0
Какая производительность вытяжного вентилятора нужна для моей ванной комнаты?
Какой минимальный размер (в кубических футах в минуту) вытяжного вентилятора нужен на кубический фут площади ванной комнаты?
Рассмотрим ванную комнату размером 10 футов на 4 фута на 6 футов (в высоту). Какова минимальная производительность вытяжного вентилятора? Мне нужен вытяжной вентилятор, который действительно эффективно удаляет влагу, человеческий метан и т. д.
Влияет ли высота воздуховода от чердака до крыши на выбор подходящего по мощности вытяжного вентилятора?
zundarz
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Первым шагом в определении необходимого размера вытяжного вентилятора является расчёт объёма помещения. Для этого нужно просто умножить длину помещения на ширину и высоту.
Рассчитайте эквивалентную длину воздуховода (ЭДВ)
- Длина = 10 футов.
- Ширина = 8 футов.
- Высота = 8 футов.
10 футов * 8 футов * 8 футов = 640 футов.3
Следующий шаг — измерить длину воздуховода, а затем применить некоторые дополнительные коэффициенты, чтобы определить эквивалентную длину воздуховода. Например, в такой ситуации.
- Тип воздуховода = изолированный гибкий.
- Длина воздуховода = 15 футов.
- Диаметр воздуховода = 4 дюйма.
- Количество колен = 2.
- Количество заглушек = 1.
Мы будем использовать эти цифры и приведённую ниже таблицу для определения EDL.

Таким образом, приведённый выше пример будет выглядеть так.
15 футов изолированного гибкого воздуховода диаметром 4 дюйма x 1,5 = 22,5 фута
4-дюймовый отвод добавляет 15 дюймов x 2 = 52,5 дюйма
1 4-дюймовый колпак добавляет 30 дюймов = 82,5 дюйма
В нашем примере это означает, что EDL составляет 82,5 дюйма.
Определите Требуемый CFMМощность вытяжных вентиляторов измеряется в кубических футах в минуту (CFM), поэтому для определения мощности необходимого вентилятора вам нужно будет использовать два значения, рассчитанных выше. Для этого воспользуйтесь приведённой ниже таблицей (всегда округляйте в большую сторону).

Используя наши примерные значения, мы положим левый палец на 640 куб. футов. Затем положим правый палец на 90 футов (потому что нужно округлить в большую сторону). Если мы сдвинем левый палец вправо, а правый — вниз. то увидим, что нам нужен вентилятор, производительность которого составляет не менее 150 кубических футов в минуту.
Достаточно долго работающий вентиляторВыбор вентилятора подходящего размера — это не единственное, о чём стоит позаботиться. Также нужно убедиться, что вентилятор работает достаточно долго, чтобы влага полностью испарилась. Часто рекомендуется включать вентилятор на 20–30 минут после душа. Эту задачу часто упрощают, устанавливая настенный таймер для управления вентилятором.

При выборе таймера убедитесь, что он рассчитан на двигательные (индуктивные) нагрузки и на нём не написано «только для ламп накаливания».
Все Хотят, Чтобы Было ТихоНа мой взгляд, важнее всего обеспечить выход горячего влажного воздуха из здания. Хотя, казалось бы, некоторым нравится тишина во время проветривания.
Вы увидите, что уровень шума вытяжного вентилятора измеряется в сонах, где чем ниже значение, тем тише работает вентилятор. Если для вас важна тишина, вам нужен вентилятор с уровнем шума 1–2 сона или ниже. Вот таблица от Panasonic, которая поможет вам понять, что такое соны.

Комментарии:
Похожие вопросы
Вентиляционное отверстие в ванной выходит на чердак, а не на...
3 ответа
24.12.2025Можно ли вывести вентиляционную трубу из ванной через карниз...
3 ответа
23.12.2025Как установить вытяжку в ванной?...
1 ответ
29.12.2025Нужны ли мне потолочные вентиляционные отверстия на чердаке?...
1 ответ
25.12.2025Капельница для вентиляции ванной комнаты...
2 ответа
25.12.2025
Philip Ngai
Обратите внимание, что если у вас есть вентилятор для ванной с датчиком влажности, вы можете не устанавливать таймер: вентилятор будет работать до тех пор, пока в ванной не станет сухо, и автоматически выключится.
bcworkz
Что касается шума от вентиляторов: где-то должен быть указан уровень шума в сонах. Если его нет, то, скорее всего, вентилятор будет довольно шумным. На мой взгляд, для вентиляторов в ванной комнате уровень шума в 3 сона — это довольно тихо, а в 8 или 9 сонов — довольно шумно.
Paul
Это прекрасный ответ! Я бы хотел заострить внимание на нескольких моментах. (A) Обратите внимание, что установка заглушек и колен увеличивает длину воздуховода непропорционально. Владельцу дома/установщику воздуховодов следует тщательно спланировать маршрут, чтобы избежать чрезмерного количества колен. (B) Установка вентилятора на таймер поможет решить проблему с длительным включением вентилятора. Кстати, ещё одна проблема, связанная с выбором вентилятора, — это шум. Кто-то любит тишину, кто-то — шум, так как он заглушает другие звуки, которые могут раздаваться в туалете.