0
Вопрос

Как заменить двухконтактные розетки в соответствии с требованиями?

У меня есть розетки с двумя контактами без заземления, и я хотел бы заменить их на розетки с тремя контактами и заземлением. Какие у меня есть варианты в соответствии с Национальным электротехническим кодексом?



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Согласно Национальному электротехническому кодексу, у вас есть несколько вариантов. В зависимости от ситуации следует обратить внимание на несколько разделов кодекса.

Национальный электротехнический кодекс 2014 Статья 406. Розетки, соединители для шнуров и вилки (колпачки)

406.4 Общие требования к установке.

(D) Замена. Замена розеток должна соответствовать требованиям 406.4(D)(1), (D)(2) и (D)(3), в зависимости от ситуации. Розетки с устройством защитного отключения от дугового пробоя и устройством защитного отключения от замыкания на землю должны быть установлены в легкодоступном месте.

Там, где есть заземление

Если в коробке есть заземляющий провод или сама коробка должным образом заземлена. Тогда следует установить трёхконтактную розетку с заземлением и заземлить розетку с помощью одобренных средств.

(1) Розетки с заземлением. Если в корпусе розетки имеется заземляющий элемент или заземляющий проводник оборудования установлен в соответствии с 250.130(C), следует использовать розетки с заземлением, которые подключаются к заземляющему проводнику оборудования в соответствии с 406.4(C) или 250.130(C).

Там, где нет заземления

Если в распределительной коробке нет заземляющего провода, а сама коробка не заземлена. Есть несколько вариантов.

(2) Розетки без заземления. Если в корпусе розетки нет крепления к заземляющему проводнику оборудования, установка должна соответствовать требованиям (D)(2)(a), (D)(2)(b) или (D)(2)(c).

  • Вы можете просто заменить розетку с двумя контактами на другую розетку с двумя контактами.

    (a) Розетку (розетки) без заземления можно заменить другой розеткой (розетками) без заземления.

  • Вы можете заменить розетку с двумя контактами устройством защитного отключения. Однако на устройстве должна быть маркировка «Без заземления оборудования», а заземляющий проводник не должен быть подключен к этому или любым последующим устройствам.

    (b) допускается замена розетки (ов) без заземления на розетку (ов) типа прерывателя цепи замыкания на землю. На этих сосудах должна быть маркировка “Оборудование не заземлено”. Провод заземления оборудования не должен подключаться от розетки типа прерывателя цепи замыкания на землю к какой-либо розетке, питаемой от розетки типа прерывателя цепи замыкания на землю.

  • Вы можете установить устройство для отключения цепи замыкания на землю выше по потоку и установить в этом месте трехконтактную розетку. Хотя вам придется пометить розетку надписью "Оборудование не заземлено" и "Защищено GFCI". К розетке не следует подключать провод заземления оборудования.

    (c) допускается замена розетки (ов) без заземления на розетку (ов) с заземлением, если питание осуществляется через прерыватель цепи замыкания на землю. Розетки заземляющего типа, питаемые через прерыватель цепи замыкания на землю, должны иметь маркировку “Защищено GFCI" и “Оборудование не заземлено”. Между розетками с заземлением не должен быть подсоединен провод заземления оборудования.

Обеспечьте Другую Защиту Там, где это необходимо Там, где требуется защита GFCI

Если требуется отключение цепи при замыкании на землю, необходимо установить устройство отключения цепи при замыкании на землю. Для таких устройств не требуется заземляющий проводник, поэтому их можно устанавливать в цепи без заземления.

(3) Автоматические выключатели с защитой от замыкания на землю. Розетки с защитой от замыкания на землю должны устанавливаться при замене розеток, которые должны быть защищены таким образом в соответствии с другими разделами настоящего Кодекса.

Там, где требуется защита AFCI

Если требуется отключение цепи при дуговом замыкании, необходимо установить устройство отключения цепи при дуговом замыкании. Для таких устройств не требуется заземляющий проводник, поэтому их можно устанавливать в цепи без заземления.

(4) Защита от короткого замыкания с помощью автоматического выключателя. Если розетка подключена к ответвлению цепи, требующему защиты от короткого замыкания с помощью автоматического выключателя, как указано в других разделах настоящего стандарта, то в качестве замены розетки в этой розетке следует использовать одну из следующих:

(1) Розетка с дугогасящим устройством для ответвлений от сети.

(2) Розетка, защищенная дугогасящим устройством для ответвлений от сети.

(3) Розетка, защищенная комбинированным дугогасящим устройством.

Там, где требуются защищённые от взлома розетки

Если требуются защищённые от взлома розетки, необходимо установить устройство защиты от взлома.

(5) Розетки с защитой от несанкционированного доступа. Розетки с защитой от несанкционированного доступа, указанные в перечне, должны устанавливаться при замене розеток, которые должны быть защищены от несанкционированного доступа в соответствии с другими положениями настоящего Кодекса.

Там, где требуются устойчивые к атмосферным воздействиям розетки

Если требуются устойчивые к атмосферным воздействиям розетки, необходимо установить соответствующее устройство.

(6) Влагозащищённые розетки. Влагозащищённые розетки должны устанавливаться при замене розеток, которые должны быть защищены таким образом в соответствии с другими требованиями настоящего Кодекса.

0
M

Лучший вариант, который я нашел, - установить GFCI на первую розетку выше по потоку от остальных розеток в ответвлении цепи....(Заземление GFCI путем подсоединения провода заземления к ближайшему заземлению).... Это обеспечивает защиту потребителя без необходимости замены всей проводки.... (наиболее экономично)....