0
Как заземлить старые розетки с двумя контактами? (120 В)
25.12.2025 18:54У меня есть несколько старых двухконтактных розеток. От распределительного щита к каждой розетке идёт бронированный кабель. Что мне нужно сделать, чтобы установить и правильно заземлить новые трёхконтактные розетки?
Aaron
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Правильный ответ заключается в том, что вы не можете установить трёхконтактную розетку с заземлением, не используя двухжильный провод с отдельным заземляющим проводом, то есть трёхжильный провод. Я знаю, что люди хитрят и подключают провод от заземляющего контакта розетки к металлической коробке и надеются, что корпус бронированного кабеля надёжно соединён с коробкой и заземлён на панели. Это не лучшая альтернатива проводам 14 или 12/2WG, и это может быть потенциально очень опасно. Например, если у вас открытая нейтраль, то заземление может взять на себя функцию нейтрали, и тогда ток будет проходить через защитный экран, что не очень хорошо. Кстати, удалить краску с розетки не получится. Просто замените её. В вашем случае вам следует заменить проводку.
Комментарии:
-
H
Harper - Reinstate Monica
25.12.2025 18:54Согласно NEC 2014, заземляющие провода можно устанавливать повторно, поэтому вы можете оставить проводники как есть и проложить отдельный заземляющий провод любым возможным способом. Заземление должно возвращаться на ту же подпанель, с которой выходит цепь; несколько цепей, выходящих из одной панели, могут иметь общее заземление.
-
K
Kaz
25.12.2025 18:54Элементарно, мой дорогой Ватсон.
-
J
JoeFish
25.12.2025 18:54Интересно. В Нью-Йорке было принято использовать оболочку BX в качестве заземления, и (насколько мне известно) это соответствовало нормам.
-
l
lqlarry
25.12.2025 18:54Ширлок не просто прав, он абсолютно прав. Каждый раз, когда вы делаете что-то, связанное с заземлением, убедитесь, что вы знаете, что делаете. Ошибки с заземлением могут привести к летальному исходу. Как говорится, это не только убьёт вас, но и причинит сильную боль.
0
Лучший способ заменить старые двухконтактные розетки без переделки проводки - это использовать розетку типа GFCI. Это обеспечивает вам всю безопасность, которую обеспечивают текущие требования NEC к заземлению, хотя и при несколько более высокой стоимости каждой розетки.
На GFCI должна быть маркировка "заземление оборудования отсутствует". Запрещается подключать какие-либо заземления оборудования между GFCI и любыми другими розетками, поставляемыми GFCI.
0
Это возможно только в том случае, если в так называемом бронированном кабеле достаточно места для прокладки заземляющего провода. Если бронированный кабель имеет диаметр около 3/8 дюйма, то ответ, скорее всего, будет отрицательным. Если бронированный кабель имеет диаметр 7/8 дюйма (наружный диаметр алюминиевого и стального гибкого кабеля 1/2 дюйма), то место для провода будет.

Рыболовные лески бывают разной длины и типа, и в некоторых местах их даже можно взять напрокат. Что бы вы ни делали, берите самую тонкую леску, которая у них есть.
При использовании изоленты убедитесь, что вы знаете, откуда и куда тянете. Никогда не тяните изоленту в кабелепроводе, где есть провода под напряжением, а если вы тянете изоленту в распределительном щите, то этот щит необходимо обесточить.
Если вам удастся продеть рыболовную леску, то вы сможете либо прикрепить к ней провод, либо продеть через неё верёвку, к которой можно прикрепить провод.
Помните, что при использовании «рыбьей ленты» вы держите провод заземления, поэтому не используйте её для работы с цепями под напряжением.
Если у вас недостаточно места для заземляющего провода, то для прокладки нового провода через стену к распределительной коробке можно использовать изоленту. Уточните у кого-нибудь, кто разбирается в местных правилах, какой провод можно использовать: бронированный кабель, кабель Romex или???
Удачи.
Комментарии:
-
T
Tester101
25.12.2025 18:54Ловим рыбу в обёртке BX! Удачи. Скорее всего, вам так и не удастся вернуть всю свою рыболовную ленту.
Похожие вопросы
Почему в этой розетке заземление подключено к нейтрали?...
7 ответов
25.12.2025Как правильно подключить розетку NEMA 14-30 на 240 В?...
4 ответа
24.12.2025Стоит ли мне установить розетки с защитой от взлома...
2 ответа
24.12.2025Нужно ли заземлять термостат холодильника?...
1 ответ
24.12.2025Каково минимально допустимое расстояние от душевой кабины до...
3 ответа
24.12.2025
Tester101