Как защитить цепь освещения в ванной с помощью GFCI
У меня есть старый дом с 3 ванными комнатами, подключенными по одной схеме. В каждой есть лампа с розеткой над раковиной, управляемой настенным выключателем. (См. Изображение ниже.) Я хочу, чтобы GFCI защитил всю цепь от первого выключателя в ванной в цепи. От этой распределительной коробки к свету идет 14/3 провода, поэтому выключатель питает свет красным проводом. Мой вопрос: как подключить комбинацию GFCI / Switch, чтобы защитить все, что находится за ней в цепи, включая светильник?

bob235
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Исходя из описания, которое вы привели в своём комментарии. Вы можете установить комбинированный выключатель GFCI в первой ванной комнате (ближайшей к распределительному щиту), который обеспечит защиту от замыкания на землю для освещения и остальной части цепи. Установите комбинированный выключатель GFCI следующим образом:

Для простоты все заземляющие проводники не показаны. Убедитесь, что все устройства правильно заземлены.
- Подсоедините заземленный "нейтральный" (белый) проводник от питающего кабеля к серебристой
LINEклемме GFCI. - Подсоедините незаземленный "горячий" (черный) проводник от питающего кабеля к латунной
LINEклемме GFCI. - Подсоедините заземленный "нейтральный" (белый) провод от кабеля, идущего к источнику питания, к серебристой
LOADклемме GFCI. - Подсоедините коммутируемый (красный) провод от кабеля, идущего к источнику света, к одному из проводов переключателя GFCI с помощью скручиваемого проводного разъема.
- С помощью винтового соединителя подключите другой провод выключателя от УЗО к незаземленному «горячему» (черному) проводнику кабеля, идущего к светильнику, и к короткому отрезку черного провода.
- Подключите другой конец короткого отрезка черного провода (из предыдущего шага) к латунной
LOADклемме на УЗО. - Подключите все заземляющие проводники соответствующим образом.
Похожие вопросы
Правильно ли я подключил провода?...
1 ответ
30.12.2025Как подключить выключатель / розетку GFCI?...
1 ответ
04.01.2026Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Почему индикаторы, подключённые к адаптеру для патрона, пока...
3 ответа
25.12.2025
bob235
Я забыл сказать, что в каждом из светильников над раковинами есть розетка. Моя цель — защитить эти розетки.
bob235
Я добавил схему текущей проводки. От панели к старому выключателю идёт провод 14/2, а к коробке, где находится лампочка, — провод 14/3. Красный провод питает лампочку, а чёрный — цепь в двух других ванных комнатах. Мой вопрос: как заменить старый выключатель на выключатель/розетку с устройством защитного отключения, используя существующую цепь? s1372.photobucket.com/user/bob2354048/media/…
Tester101
Без дополнительной информации трудно дать точный ответ. В распределительную коробку входит только один кабель (кабель 14/3)? Если это так, вы не сможете защитить что-либо, кроме самой розетки GFCI, с помощью текущей проводки. Если только вы не установите выключатель GFCI. Не могли бы вы предоставить несколько фотографий или хотя бы простую электрическую схему?
Tester101
Вы можете установить автоматический выключатель с защитой от утечки тока. Это защитит всю цепь. В противном случае вам придётся подключить один из проводов контура выключателя к комбинированному выключателю с защитой от утечки тока. Вам также нужно будет подключить нейтраль для освещения к нейтральной клемме нагрузки комбинированного выключателя с защитой от утечки тока.