Как заменить четырёхпозиционный механический переключатель датчиком присутствия (датчиками присутствия)?

В нашем доме есть лестничный пролёт, который в настоящее время освещается светильником с тремя выключателями: четырёхклавишным и двумя трёхклавишными. Проводка была сделана совсем недавно и, я уверен, в соответствии с современными нормами (что может помочь вам разобраться в схеме, даже если я её не знаю).


Я начал с замены существующего 4-позиционного переключателя на 3-позиционный сенсорный переключатель от Lutron (MS-OPS5M). Как и следовало ожидать, один из оставшихся механических переключателей перестал работать. Я надеялся, что второй из оставшихся механических переключателей будет по-прежнему управлять освещением. Но оказалось, что это не так: иногда он работает, иногда нет, а иногда отключает сенсорный переключатель (он щёлкает, но свет не включается).


Хотя новый датчик отлично справляется с обнаружением людей на одном этаже, если человек спускается по лестнице с верхнего этажа, свет не включается до тех пор, пока он не спустится до середины лестницы — примерно до того уровня, где находится датчик.


Итак, похоже, мне нужно либо:





  • Один датчик присутствия с датчиком, направленным как вверх, так и в сторону. Вероятно, это будет самый простой и разумный вариант. Он позволит мне убрать оставшийся механический переключатель.




или





  • Два датчика присутствия, которые могут работать вместе. Второй датчик устанавливается там, где у меня сейчас находится полуфункциональный механический переключатель. Это обеспечит наиболее полное покрытие датчиками.




или





  • Выясните, что не так с текущей настройкой — почему существующий механический переключатель работает неправильно? Я уверен, что что-то неправильно подключил... Стоит ли мне сейчас заменить его на однополюсный переключатель, ведь в цепи всего два переключателя?




Обновить:

Поэтому я попытался следовать схеме Lutron, на которую ссылается mac, и обнаружил, что подключить единственный красный провод на трёхпозиционном механическом переключателе к одному из чёрных проводов очень просто.


К сожалению, это не сильно улучшило ситуацию. В зависимости от положения (переподключённого) механического переключателя датчик либо работает, либо нет.


Я уверен, что неправильно подключил датчик, когда заменял им старый четырёхпозиционный переключатель. Не мог бы кто-нибудь меня поправить?


Помимо заземления, к 4-позиционному выключателю были подключены четыре провода (разумеется!): два красных с одной стороны и два чёрных с другой. Новый выключатель имеет 3 разъёма: один синий и два чёрных. Что к чему подключать?


Комментарии:
B

Чтобы мы могли вам помочь, нам нужна схема подключения того, что у вас было, и того, что вы сделали. Без неё мы не сможем ответить на этот вопрос.

b

Хорошо, теперь я запутался. Где вы устанавливаете датчик присутствия, механический переключатель и какой переключатель отключается? Для обозначения местоположения используйте такие термины, как «нижний», «средний», «верхний». В исходной конфигурации четырёхпозиционный переключатель находился в «среднем» положении, верно?

M

Я пытаюсь заменить существующую схему 3-way/4-way/3-way на 3-way/3-way (третий переключатель в любом случае не нужен). На купленном мной изделии написано «3-way» — почему я не могу делать с ним всё, что захочу? Роль оставшегося механического переключателя должна заключаться в том, чтобы перезаписывать данные датчика: включать свет, даже если датчик никого не обнаруживает, и выключать свет, даже если время ожидания датчика ещё не истекло.

B

Что вы делаете с неиспользуемым проводом? Какой провод вы используете в качестве фазного? Какую функцию вы хотите реализовать, когда прежний трёхпозиционный переключатель (а теперь это простой переключатель с неиспользуемым проводом) выключен? Как уже отмечали другие, правильного способа сделать это не существует, вы используете не тот продукт, и любой, кто последует вашему примеру, будет справедливо озадачен тем, что вы сделали с проводкой.

B

Вы не можете правильно заменить четырёхпозиционный переключатель этим устройством.

M

Извините, это не сработало. См. раздел «Обновление», который я добавил к своему вопросу...

m

Тогда я увидел (и снова увидел в руководстве по установке трёхпозиционного датчика присутствия Lutron Maestro), что второй переключатель остаётся традиционным трёхпозиционным переключателем, а не вторым датчиком движения. В этом руководстве показано, как перенастроить оставшийся трёхпозиционный переключатель для работы с трёхпозиционным датчиком присутствия. Вам нужно перенастроить некоторые провода на переключателе.

