Вопрос

Какая внешняя крышка для розетки требуется по стандарту NEC?

26.12.2025 19:45

Существует два типа заглушек для внешних розеток. Первый тип предназначен для влажных помещений и закрывает розетку, когда она не используется.


Влажная крышка


Второй тип предназначен для влажных помещений и позволяет герметизировать выходное отверстие во время использования:


Влажный чехол при использовании


Как NEC определяет понятия «влажный» и «сырой», чтобы можно было отличить одно покрытие от другого?



NEC 406.8 Розетки во влажных или мокрых помещениях: «Розетка
установленная на открытом воздухе в защищенном от непогоды месте или в
других влажных помещениях, должна быть помещена в корпус, который
является атмосферостойким, когда розетка закрыта (заглушка
не вставлена, а крышка розетки закрыта).» И «розетки
установленные во влажных помещениях, должны быть помещены в корпус, который
является атмосферостойким независимо от того, вставлена заглушка или нет».


B
BMitch
Автор вопроса


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
26.12.2025 19:45
NEC 2008

406.8 Розетки во влажных или сырых помещениях.
(A) Сырые помещения. ... Розетка должна
находиться в защищенном от непогоды месте, например
под крытыми открытыми верандами, навесами, маркизами и т. п.,
и не подвергаться воздействию дождя или воды. Все розетки на 15-
и 20 ампер, на 125 и 250 вольт без блокировки должны быть
устойчивы к атмосферным воздействиям.

NEC 2008 Статья 100. Определения

Место, Сырость. Места, защищённые от непогоды и не подверженные воздействию воды или других жидкостей, но с умеренным
уровнем влажности. Примерами таких мест могут служить частично
защищённые места под навесами, в шатрах, на открытых верандах с крышей и
тому подобные места, а также внутренние помещения с умеренным уровнем
влажности, например некоторые подвалы, амбары и холодильные
склады.

Место, сухое. Место, которое обычно не подвержено воздействию сырости или влаги. Место, классифицируемое как сухое, может временно подвергаться
воздействию сырости или влаги, как, например, строящееся здание.

Место установки, влажность. Установки, расположенные под землей или в бетонных плитах и кирпичной кладке, непосредственно контактирующие с землей; в местах, подверженных
воздействию воды или других жидкостей, например в зонах мойки транспортных средств;
а также в незащищенных местах, подверженных воздействию погодных условий.

Комментарии:
  • J
    Jeremy W. Sherman
    26.12.2025 19:45

    Поддерживаю совет «всегда используйте чехол, когда он не нужен». Кто-нибудь обязательно оставит включённым удлинитель или рождественскую гирлянду. Если не вы, то следующий жилец.

  • s
    shirlock homes
    26.12.2025 19:45

    Если бы я не собирался уходить на пенсию, я бы купил новый экземпляр NEC. Слишком легко отмазаться от своего электрика. LOL

  • s
    shirlock homes
    26.12.2025 19:45

    Отличное исследование, Тестер! +++

  • B
    BMitch
    26.12.2025 19:45

    Незнание — благо. Я был гораздо счастливее до того, как узнал, что провод под напряжением.

  • T
    Tester101
    26.12.2025 19:45

    Если сомневаетесь, используйте чехлы In-use.

  • T
    Tester101
    26.12.2025 19:45

    @BMitch Если хочешь играть, нужно знать правила.

  • B
    BMitch
    26.12.2025 19:45

    Спасибо, Тестер. Нам нужно переименовать тебя в NEC Lookup Guy. :)

0
g
26.12.2025 19:45

Если ничего не подключено к сети более 3 часов (при непрерывном использовании), для влажного помещения подойдет обычный чехол, защищающий от непогоды. Пузырчатые чехлы не подходят.