0
Вопрос

Как заменить этот выключатель на диммер?

введите описание изображения здесь
Я пытаюсь установить диммер (однополюсный) в четырёхместную распределительную коробку. В текущей конфигурации два чёрных провода подключены к ОДНОМУ и тому же винту (один из этих проводов идёт от задней части коробки, а другой — от выключателя, расположенного рядом с ним (кажется, что у всех выключателей есть чёрный провод, который идёт от соседнего выключателя).


В дополнение к двум чёрным проводам у меня есть оранжевый провод, идущий прямо к выключателю. Теперь я знаю, что нужно вставить конец очень маленькой отвёртки в отверстие, чтобы освободить его. Я не знаю, что делать с оранжевым проводом.


Коробка металлическая, и к задней части коробки привинчен медный заземляющий провод. Диммер, который я хочу установить, имеет 2 чёрных провода и один зелёный. Я собирался подключить один чёрный провод от диммера к одному из чёрных проводов выключателя, повторить этот шаг с другим чёрным проводом, а затем взять зелёный провод от нового диммера и подключить его к зелёному винту. Правильно ли я делаю? и если да, то что мне делать с оранжевым проводом?



Ваш ответ

1 ответ 3
0

Петля на чёрном проводе — это нормально, когда электрики прокладывают провод под напряжением от одного устройства к другому. Это экономит их время и действительно безопаснее, поскольку используется меньше клеммных колодок.

Оранжевый провод идёт к светильнику. Питание поступает на выключатель, где чёрный провод намотан на винт, и выходит к светильнику через оранжевый провод.

Да, подключите зелёный провод к зелёному разъёму. Но вам нужно подключить чёрные провода от выключателя по-другому. Один чёрный провод от выключателя предназначен для входящего питания, а другой — для исходящего. Поэтому один из них нужно подключить к тому же чёрному проводу, который подключён к старому выключателю, а другой — к оранжевому.

Я бы отключил питание на панели автоматического выключателя и, убедившись, что чёрный провод на выключателе не под напряжением, разрезал бы существующий чёрный провод, чтобы получить два отдельных провода, и зачистил бы концы соответствующим образом. Затем я бы подсоединил один из чёрных проводов от нового выключателя к этим двум проводам с помощью клеммной колодки. После этого я бы подсоединил другой чёрный провод от нового выключателя к оранжевому с помощью клеммной колодки. Вот и всё, теперь ваш диммер должен работать. Удачи и будьте осторожны!

P.S. Я лично использую бесконтактный тестер напряжения переменного тока Fluke 1AC-A1-II Volt-Alert для проверки или определения наличия напряжения в проводах, и он мне очень нравится. Возможно, вам тоже стоит его приобрести. Он к тому же недорогой. Примечание: я не имею никакого отношения к Fluke; я просто считаю, что о таких хороших продуктах стоит рассказывать.

Комментарии:
  • b

    @Javier Некоторые светодиодные лампы работают с обычными диммерами, для других требуются специальные диммеры, а некоторые вообще не поддерживают регулировку яркости. На упаковке лампы должно быть указано, к какому типу она относится.

  • J

    Просто для справки: диммеры не подходят для светодиодных ламп.

  • K

    Спасибо за отличный совет и быстрый ответ. Сегодня я установил новый диммер, и он отлично работает. Сначала я слышал лёгкое жужжание, но, думаю, это могла быть проблема с лампочкой. Я не знаю, какая там была лампочка, но мой диммер подходит для ламп накаливания и галогенных ламп, поэтому после замены лампочки на галогенную жужжание прекратилось. СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!

  • R

    Есть и другие марки бесконтактных детекторов напряжения (NCV), на которые стоит обратить внимание, например Extech.