0
Как заменить электрическую розетку?
К одной розетке подсоединены 1 фаза и 4 нейтрали: по две нейтрали на каждый винт и одна фаза с другой стороны. Я хочу установить на этой цепи устройство защитного отключения. Я добавил розетку с устройством защитного отключения ниже по цепи.
user14920
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Проблема не в том, что подключены четыре нейтральных (белых) провода, а в способе подключения. Нельзя подключать два провода к одному винту (даже если так часто делают), это может привести к плохому контакту.
Правильный способ подключения нескольких проводов в распределительной коробке — соединить два или более проводов с помощью клеммных колодок или новых вставных разъёмов (соблюдайте ограничения по количеству проводов для клеммных колодок и разъёмов). Хотя два нейтральных провода можно подключить к одной стороне розетки, и это обеспечит возможность подключения, обычно такой способ считается неправильным, поскольку неисправность в розетке может привести к отключению подключённого устройства.
В коробке с двумя кабелями предпочтительнее подключать нейтраль к розетке с помощью шлейфа. Соедините короткий белый провод с двумя другими белыми проводами и закрепите соединение с помощью клеммной колодки. Если кабелей три или есть вторая розетка, можно добавить ещё один нейтральный провод. Если проводов больше, можно соединять пучки проводов с помощью шлейфов, но при этом не превышайте допустимый объём коробки.
Горячие (чёрные или красные) провода можно аналогичным образом соединить с помощью клеммных колодок и пигтейлов, но это происходит несколько реже, поскольку чёрные провода часто прокладываются отдельно к выключателям и от них.
Подсоедините нейтральные провода с помощью клеммных колодок и шлейфа к нейтральной стороне УЗО. Подсоедините фазный провод непосредственно к розетке.
Похожие вопросы
Каково минимально допустимое расстояние от душевой кабины до...
3 ответа
24.12.2025Стоит ли мне установить розетки с защитой от взлома...
2 ответа
24.12.2025Как правильно подключить розетку NEMA 14-30 на 240 В?...
4 ответа
24.12.2025USB-розетка U-Socket...
1 ответ
24.12.2025На какой высоте от пола должен стоять унитаз?...
4 ответа
25.12.2025
bcworkz
Вы не можете подключать GFCI к отдельным цепям с общей нейтралью, потому что устройство "увидит" несоответствие между токами нагрева и нейтрали и мгновенно отключится.
bib
Есть ли в коробке другие чёрные или красные провода?
Tester101
Похоже, это нестандартная установка, поэтому, возможно, стоит обратиться к местному лицензированному электрику, чтобы он приехал и посмотрел.
DMoore
Как всё было подключено до того, как вы его вытащили, и что он делал?
user14920
другой УЗО находится в отдельной цепи, но может иметь общий нейтраль