0
Как заменить обычный выключатель на электрический диммер
Это очень похожий вопрос на тот, который я задал вчера и с которым Райан Уолковски любезно помог мне разобраться.
На этот раз мне нужна помощь в установке одного электрического диммера.
Я пытаюсь заменить существующий выключатель на диммер LightWaveRF, но у меня также есть вытяжной вентилятор, который включается при нажатии на этот выключатель.
Я сделал предположение, но может ли кто-нибудь подтвердить правильность подключения (я нахожусь в Великобритании) для такой установки?
Вот старые и новые переключатели:

Nick
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
С технической точки зрения этот выключатель не подходит для того, что он делает. Этот выключатель предназначен для изоляции как входящего фазного, так и нейтрального провода. Однако я вижу, что он был переделан, так как входящий фазный и нейтральный провода в верхней части соединены для другой цели. У вас могут возникнуть проблемы. Вы можете указать, какой из этих проводов куда идёт?
Комментарии:
Похожие вопросы
Как заменить стандартный двухклавишный выключатель на диммер...
1 ответ
26.12.2025Замена стандартного двухклавишного выключателя на электричес...
1 ответ
31.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025Не ошибся ли я при установке люминесцентных ламп?...
2 ответа
27.12.2025Почему индикаторы, подключённые к адаптеру для патрона, пока...
3 ответа
25.12.2025
Ryan Walkowski
Также не используйте клемму «S», она предназначена для подключения аналогичного диммера в качестве ведомого устройства.
Ryan Walkowski
Теоретически вы можете использовать оба переключателя одновременно. Подключите входящий провод под напряжением к клемме «L» и к клемме «Питание L» обычного переключателя. Затем подключите только провод «Переключателя» к клемме «Переменный ток» диммера. Затем подключите провод «Переключателя» вентилятора к клемме «Нагрузка L» обычного переключателя. Это сработает, но не идеально: вентилятор больше не будет включаться при включении света, он будет работать только при нажатии на старый выключатель. И, как сказал пользователь выше, не подключайте вентилятор через диммер.
Nick
Спасибо вам обоим за ваш вклад. Можно ли будет легко разделить их и использовать существующий выключатель для питания вентилятора? Если да, то какой подход вы бы порекомендовали? Полагаю (рискуя), что мне придётся подключить фазу к правому контакту и использовать «S» для последовательного подключения к следующему выключателю?
shirlock homes
Представленный на фото диммер рассчитан только на лампы накаливания. Вентилятор — это индуктивная нагрузка. Произойдут две неприятные вещи. Во-первых, диммер перегреется и выйдет из строя, а во-вторых, двигатель вентилятора, скорее всего, будет громко гудеть и тоже перегреется. Для управления двигателем вентилятора и регулировки его скорости потребуется отдельное устройство, не связанное с диммером для ламп накаливания.