Какие проблемы могут возникнуть, если я вставлю вилку с тремя контактами в розетку с надписью «Без заземления»?

У меня в доме есть несколько старых незаземленных розеток, которые защищены с помощью GFCI, что разрешено согласно коду, поскольку GFCI защитит человека в случае замыкания на землю.


На этих розетках должна быть маркировка «Без заземления оборудования», но предыдущий владелец не позаботился об этом. Я предполагаю, что если я подключу к этой розетке электронное оборудование, могут возникнуть проблемы, но неясно, в чём они будут заключаться.


Представляет ли опасность для людей или оборудования отсутствие заземления? Какие проблемы могут возникнуть, если я подключу к этой розетке что-то вроде трёхконтактного блока питания для ноутбука? А как насчёт устройства, которое использует двухконтактный кабель питания (без заземления), например обогревателя или телевизора?


Комментарии:
S

Я торжественно клянусь, что к этой розетке не подключено никакое медицинское оборудование, а если бы и было, я бы установил изолированное заземление.

T

Теоретически ничего плохого не должно произойти. Заземляющий провод оборудования служит для обеспечения безопасности и должен использоваться только в случае неисправности. Если вы действительно устанавливаете чувствительное оборудование, вам следует использовать методы подключения, описанные в статье 647 «Чувствительное электронное оборудование» Национального электротехнического кодекса (NEC).

B

О том, для чего нужен заземляющий провод, читайте здесь, а о том, что такое УЗО, — здесь.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Любое оборудование, использующее вилку с двумя контактами, будет так же безопасно подключено к этой системе, как если бы оно было подключено к правильно заземлённой розетке с тремя контактами. Вилки с двумя контактами (очевидно) не используют заземляющий контакт. Что касается вилок с тремя контактами, то это зависит от того, что подключено к розетке. Если это блок питания для ноутбука, заключённый в пластиковый корпус, то заземляющий контакт в значительной степени является формальностью [то есть это стандартный шнур, независимо от того, нужно заземление оборудованию или нет]. Я бы не стал подключать к сети что-то с металлическим корпусом, например полноразмерный настольный системный блок, потому что блок питания заключён в металлический корпус и прикреплён непосредственно к раме корпуса. Это может привести к поражению электрическим током в случае неисправности блока питания.

GFCI - хорошее начало. Если они функционируют должным образом, они защитят от смертельных ударов, но вы все равно можете почувствовать покалывание, если с электричеством не все в порядке.

Возможное решение: используйте переходник с 2 на 3 контакта и подключите заземляющий провод к контакту заземления. Подключите другой конец провода к радиатору, если у вас паровое отопление, или, возможно, к металлической водопроводной трубе. (без газовых труб.) Так вы получите заземление и сможете безопасно использовать эти устройства.

Комментарии:
  • A

    Нет, блоки питания для ноутбуков НЕ требуют заземления для корректной работы. У меня был случай, когда контроллер светодиодной подсветки был случайно перепрограммирован, и всё перестало работать после использования удлинителя с заземлением.

  • T

    Ты перепутал заземление и соединение.

0

Обычно провод заземления на элементе оборудования предназначен для обеспечения того, чтобы в случае возникновения неисправности, которая может привести к выходу корпуса из строя под напряжением, он отводил от корпуса столько тока, сколько могла бы подать на него основная сеть, что обычно приводило к срабатыванию выключателя. GFCI гарантирует, что если токопроводящий тракт будет получать ток из сети без подачи равной и противоположной силы тока через нейтральный провод, он отключит питание достаточно быстро, чтобы свести к минимуму риск получения травм.

Если в каком-либо оборудовании возникнет неисправность, которая приведёт к подаче напряжения на корпус и, как правило, к протеканию тока через заземляющий провод, такая неисправность не приведёт к срабатыванию автоматического выключателя, а будет сохраняться до тех пор, пока не появится другой путь для протекания тока через корпус. Как только появлялся этот другой путь тока, срабатывал GFCI; однако вполне возможно, что до срабатывания GFCI корпус вызывал значительный (но, надеюсь, не причиняющий вреда) удар током у человека, прикасающегося к нему, или мог подавать достаточный ток в часть устройства, которая не была готова принять его, и, следовательно, повредить или разрушить устройство. Хотя GFCI, как правило, защищает от травм, он не обеспечивает такой хорошей защиты от ударов или повреждения оборудования, как правильно заземленная розетка.