0
Вопрос

Какие типы электрических розеток встречаются в типичном доме в США?

Я не живу в США. Если бы мне пришлось покупать дом в США, какие ключевые факты об электроснабжении в домах в США мне следовало бы знать? Например, при покупке сушилки для белья или других электроприборов.


Я задаю этот вопрос по нескольким причинам





  1. Такие схемы, как эта, говорят о том, что домовладельцам в США нужно знать о существовании более чем одного типа электрических розеток. Схемы, подобные приведённой ниже, пугают ещё больше. Очевидно, что в домах в США обычно есть лишь несколько таких розеток, и, предположительно, большинство розеток в доме относятся к типам 1-15 и 5-15. Но с какими ещё типами можно столкнуться?

    введите описание изображения здесь


  2. На этом сайте много вопросов, которые не возникли бы в моей родной стране.
    Список распространённых особенностей электроснабжения в США может помочь людям, читающим этот сайт, понять, какие ответы применимы в США, а какие — в других странах.





Вот несколько вопросов, которые не возникли бы там, где живу я







Там, где я живу, все розетки в доме рассчитаны на напряжение 230 В, частоту 50 Гц, являются однофазными, заземлёнными, с выключателем и имеют стандартную конструкцию. В некоторых домах можно найти одну незаземлённую розетку для бритвы с другой конструкцией. В очень немногих домах, построенных до 1947 года и никогда не подвергавшихся замене электропроводки, можно встретить розетки двух типов с более старой конструкцией.


В соответствующей статье Википедии не приводится много подробностей о США.


Итак, какие типы электрических розеток и выключателей для питания и освещения можно встретить в типичном американском доме?


Комментарии:
D

Стоит особо отметить, что большинство штекеров, представленных во второй таблице, предназначены в первую очередь для специализированного промышленного использования и вряд ли когда-нибудь появятся в жилых помещениях. Всем, кроме тех, кто с ними работает, придётся заглянуть в таблицу, чтобы узнать, что это за штекеры.

T

@BMitch «Розетки на 220 В» нигде не используются. Розетки на 240 В используются для подключения сушильных машин и плит.

B

Розетки на 220 В предназначены только для определённого использования (например, для плиты или сушилки). Устройство подключается один раз, и вы забываете о нём. Поэтому так много вопросов от людей, которым редко приходится с ними сталкиваться.

T

эта статья в Википедии может оказаться полезной.


Ваш ответ

5 ответов 3
0
Лучший ответ
b

Чтобы ответить на все ваши вопросы, потребуется книга по электропроводке в США. Или несколько книг. И копия Кодекса.

Подавляющее большинство розеток в жилых домах в США подключены к ответвлениям, рассчитанным на 15 ампер и 120 вольт. Согласно действующим нормам и правилам, розетки должны быть такими такими

выходное отверстие

Эта версия защищена от несанкционированного доступа, что требуется во многих юрисдикциях. Незащищённая от несанкционированного доступа версия выглядит так же, но в слотах нет внутренних перегородок

Вы можете встретить различные стили, например Decora или «декоративный стиль», которые функционально идентичны обычным розеткам, но имеют прямоугольную лицевую панель

розетка decora

Для цепей на 20 ампер обычно требуются розетки немного другого типа (если вы собираетесь использовать все 20 ампер или если в линии только одна розетка), например такие

розетка 20a

Но вы также можете найти розетки на 15 А в цепях, рассчитанных на 20 А. Очевидно, что розетки на 15 А предназначены для приборов мощностью 15 А, даже если они подключены к линии на 20 А.

В некоторых помещениях, особенно там, где есть риск попадания влаги, например в ванных комнатах, требуется розетка с устройством защитного отключения (УЗО)

выход gfi

Они также бывают защищенными от несанкционированного доступа и рассчитаны на 20 ампер. Их характеристики аналогичны характеристикам обычных розеток.

