0
Как заменить старый диммер?
Замена диммера. К старому диммеру в коробке подсоединены два чёрных провода к двум белым проводам. В коробке есть два чёрных провода, которые не подсоединены к диммеру, но соединены между собой. Можно ли подключить новый диммер таким же образом?
Bob
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Короткий ответ: да, всё в порядке, но я бы посоветовал поменять провода местами. То есть соединить два белых провода и подключить чёрные провода через диммер. Сейчас я объясню.
Ваша распределительная коробка — это «горячая» коробка. В любой системе с выключателем есть «горячая» коробка или «горячая» лампа. Если питание подается непосредственно на лампу, а к выключателю идут только кабели, то у вас «горячая» лампа. В этом случае у вас «горячая» коробка, один комплект кабелей находится под напряжением, а другой подключен к розетке для лампы. В «горячей» коробке нужно соединить нейтральные провода (белые) и переключить фазные провода (черные), чтобы лампа не питалась от сети при замене лампочки (и выключатель был выключен).
Дополнительное примечание: в лампе накаливания обычно используются чёрно-белые провода, идущие к выключателю, поэтому с каждой стороны выключателя будет по одному цвету.
Комментарии:
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025
Tester101
@Bob Как вы определяете, какие провода «под напряжением»?
Tester101
Этот ответ предполагает слишком многое. Вы предполагаете, что автор вопроса знает, как правильно измерять и диагностировать электрическую цепь, а также что первоначальный установщик знал (или не знал), что он делает. Это могут быть неверные предположения, которые могут привести к неприятным последствиям. Без правильной схемы подключения или без того, чтобы самому подключить щупы к проводам. Нет точного способа узнать, как подключена эта цепь.
Bob
Если бы питание поступало через лампочку. И я не знаю, как была подключена лампочка, стал бы я менять её на чёрную/чёрную? Или лучше оставить белую/чёрную, как было на протяжении 20 лет?
bcworkz
Извини, Боб, но мне кажется, что ты неправильно измеряешь. При включенном выключателе ток есть во всех проводах. При выключенном выключателе напряжение есть только в одном проводе. Но это честная ошибка. У тебя действительно ситуация с переключаемой нейтралью, и тебе следует следовать инструкциям Джейсона по подключению к распределительному щиту. Каждый чёрный провод подключается к чёрному (в любом направлении), а белые провода соединяются вместе.
Bob
Оба чёрных провода, соединённых между собой, постоянно находятся под напряжением. Если выключатель включён (свет горит), ни один из белых проводов не находится под напряжением. Если выключатель выключен (свет не горит), один белый провод находится под напряжением, а другой — нет. (Повторяем: два белых провода соединены с двумя чёрными проводами диммера.)
bib
Вы предполагаете, что цвета подключены правильно (чёрный — фаза, белый — нейтраль). Это ошибочное предположение, поскольку выключатель был подключён неправильно. Ему следует проверить, какой из проводов под напряжением, с помощью бесконтактного тестера. Если выключатель размыкает нейтраль, то ваш ответ верен. Но я бы настоял на том, чтобы он сначала это выяснил. Кроме того, на лампе с дистанционным выключателем нужно пометить белый провод чёрной изолентой, чтобы показать, что это действительно фаза.
Jason
Посмотрите на ответ на другой вопрос, чтобы увидеть пример «горячей точки».