немного.
Если предположить, что для пролёта, удерживающего только кровлю, используется северная пихта Дугласа, нагрузка на которую составляет 20 фунтов на квадратный фут, плюс 10 фунтов на квадратный фут мёртвой нагрузки и если предположить, что текущие пролёты были рассчитаны на 150 %, то для увеличения текущих пролётов длиной 10–11 футов до 30 футов потребуется заменить пару досок 2x6 на пару досок 2x12, расположенных ребром и прочно скреплённых друг с другом.
Я попытался подобрать эквивалентную стальную балку, но у меня нет такого опыта. В первом результате указано, что балка размером 4x4,5 дюйма более чем в два раза превышает необходимый размер. Найти примерную стоимость таких балок на удивление сложно.
Комментарии:
-
C
В данном случае это будет 50 фунтов на квадратный фут постоянной нагрузки на опору крыши для снеговой нагрузки. Кроме того, расчёт будет зависеть от того, опираются ли элементы каркаса крыши на стену дома. Упомянутые выше 10 футов — это расстояние, на которое он выступает от дома. На обратной стороне салфетки я нарисовал как минимум 1-3/4 x 16 дюймов LVL, чтобы охватить 32 дюйма, и не нашёл решения для 2x12 дюймов, сращиванием или без.
-
s
Хорошая работа, Уоллик. Мне не нравятся сдвоенные балки. Перекрытие может быть ненадёжным. Много крепежа. Я бы сам сделал стальную конструкцию.
-
w
@shirlockhomes: я просмотрел несколько таблиц пролётов, чтобы усреднить показатели. Сначала я использовал их для определения коэффициента расчётной нагрузки для текущей конструкции. Затем я пересчитал данные для пролёта от 10 до 11 футов на пролёт в 30 футов.
-
s
Кто-нибудь сверялся с таблицей размаха? 33 фута — это очень много.
-
w
1 + усиленный коэффициент 2 = 3. Мне следовало выразиться более чётко. Если исходить из описания, то он рассчитан только на небольшую нагрузку. Примерно на одну восьмую от нагрузки жилого помещения.
-
b
Откуда вы взяли коэффициент два? Если использовать упрощённую логику, то при переходе от трёх пролётов к одному коэффициент будет как минимум в три раза больше. Мне кажется, что два 2x12-дюймовых пролёта — это слишком мало для 30-дюймового пролёта, тем более что их придётся наращивать и соединять, так как 30-дюймовых 2x12-дюймовых пролётов не бывает. Я думаю, что мы имеем дело с довольно массивной клеёной или палубной балкой, несмотря на то, что она выдерживает только половину 10-футового пролёта. Сталь — подходящий вариант, но, опять же, ваш выбор кажется мне слишком ненадёжным. Я бы ожидал чего-то более массивного и тяжёлого, возможно, даже более массивного и тяжёлого.
Похожие вопросы
Я не уверен в своём инженере-строителе. Не могли бы вы прове...
2 ответа
31.12.2025Моя квартира на 5-м (верхнем) этаже трясётся. С чем это може...
3 ответа
27.12.2025Как исправить проседающий фундамент...
2 ответа
24.12.2025Какой вес должна выдерживать палуба заданной площади?...
1 ответ
23.12.2025Есть ли случаи, когда с инженерной/конструкторской точки зре...
12 ответов
23.12.2025
OrganicLawnDIY
В какой-то момент вам придётся обратиться к инженеру-строителю, чтобы он поставил свою подпись на чертежах. Можете прямо сейчас сходить к нему и обсудить возможные варианты и бюджет. Возможно, вам удастся обойтись без вертикальных опор, если вы готовы потратить достаточно денег на перестройку значительной части вашего дома. Без дополнительной информации невозможно дать вам точный ответ.