Все вышеперечисленное относится к заземленным розеткам, которые требуются почти во всех юрисдикциях при строительстве новых объектов и ремонте старых. В некоторых старых зданиях могут быть незаземленные розетки.

незаземленный выпускной патрубок

Как правило, их можно использовать только в качестве прямой замены существующих устройств, и даже в этом случае предпочтительнее и может потребоваться установка розетки с надлежащим заземлением.

Для всех розеток на 120 вольт требуется фазный провод (обычно чёрный или красный) и нейтральный провод (всегда белый). Для розеток с заземлением также требуется заземляющий провод (зелёный или оголённый). Розетки могут быть постоянно подключёнными к сети или с выключателем. В постоянно подключённых к сети розетках фазный провод идёт напрямую от цепи без прерывания. В розетках с выключателем фазный провод проходит через один или несколько выключателей, прежде чем попасть в розетку, что позволяет включать и выключать питание.

Все розетки на 15–20 ампер, показанные выше, являются дуплексными, то есть в каждой из них есть два гнезда для вилок. Они почти всегда соединены между собой металлической планкой. При подключении к одной из них напряжение подается на обе. Эту соединительную планку можно отсоединить, чтобы питание на каждое гнездо подавалось отдельно. Чаще всего это делается для того, чтобы одно гнездо всегда было под напряжением, а другое можно было отключать. Это также позволяет подключить каждую розетку к отдельной ветке (для устройств с высокой потребляемой мощностью).

В некоторых домах для подключения крупной бытовой техники, например электроплиты или сушильной машины, используются розетки с более высокой силой тока. Примеры можно увидеть в таблице, ссылка на которую приведена в вопросе.

Аналогичным образом в некоторых жилых домах для подключения крупной бытовой техники и скважин используется напряжение 240 В, а розетки также значительно отличаются друг от друга, что можно увидеть на приведённой схеме.

Это очень краткое описание типов розеток, которые чаще всего встречаются в домах в США. Полный перечень типов розеток и их предназначения не уместится в одном абзаце. Количество возможных конфигураций выключателей и проводки практически бесконечно. Но на этом сайте можно задать вопрос о любой конкретной конфигурации или проблеме, с которой вы можете столкнуться, так что спрашивайте.

Комментарии:
  • H

    О, но я только что видел розетки с USB-разъёмами. Просто уму непостижимо, сколько разных типов американских розеток нужно знать. Как они вообще что-то подключают? Я всё ещё ищу розетку, в которую можно воткнуть мою коричневую вилку!

  • S

    Дуплексные розетки на 15 А должны быть рассчитаны на суммарную нагрузку 20 А. Таким образом, хотя теоретически одна розетка может выдерживать нагрузку до 15 А, вся дуплексная розетка должна выдерживать нагрузку 20 А. На практике они выдерживают нагрузку 20 А даже при подключении к одной розетке. Во многих моделях контакты с «Т-образным пазом» предусмотрены даже для розеток без «Т-образного паза»... Внутри они представляют собой одни и те же металлические детали, различающиеся только передней панелью, которая позволяет или не позволяет использовать вилки на 20 А.

  • b

    @LorenPechtel Совершенно верно. И большинство пользователей не могут отличить цепи на 15 и 20 ампер.

  • L

    @bib Важно то, что вилки на 15 А подходят к розеткам на 20 А.

  • b

    @LorenPechtel Допустимая сила тока всегда составляет максимум допустимого значения. Всегда можно подключить устройство, потребляющее меньше максимальной нагрузки.

  • L

    Также обратите внимание, что вы вполне можете подключить вилку на 15 ампер к розетке на 20 ампер. У меня точно такая же ситуация в 3 футах от меня — я попросил электрика провести дополнительную линию, которая питает две пары розеток на 20 ампер (стоимость двух пар розеток на 20 ампер по сравнению с одной парой розеток на 15 ампер составила всего несколько долларов.) Я не подключаю к ней ничего особенного, только обычные вилки на 15 ампер.

