0
Вопрос

Как заменить переключаемые розетки на полупереключаемые?

В моём новом доме есть две розетки, которые полностью отключаются и могут управляться двумя разными выключателями (разумеется, трёхклавишными). Я бы хотел, чтобы обе розетки отключались наполовину, но если это невозможно, мы с женой могли бы обойтись одной. Проблема в том, что я немного запутался в проводке. Я не специалист по электропроводке, не видел такой схемы подключения трёхклавишного выключателя и не могу найти похожую схему. Ниже приведены изображения обоих выключателей и обеих розеток.


Схема подключения выглядит следующим образом. Обратите внимание: я не уверен на 100 % в порядке расположения элементов в схеме, поэтому не ориентируйтесь на мой список.


Выходное отверстие 1:
Два комплекта двухпроводных кабелей, один комплект трёхпроводных. Трёхпроводной кабель и один из двухпроводных кабелей выходят сверху, а другой двухпроводной кабель — снизу. Белый провод нижнего двухпроводного кабеля соединён с другим двухпроводным кабелем, а чёрный провод — с трёхпроводным кабелем. На выходе белый провод соединён с верхним двухпроводным кабелем и трёхпроводным кабелем, чёрный — с нижним двухпроводным кабелем, а красный — с трёхпроводным кабелем. Все вкладки целы


Розетка 2: одна трёхконтактная, одна двухконтактная. Чёрные провода подключены, в розетке оба белых провода и один красный с одной стороны. Все контакты целы.


Переключатель 1: один 3-проводной, один 2-проводной. Белый провод от 2-проводного устройства подключается к чёрному проводу от 3-проводного. На переключателе чёрный провод от 2-проводного устройства, а белый и красный — от 3-проводного


Переключатель 2: Один трёхпроводной


Может ли кто-нибудь помочь разобраться в этом, чтобы мы могли хотя бы одну розетку сделать наполовину выключенной? Большое спасибо!!


Выходное отверстие 1

Выходное отверстие 1


Выходное отверстие 2

Выходное отверстие 2


Переключатель 1

Переключатель 1


Переключатель 2

Переключатель 2



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Вот как теперь выглядит ваша схема.

Оригинальная схема
Нажмите, чтобы увеличить изображение

Для начала отключите питание с помощью автоматического выключателя и проверьте, отключено ли питание, с помощью бесконтактного тестера напряжения.

Если вы посмотрите на боковую часть розеток, то увидите небольшой выступ между винтовыми зажимами.

Язычок розетки

С помощью плоскогубцев отломите язычок на незаземлённой (фазной) стороне розеток (со стороны латунных винтовых клемм).

Итак, ваша схема теперь будет выглядеть так.

Сломанные вкладки
Нажмите, чтобы увеличить изображение

Если оставить всё как есть, верхняя половина первой розетки будет работать с выключателем, но на нижнюю половину и второй выключатель питание подаваться не будет. С помощью небольшого отрезка чёрного провода и соединителя для проводов отсоедините красный провод от винтовой клеммы и подсоедините его к чёрному проводу и верхней винтовой клемме. Теперь ваша схема выглядит так.

Переключил питание на верх
Нажмите, чтобы увеличить изображение

При такой схеме верхняя половина обеих розеток будет управляться выключателем, но нижняя половина никогда не будет получать питание. Чтобы нижняя половина розеток работала, вам нужно будет использовать небольшой отрезок чёрного провода для подключения постоянного питания к нижнему винтовому контакту каждой розетки. Когда вы закончите, ваша схема будет выглядеть так.

Done
Click for larger view

Finish up by remounting all devices, installing trim plates, and turning the circuit breaker back on. At this point the bottom half of the receptacles should always have power, and the top should be controlled by the switches.

If at any time during this project you feel uncomfortable, do not hesitate to contact a local licensed Electrician.

I'm just a guy on the internet, not a licensed Electrician. Assumptions may have been made on the current wiring, based on your descriptions. Without being there, there is no way to be sure these assumptions are correct. Please proceed with caution, and at your own risk.

0

The feed could be coming from either outlet, but no way to know which based on what you have provided. There appears to be additional outlets on this circuit.

Easy answer -- The two blacks tied together in Outlet #2 are always live. As are the two black and a white in outlet #1. You should confirm this with a tester .(I assume you know what you are doing -- all appropriate warnings when working with a live circuit) (actually, I question your safety awareness since it appears you left a lamp plugged in when taking the outlet apart for the photos. But, don't do this if you are unsure or if it is illegal in your jurisdiction.)

