0
Как защитить romex в конце сеанса EMT?
25.12.2025 21:22Иногда необходимо проложить кабель как через защищенное, так и через незащищенное пространство. Например, можно установить розетку в мастерской (незавершенные стены = незащищенное пространство) над подвалом (защищенное пространство).
Чтобы защитить провода в незащищённом пространстве, используйте короткий отрезок EMT-кабеля, который проходит от подполья через пол к распределительной коробке.
Обычно люди прокладывают отдельные проводники THHN через электромонтажную коробку, но в данном случае имеет смысл проложить NM через пространство под полом и вывести в электромонтажную коробку.
В распределительной коробке я обычно использую зажим NM для фиксации кабеля NM или резьбовой соединитель для фиксации EMT. Какой соединитель подходит для этой цели?
На другом конце электромагнитной катушки нет коробки — только открытое пространство. Какой фитинг подходит для этого конца?
РЕДАКТИРОВАТЬ: я думаю, что здесь преследуются три цели: зафиксировать кабель NM, защитить кабель от острого края EMT и закрепить EMT на распределительной коробке с одной стороны.
Jay Bazuzi
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Я использую соединитель с установочным винтом и втулкой, привинченной с торца. Помните, что существуют ограничения на использование EMT с Romex. Ознакомьтесь с правилами NEC.
Эта втулка с этим соединителем или, если вам нужен зажим

Комментарии:
-
S
SteveR
25.12.2025 21:22Нажмите на ссылку, там написано, что это EMT для Romex. Я уже пользовался их услугами.
-
J
Jay Bazuzi
25.12.2025 21:22Последний очень похож на переходник EMT-to-Flex (который легче найти), но я думаю, что они не взаимозаменяемы. Спасибо за советы.
-
S
SteveR
25.12.2025 21:22Пожалуйста, посмотрите мою правку.
-
J
Jay Bazuzi
25.12.2025 21:22Это та комбинация, о которой вы думаете? (i.imgur.com/zKVni.jpg). У меня возникли проблемы с прикручиванием пластиковой втулки/зажима; она немного маловата. Может, мне нужно приложить больше усилий?
0
Как насчёт проскальзывания EMT на втулке?

Это примерно всё объясняет.

РЕДАКТИРОВАТЬ: я думаю, что здесь преследуются три цели: зафиксировать кабель NM, защитить кабель от острого края EMT и закрепить EMT на распределительной коробке с одной стороны.
Я показал вам, как защитить кабель romex, выходящий из EMT.
Чтобы закрепить кабель NM, нужно зажать его в месте, где он будет находиться в коробке. Если это пластиковая коробка, то в большинстве из них есть собственная система фиксации. Если это металлическая коробка, то используйте стандартные двухвинтовые соединители, например такие:

Скотч romex, указанный в коде:

Что касается подключения электромагнитного тормоза к коробке, то для отключения вам, скорее всего, понадобится металлическая коробка. Используйте винтовые зажимы, как будто они находятся внутри.

Электромагнитный преобразователь должен быть прикреплен к стенам. Ваши зажимы будут выглядеть примерно так. Если он должен стоять отдельно от стены, используйте первый вариант, который может вам понадобиться, если у вас нет смещения.

Затвор для труб

Ремешок с 1 Отверстием

J-Образный Гвоздь
Есть много других способов сделать всё это.
Единственное, что я могу придумать, — это соединитель EMT, жёсткая резьбовая муфта и двухвинтовой соединитель Romex. Скрепление кабеля Romex по коду.
Похожие вопросы
Можно ли удлинить провод заземления с помощью обжимного медн...
3 ответа
25.12.2025Можно ли проложить кабели от наружной коробки к внутренней ч...
1 ответ
25.12.2025Действительно ли нужно крепить электропроводку к внутренней ...
5 ответов
25.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025

lqlarry
25.12.2025 21:22Я думаю, вы также можете купить ENT (электрические неметаллические трубки) длиной 10 футов. Это то, что электрики в этой области используют на будущее. Возможно, они недостаточно прочны, но это выбор.