0
Как заменить двухпозиционный выключатель на выключатель ZW4001 с поддержкой Z Wave?
26.12.2025 16:18Я пытаюсь заменить обычный выключатель, подключённый к одной лампочке, на выключатель с поддержкой Z Wave, модель ZW4001Z. Ссылка на инструкцию к выключателю приведена ниже. Внизу страницы 5 инструкции есть схема подключения, на которой показано, как должен быть подключён выключатель. На схеме используются 3 провода и заземление. Проблема в том, что у меня есть только 2 провода и заземление. Как мне подключить выключатель? Моя проводка выглядит так:

Peter
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Если на картинке, прикреплённой к вашему вопросу, изображена ваша текущая система, то у вас нет нейтрального (белого) провода, который указан в инструкции по установке.
- Подключите новый выключатель так, чтобы настоящий чёрный провод (фаза, идущая к светильнику) был соединён с клеммой «нагрузка» выключателя.
- Подсоедините «кодированный чёрный» провод к клемме «фаза» выключателя.
- У вас нет нейтрального провода, поэтому оставьте эту клемму пустой.
- Согласно инструкции: "При использовании в качестве двухпозиционного переключателя убедитесь, что винтовая клемма для провода переключателя изолирована (не снимайте изоленту с клеммы, если вы не используете переключатель)."
РЕДАКТИРОВАТЬ. Чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что вам может понадобиться нейтральный провод, чтобы вы могли использовать «беспроводную» функцию и любые другие «умные» функции, которые есть в самом выключателе. Приведенная выше схема отлично подойдет для обычного выключателя, но с вашим новым «умным» выключателем могут возникнуть проблемы.
Комментарии:
-
P
Peter
26.12.2025 16:18Я слышал, что без нейтрального провода в распределительной коробке я не смогу использовать этот выключатель... Что просто отвратительно.
-
K
Kellenjb
26.12.2025 16:18Ваше правление верно. Для питания этих «умных» выключателей требуются фаза и нейтраль.
0
Как уже упоминалось, большинству умных выключателей требуется подключение к нейтрали, чтобы они могли потреблять небольшой ток для работы внутренней электроники.
Теоретически можно проложить нейтральные провода, если они находятся рядом (от автоматического выключателя или другой розетки/выключателя), но это не соответствует нормам.
Хорошая новость заключается в том, что существуют выключатели, которым не нужна нейтраль. Единственный недостаток — вам придётся использовать лампы накаливания. Это связано с тем, что для работы выключателя требуется небольшой ток (который будет проходить через лампу).
Вот несколько ссылок (ищите с параметром requires neutral = no):
Переключатели яркости и переключатели включения/выключения
0
Как ни странно, в версии диммера нет клеммы для нейтрали/возврата. Есть только линия, нагрузка и заземление. Поэтому в зависимости от типа вашей нагрузки вы можете установить версию диммера.
Обратите внимание, что я использую переключатели GE/Jasco.
Я убедился, что обычный двухпозиционный переключатель не будет работать без подключения возврата. Я не знаю, почему для диммера возврат не нужен.
Комментарии:
-
B
BMitch
26.12.2025 16:18Часто можно встретить интеллектуальный выключатель, которому нужна нейтраль, потому что через такое устройство нельзя пропускать ток низкой силы (например, лампы накаливания будут мигать). Любое устройство, которое можно настроить на более слабое освещение, может работать на уровнях, невидимых для выключателя.
0
Для вашего выключателя требуется отдельная нейтраль, чтобы внутренняя электроника выключателя могла работать независимо от устройства, к которому он подключен.
Ваша схема подключения такова, что линия (источник питания) сначала подключается к потолочной коробке, а не к тому месту, где находится выключатель.
Чтобы это работало при условии, что линия всё ещё подключена к потолку, нужен третий провод. При установке выключателя необходимо использовать схему 14/3 вместо 14/2 (обычно это схема для трёхпозиционного выключателя).
Чтобы решить эту проблему, можно либо проложить новый кабель 14/3 между выключателем и светильником, либо изменить конфигурацию цепи так, чтобы линия подходила к выключателю. Сложность этого процесса зависит от расстояния между ними и маршрута прокладки кабеля.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли установить выключатель с низким напряжением в шкафу...
2 ответа
25.12.2025Когда я убавляю яркость света, действительно ли я потребляю ...
11 ответов
25.12.2025Каковы преимущества и недостатки различных типов умных выклю...
0 ответов
23.12.2025
Peter
26.12.2025 16:18@auujay — я могу заглянуть в свой светильник и выяснить, что это не должно стать проблемой. Вы же не думаете, что у меня возникнут проблемы с подключением выключателя всего с двумя проводами, несмотря на то, как выглядит схема подключения?
auujay
26.12.2025 16:18Можете ли вы посмотреть на провода в светильнике? Я подозреваю, что ваша схема подключения похожа на ту, что изображена на рисунке (но они не отметили, что белый провод на самом деле под напряжением). Вам нужно заглянуть в светильник, чтобы увидеть, какой провод является «фазой» (на вашей схеме это «обозначенный чёрный провод»), а какой — «нагрузкой» (на вашей схеме это чёрный провод).
Peter
26.12.2025 16:18@auujay — у меня в коробке есть чёрный, белый и зелёный.
auujay
26.12.2025 16:18Выглядит ли ваша текущая схема так же, как на этой картинке (с «маркированными чёрными» проводами)? Есть ли в вашей распределительной коробке чёрный провод и «маркированный» провод (либо с маркировкой «чёрный», либо красный, либо любой другой, кроме белого)? Или у вас есть только чёрный, белый и заземляющий провода?