Убедившись в этом, ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, а затем освободите половину розетки. Для варианта № 1 всё просто: убедитесь, что красный провод находится под верхним винтом, сломайте язычок с этой стороны и подсоедините два чёрных провода к нижнему винту. Для варианта № 2 подсоедините чёрный и красный провода, которые уже подключены к розетке, и подсоедините их к верхнему винту. Затем сломайте язычок с этой стороны и подсоедините провод питания к нижнему винту.

Длинный ответ. Извините за задержку, возникли проблемы, и я не успел добавить схему. Если кому-то действительно нужна схема, я сделаю её завтра.

Хорошо, длинный ответ без схемы:

Очевидно, что питание не поступает на S1, поскольку в этом случае трёхжильный провод, выходящий из S1, должен был бы идти к розетке, но в обоих случаях белый и красный провода от трёхжильного кабеля подключены к розетке. Это означает, что S1 напрямую подключён к S2 с помощью трёхжильного кабеля, а двухжильный кабель идёт от цепи, содержащей питание и возвращающее питание.

Это соответствует двухпроводной схеме в S1, где белый провод подключен к двум черным, а черный идет к розетке. Очевидно, что черный провод — это коммутируемая линия, идущая от выключателей, а белый — линия, идущая к выключателям. Теперь мы знаем, где находится линия питания, и можем использовать ее по мере необходимости. Что касается двух других двухпроводных кабелей (один в S1, другой в S2), то один из них идет к распределительному щиту, а другой обеспечивает питание дополнительных устройств, вероятно, розеток, без переключения. Мы не можем сказать, какой из них, поскольку они соединены напрямую и оба варианта работают.

Общее правило поиска источника питания с помощью тестера применимо даже в том случае, если вы не хотите открывать все коробки, чтобы попытаться разобраться в схеме. Если вы открываете розетку и хотите проверить, есть ли в ней линия питания без переключателя, просто протестируйте её.

Для проверки просто аккуратно ослабьте гайку на проводе и, не допуская соприкосновения проводов с чем-либо ещё, приложите тестер к оголённому проводу и нейтрали. ЭТО ОПАСНО, И ДЕЛАТЬ ЭТО ДОЛЖНЫ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ. НИКОГДА НЕ КАСАЙТЕСЬ ГОРЯЧЕГО ПРОВОДА И НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЕГО СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ЧЕМ-ЛИБО, КРОМЕ ТЕСТЕРА, ИНАЧЕ ВОЗНИКНЕТ ДУГА. В старых домах, где проводка может не соответствовать нормам, я обычно также проверяю заземление. Затем включаю выключатель и снова проверяю. затем переключите другой тумблер и проверьте ещё раз. переключите первый тумблер ещё раз и проверьте, чтобы убедиться, что вы перепробовали все четыре варианта. Первые три проверки нужны для того, чтобы понять, находитесь ли вы на «промежуточном» пути, который является одной из линий, соединяющих тумблеры, и не может использоваться. Последняя проверка нужна просто потому, что я люблю симметрию.

Если у вас есть линия питания в распределительной коробке, то нужно только убедиться, что с нейтралью всё в порядке. Я видел безумные вещи в старых домах, так что ни в чём нельзя быть уверенным. В вашем случае нейтраль в обеих коробках подключена правильно, так что просто разделите розетку на горячую и нейтральную части и оставьте перемычку на нейтральной стороне. Затем подключите питание к нижней части, а переключаемое питание — к верхней. Это общепринятое правило.

Подключить провода несложно, но не делайте этого, если у вас нет соответствующих навыков. Есть множество способов всё испортить, и одна ошибка может привести к травме или пожару. Травма может быть получена человеком, который через несколько месяцев подключит к розетке какой-нибудь прибор, так что не пытайтесь сделать это, а потом думать, что всё в порядке. Я лично видел, как из-за ошибок, допущенных любителями, случались удары током, которые могли быть опасны для жизни.

Поскольку вы находитесь в коробке, я бы проверил, что штекеры соответствуют современным требованиям к трехпроводным штекерам и что соединение соответствует коду. (На фотографиях соединение выглядит нечетким, но трудно сказать.) Замена заглушек при необходимости проста, как и устранение склеивания. Я не буду вдаваться здесь в подробности, поскольку уверен, что эту информацию легко найти в Интернете.

Наконец, проверьте цепь с помощью тестера, ничего не подключая. Проверьте обе стороны розетки и все три контакта (нейтраль, питание, питание через выключатель) на наличие заземления. Затем убедитесь, что выключатели работают. Это многоэтапное тестирование, но оно необходимо при работе вслепую в старом доме.