0
Вопрос

Как заменить старый трёхпроводной термостат на четырёхпроводной?

Как заменить старый трёхпроводной термостат на четырёхпроводной? У нас есть кондиционер/обогреватель, но в проводке термостата нет жёлтого провода.


Что мы можем сделать?


Комментарии:
m

Возможный дубликат: diy.stackexchange.com/questions/10482/…


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Проложите новый кабель

Если вы хотите добавить систему охлаждения, вам, скорее всего, придётся проложить новый кабель. В зависимости от того, когда и как был проложен текущий кабель, вы можете использовать его для прокладки нового кабеля. Если нет, вы можете проложить новый кабель рядом с текущим.

Используйте существующий провод

Другой вариант — перепрофилировать один из проводов в кабеле. Недостаток этого подхода в том, что он может не поддерживаться некоторыми платами управления, и вы не сможете управлять вентилятором независимо.

До того как вы решили установить кондиционер, термостат вашей печи работал примерно так.

Только тепло

У вас был трёхжильный кабель, который соединял их, и это всё, что вам было нужно. Теперь, когда вы решили установить кондиционер, ситуация немного изменилась.

С кондиционером

Теперь вам нужно найти способ соединить клеммы Y, чтобы термостат мог подавать сигнал кондиционеру о включении и выключении. Вы можете проложить новый кабель с дополнительным проводом, что будет более правильным решением, или использовать уже имеющийся провод. Для начала отсоедините провод от клеммы G на термостате и подсоедините его к клемме Y вместо неё. Затем проделайте то же самое с кондиционером. Теперь у вас есть провод, с помощью которого термостат может подавать сигнал кондиционеру о включении и выключении, но это ещё не всё. Когда кондиционер включается, должен включаться и вентилятор печи, чтобы холодный воздух циркулировал по всему дому. Для этого нужно просто установить перемычку между Y и G клеммами в печи. Теперь, когда термостат посылает сигнал на охлаждение, печь также получает сигнал на включение вентилятора.

Нет Вентилятора

Как уже говорилось выше, если вы это сделаете, то FAN настройка на термостате не будет иметь никакого значения. Перед этим вам также следует проконсультироваться с производителем печи, чтобы убедиться, что она поддерживает такую конфигурацию. Кроме того, не забудьте отключить автоматический выключатель для печи перед началом работ с печью или термостатом.

Дополнительную информацию об этом решении, включая видео, можно найти в этом ответе.