M

Зачем же тогда Lutron (и многие другие компании) продают трёхпозиционные варианты своих сенсорных выключателей? Что производители подразумевают под вторым выключателем в такой схеме?

m

Когда я в последний раз изучал этот вопрос, я пришёл к выводу, что без дополнительных проводов управления или беспроводной сети связи сделать так, как вы описываете, невозможно.


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Мне удалось заставить его работать только с двумя дополнительными выключателями. Серия Lutron не работает должным образом с двумя датчиками присутствия. Моя цель состояла в том, чтобы в квартире наверху и на входе свет включался, когда арендатор или входящий человек открывал дверь.

Мне нравится лютрон; он отлично работает и включается только тогда, когда действительно темно.

Вот как это работает вчетвером с компаньонами

проводка 4-ходового выключателя
(Источник: tyronnephotography.com)

См. схему и описание для 4-стороннего.
http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/048435.pdf

Комментарии:
  • B

    -1 Ответы, содержащие только ссылки, становятся бесполезными, когда ссылка перестает работать, и их часто путают со спамом. Обязательно указывайте контекст ссылки и цитируйте соответствующий контент на случай, если ссылка перестанет работать. Подробнее см. в как отвечать.

0

Вы не можете заменить 4-позиционный переключатель имеющимся у вас датчиком. Используемый вами датчик может работать как 2-позиционный или 3-позиционный переключатель, но не работает как 4-позиционный переключатель.

Так выглядит типичная четырёхпроводная схема.

Схема 4-позиционного переключателя

Обратите внимание, что здесь есть два трёхпозиционных переключателя (на концах) и один четырёхпозиционный переключатель (в центре).
Вы пытаетесь заменить четырёхпозиционный переключатель на трёхпозиционный. Как вы уже поняли, это не работает. Единственный вариант — заменить один или оба трёхпозиционных переключателя датчиками присутствия.

Если вам больше не нужны все переключатели, вы можете удалить один (или все) из них из схемы. Вам просто нужно будет правильно соединить провода в снятой коробке с устройством и закрыть коробку пустой накладкой.

Снимите трёхпозиционный переключатель

Вы можете снять любой из трёхпозиционных переключателей, но тогда вам придётся заменить четырёхпозиционный переключатель на трёхпозиционный.

4-позиционный переключатель с одним 3-позиционным разъёмом

Снимите четырёхпозиционный переключатель

Снять четырёхпозиционный переключатель ещё проще: нужно всего лишь соединить провода.

Схема с 4-позиционным переключателем без 4-позиционного переключателя

Этот пост в блоге может помочь вам понять, как работают переключатели.

0
m

Вы можете использовать устройства для домашней автоматизации Insteon (или аналогичные), чтобы два датчика движения управляли освещением.

Вам понадобятся два беспроводных датчика движения и один двухдиапазонный переключатель. Переключатель принимает беспроводной сигнал от датчиков движения и включает свет.

Затем отключите два других существующих переключателя (или добавьте их обратно в качестве «умных» переключателей, см. ниже).

Когда один из датчиков движения фиксирует движение, он посылает на выключатель команду «включить». Затем датчик движения запускает внутренний таймер, и если до истечения таймера движение не фиксируется, он посылает на выключатель команду «выключить».

Единственная проблема заключается в том, что при добавлении дополнительных датчиков движения возникает состояние гонки, при котором свет выключается. Скорее всего, в большинстве случаев это не проблема, но если у вас очень длинный коридор или гигантский склад, который вы пытаетесь охватить несколькими датчиками присутствия, это может стать проблемой.

Предположим, у вас есть бесконечно длинный коридор с дверями через каждые 4,5 метра. Над каждой дверью установлен датчик движения, все они управляют освещением и запрограммированы на отключение через 1 минуту.

Кто-то входит в коридор с одной стороны и активирует датчик «А», который посылает команду «включить» и запускает внутренний обратный отсчёт. Проходя по бесконечно длинному коридору, они активируют новый датчик примерно через каждые 5 метров, и каждый из них посылает свою команду «включить». Как только срабатывает минутный таймер датчика «А», датчик «А» посылает команду «выключить», и свет гаснет.

Здесь требуется более сложная коммерческая система управления освещением. Но если у вас всего три двери, ведущие на трёхэтажную лестницу, то двух беспроводных датчиков движения будет достаточно. Если вы ожидаете, что люди будут задерживаться в коридоре, то у вас могут возникнуть проблемы, хотя вы можете просто увеличить время ожидания, чтобы обойти эту проблему.

При желании вы также можете добавить дополнительные выключатели Insteon, чтобы заменить существующие выключатели, хотя датчики движения всё равно будут пытаться выключать свет, когда вы проходите мимо!

ПРИМЕЧАНИЕ. Я пользовался продукцией Insteon, но никоим образом не связан с Insteon или Smarthome.