Какая вентиляция нужна на небольшой крыше?
Это небольшое здание размером 10 на 12 футов с двускатной крышей (расположенной сбоку, так что расстояние между скатами составляет 10 футов). Уклон составляет 4:12, так что конек возвышается над стенами всего на 2 фута. У меня нет конькового вентиляционного отверстия, поэтому я буду использовать фронтонное.
Здание похоже на хижину, поэтому потолок будет сделан из гипсокартона, пароизоляции и утеплителя. В помещении будет много водяного пара, и оно будет иметь собственную вентиляцию. У нас очень мягкий климат (снежные заносы и летнее похолодание случаются редко), но большую часть года наблюдается высокая влажность.
Я знаю, что обычно вентиляционные отверстия делают на карнизах/фронтонах, но их проще установить, если не делать вентиляцию в этих местах. Поскольку длина моей крыши составляет всего 10 футов, я думаю, что в середине чердака будет достаточно воздуха и при наличии только фронтонных вентиляционных отверстий. Так ли это?
Я читал, что основное правило для расчёта площади вентиляционных отверстий с сеткой — это площадь чердака / 150, но если есть жалюзи, то площадь / 100. Если я устанавливаю вентиляцию только на фронтоне, то на каждом конце должно быть по 1/2 от этой площади, верно?
Есть еще какие-нибудь советы?
Jay Bazuzi
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
По размеру ваш навес сопоставим с моим, который имеет размеры 11 на 9 футов и представляет собой простую двускатную крышу с коньковой балкой. Когда я укладывал фанерные панели на крышу, я оставил верхний край панелей с обеих сторон на расстоянии около 3 дюймов от коньковой балки, чтобы при укладке черепицы можно было использовать коньковое вентиляционное отверстие. У меня также есть софиты/фации и простые 4 (по 2 с каждой стороны) 4-дюймовых софитных вентиляционных отверстия (направленных вниз). Я не знаю, не поздно ли вам устанавливать коньковый вентиляционный канал, но, на мой взгляд, это лучшее решение для защиты потолка от плесени и других видов конденсата. В отличие от вас, у меня внутри нет гипсокартона — это просто сарай для инструментов на стероидах (с водопроводом и электричеством).
Комментарии:
-
a
amphibient
спасибо... это чертовски круто, могу тебе сказать. у меня внутри куча полок, место для шоссейного велосипеда и (я сделаю) стойки для моих каяков с одной стороны. извини, это немного не по теме, но я увлечён своим делом :)
-
r
ryanwinchester
Он сказал, что ему не нужны потолочные вентиляционные отверстия. Хотя сарай для инструментов с водопроводом и электричеством — это просто круто.
0
Вентиляция должна составлять 1/300 площади утеплённого потолка и равномерно распределяться по противоположным сторонам здания. (1/150, если уклон составляет менее 1 к 6)
Так что независимо от того, используете ли вы соотношение 1/150, упомянутое в вашем вопросе, или 1/300, при использовании любого вентиляционного отверстия размером более 8 x 8 дюймов на каждом фронтоне вы уже значительно превышаете оба требования, так что, как и в случае с домами Шерлока, упомянутыми в его комментарии, не стоит слишком много об этом думать.
Если вы используете круглое или восьмиугольное вентиляционное отверстие диаметром 12 дюймов с жалюзи на каждом конце, то сможете безопасно работать на высотах 1/300, 1/150 и 1/100.
«Рекомендуемое соотношение для вентиляции вентилируемых чердачных помещений при наличии воздушного
барьера составляет 1:300 (согласно большинству строительных норм и правил). Это соотношение
в основном основано на богатом историческом опыте и простом психрометрическом анализе
(Хендегор и Жиру, 1984).» — Building Science Digest 102 (2006-10-26) — Понимание принципов вентиляции чердачных помещений
Похожие вопросы
Нужны ли мне потолочные вентиляционные отверстия на чердаке?...
1 ответ
25.12.2025Вентиляционное отверстие в ванной выходит на чердак, а не на...
3 ответа
24.12.2025Проветривание чердачного помещения летом для охлаждения дома...
2 ответа
24.12.2025Как мне решить, стоит ли устанавливать систему вентиляции на...
1 ответ
24.12.2025Можно ли вывести вентиляционную трубу из ванной через карниз...
3 ответа
23.12.2025
Paul
Я поддержу совет по использованию герметичных домов. Единственным местом, где может образовываться конденсат, является место соединения потолочной балки с внешней стеной, где изоляция препятствует циркуляции воздуха. Если увеличить размер стропильного материала, то места для циркуляции воздуха будет достаточно.
shirlock homes
Не забивай себе голову, Джей. Будет здорово, если с каждой стороны будет по 9–12-дюймовому вентиляционному отверстию с сеткой или жалюзи.