0
Какие есть советы по пайке латунных фитингов с медными трубами?
24.12.2025 12:17За эти годы я спаял несколько медных труб (для водоснабжения и водяного отопления). Я не мастер на все руки, но с работой справляюсь, пока не нужно добавить латунный фитинг. По какой-то причине я не могу добиться, чтобы припой проник в соединение. Требует ли пайка латунных фитингов к медным трубам особой техники?
Regan Sarwas
Автор вопросаВаш ответ
4 ответа
0
Очень важно Перед пайкой убедитесь, что место соединения действительно чистое. Для удаления загрязнений в месте пайки используйте наждачную ткань или бумагу и нанесите флюс перед нагревом. Я предпочитаю протирать место соединения ацетоном перед нанесением флюса, но я такой педантичный.
Также вы можете рассмотреть возможность использования газа MAPP вместо пропана — латунным фитингам требуется много тепла, чтобы припой растёкся по стыку.
Комментарии:
0
Я обнаружил (после пары неудачных попыток), что если припой лежит в ящике с инструментами, он окисляется и на нём скапливается грязь, и у вас возникают проблемы. Припой будет плохо прилипать, и вы будете возиться с ним часами, даже если паяете медь с медью. Грязный/окисленный припой доставит вам массу неудобств, задержит вас на работе и просто заставит вас почувствовать себя некомпетентным (хотя это не имеет к вам никакого отношения). Теперь я упаковываю припой в два пакета и слежу за тем, чтобы он был абсолютно чистым. Комментарии о флюсе, щётке и подгонке тоже верны. Это меняет правила игры в том, что касается свежего/чистого припоя. Я понял это, когда пару раз опозорился на работе, но каким-то образом разобрался. Мне пришлось уйти с одной работы и сказать хозяйке, что я не знаю, в чём дело (припой не прилипал к хомуту для замены шланга), и что нужно вызвать другого мастера/сантехника. Мне было очень неловко. Ремонт — это иногда сложная задача.
0
У меня был точно такой же опыт. Я понял, что, хотя и говорят, что нужно нагревать одну сторону фитинга до тех пор, пока припой для меди не начнёт плавиться, мне пришлось нагревать весь фитинг для латуни. Как только я это сделал, припой начал плавиться, как и в случае с медью. Как и говорят профессионалы, для нормальной пайки латуни требуется больше тепла.
0
Если проблема в том, что припой не «затягивается» в соединение, возможно, он недостаточно горячий (попробуйте использовать MAPP вместо пропана в горелке). Но я считаю, что самое эффективное решение — использовать много флюса (он же паяльная паста). Не жалейте его, используйте в больших количествах.
Похожие вопросы
Почему после установки новой печи в наших напольных отопител...
3 ответа
24.12.2025Можно ли заменить участок медной трубы гибким ПВХ-фитингом?...
1 ответ
24.12.2025Почему после стирки в нашей стиральной машине одежда может п...
12 ответов
23.12.2025Стоит ли устанавливать проточные водонагреватели в регионах ...
3 ответа
23.12.2025Сколько «зон» должно быть в моей системе подогрева пола?...
3 ответа
24.12.2025
kkeilman
24.12.2025 12:17Использование растворителя для очистки места соединения после механической обработки — это пережиток тех времён, когда я занимался пайкой электроники (я точно никогда не видел, чтобы этим занимался обычный сантехник).
gregmac
24.12.2025 12:17Очистка и MAPP — это главное. Я никогда не использовал ацетон и не видел, чтобы кто-то делал это раньше. Убедитесь, что флюс и кисть тоже чистые: вы потратили столько времени на очистку фитинга, не стоит протирать его смесью флюса и грязи.
shirlock homes
24.12.2025 12:17Обязательно используйте газ mapp, с пропаном у меня никогда не получалось. Главное — много тепла.