Какие коды используются при подключении воздушной подстанции к отдельно стоящему гаражу?
Этот дополнительный фидер будет подключен к отдельно стоящему гаражу, расположенному примерно в 10 метрах от него, и будет питать дополнительную панель на 100 ампер. Я не уверен, какие нормы и правила применимы в данном случае. Я хотел бы знать, какие нормы и правила необходимо соблюдать.
MDMoore313
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Вы можете сделать это, если хотите. Но убедитесь, что провода рассчитаны на эксплуатацию во влажной среде и что они находятся на высоте не менее 12 футов над землёй в соответствии с Национальным электротехническим кодексом. Удачи вам в вашем проекте.
Комментарии:
-
T
Этого... недостаточно. UF сам по себе подходит для использования во влажной среде, но его нельзя использовать в подвесных системах из-за недостаточной прочности конструкции!
Похожие вопросы
Должны ли лицензированные электрики выполнять ремонт в соотв...
1 ответ
04.01.2026Почему существует несколько стандартов силы тока?...
5 ответов
24.12.2025Допустимо ли по нормам устанавливать распределительный щит в...
3 ответа
29.12.2025Имеет ли значение, если я перепутаю нейтраль и заземление на...
3 ответа
29.12.2025Можно ли в рамках одного кода собрать электрическую цепь на ...
2 ответа
25.12.2025
Tester101
Я нашёл этот документ (PDF) в строительном департаменте Блумингтона, штат Миннесота, просто чтобы показать, какие документы у них есть. В вашем местном строительном департаменте может быть что-то подобное.
Tester101
@BigHomie Обратитесь в местный отдел строительства, там вам должны сказать, что они ожидают увидеть при проверке. Я обнаружил, что местный отдел строительства очень отзывчив и, кажется, с удовольствием помогает тем, кто делает ремонт своими руками. Спиди Пити прав, когда говорит, что существует множество соответствующих кодексов. Я начал просматривать и выделять все статьи, которые могут вам понадобиться, и, скажем так, если бы я использовал настоящий маркер, в нём бы закончились чернила.
MDMoore313
Спасибо, @SpeedyPetey, но если вы посмотрите мои вопросы, то поймёте, что в этой ситуации может быть проще просто выполнить следующие действия, чем делать что-то скрытно :-(
Speedy Petey
Суть в том, что работать над чем-то сверху, а не под чем-то, гораздо сложнее и требует больше кода.
Speedy Petey
На самом деле всё не так интуитивно понятно, как вам кажется. Речь идёт о главах 2 и 3 Национального электротехнического кодекса. Не существует списка кодов, которые нужно использовать при выполнении определённой работы. Электротехнические коды сложны и могут быть очень общими в зависимости от выполняемой работы, то есть что-то из кодекса вполне может подходить и находиться в разделе, в который неспециалист даже не подумает заглянуть.
Tester101
Начните со статьи 225 Национального электротехнического кодекса. Вам нужно будет определить точку подключения к каждому зданию, точку входа в каждое здание и расстояние от фидера до земли. Простой ответ: установите мачту с оголовком на каждом здании и проложите между ними соединительный провод. Затем проложите проводники вдоль соединительного провода и подключите их к оголовкам. Здесь задействовано множество фрагментов кода, поэтому было бы сложно пошагово объяснить, как это сделать, особенно без возможности увидеть сайт.
MDMoore313
@SpeedyPetey, меня интересует, какие именно коды нужны и где они находятся. На самом деле подключение проводов кажется довольно простым, но если у вас есть какие-то советы, я весь внимание.
Speedy Petey
Здесь задействовано множество кодов. У вас был конкретный вопрос? Или вы спрашиваете, как выполнять все аспекты этой работы??
Tester101
Извините, что не смог написать вам что-нибудь. Если никто больше не ответит и у меня будет возможность, я постараюсь написать что-нибудь завтра.