  • b

    @statueuphemism Спасибо. Ответ был изменён с учётом вашего полезного комментария.

  • u

    Утверждение «Для цепей на 20 ампер требуются розетки немного другого типа» следует читать так: «Для цепей на 20 ампер с одной розеткой требуется розетка на 20 ампер». Вы можете установить несколько розеток на 15 ампер в цепи на 20 ампер в соответствии с требованиями Национального электротехнического кодекса.

0
B

Вот противоположный ответ на ваш вопрос:

Цифровой музей вилок и розеток

Цифровой музей вилок и розеток http://www.plugsocketmuseum.nl , где можно найти современные и исторические розетки, которые не дадут вам заскучать. Практические советы по современной электропроводке см. в других ответах.

0
A

Подавляющее большинство розеток в доме рассчитаны на напряжение 5–15 В. В типичном американском доме розетки для электрической плиты и сушильной машины будут отличаться. К сожалению, было внесено несколько изменений в правила и нормы, и сложно сказать, какие из этих специальных розеток с высоким напряжением и силой тока вы можете встретить в том или ином доме. Если вы не уверены, обратитесь за дополнительной информацией к электрику.

0

Если вы покупаете крупную бытовую технику, вам, вероятно, стоит проконсультироваться с продавцом в магазине и, возможно, сфотографировать розетку в вашем доме. В домах, построенных до 1996 года, используются (как правило) розетки типа 10-30 и 10-50 для сушильных и духовых шкафов соответственно, а в домах, построенных после 1996 года, — розетки типа 14-30 и 14-50. Я полагаю, что для некоторых микроволновых печей и холодильников требуется цепь на 20 ампер, в которой используется вилка типа 5-20. И, конечно же, самый распространённый тип розетки — это 5-15, которую @bib часто изображал в своём ответе и которую американцы представляют, когда думают об обычной электрической розетке.

Кроме того, большинство типов вилок, которые вы видите на схемах, которые вы привели, в основном предназначены для промышленного использования.

Для духовых шкафов и сушильных машин нужна вилка с четырьмя контактами, потому что в цепях на 240 В, используемых для сушильных машин и духовых шкафов, на каждом из двух фазных контактов (чтобы получить 240 В между ними) напряжение составляет 120 В, а не 240 В между одним фазным контактом и нейтралью. В старых приборах, где для некоторых компонентов требовалось напряжение 120 В, заземляющий провод использовался как нейтральный (или, точнее, он был нейтральным и использовался как заземляющий). См. разделение фаз.

Итак, при покупке дома важно выяснить, был ли он построен до 1996 года, и если да, то был ли он переоборудован в соответствии с новым стандартом. Если дом был построен до 1974 года, в нём могут быть розетки на 120 В с двумя контактами (NEMA 1-15). Если дом был построен в 1970-х годах или раньше, вам, вероятно, также следует выяснить, есть ли в нём алюминиевая проводка, хотя технически проводка не относится к теме вашего вопроса.

Комментарии:
  • T

    Изменения были внесены в 1996 году, но не во всех регионах они вступили в силу сразу. Поэтому в зависимости от того, где вы живёте, вы можете купить дом, построенный после 1996 года, в котором нет заземлённых розеток. Если вы хотите получить только за то, что знаете, когда были внесены изменения в правила, поздравляем, вы молодец. Однако мне всё равно кажется, что ваше объяснение схемы на 120/240 В сбивает с толку. Но, увы, я всего лишь один человек во всём огромном мире интернета. Так что воспринимайте моё мнение как хотите.

  • R

    @Tester101: Земля как точка отсчёта подразумевается. Между фазным и нейтральным проводами в европейской сети также напряжение 240 вольт, но это не одно и то же, и в этом заключается разница между ними. Если мы не можем говорить о напряжении на одном контакте относительно земли, то бессмысленно называть что-либо «горячим»! Меня больше всего раздражает то, что из-за всех этих придирок мне не отдают должное за то, что я единственный, кто ответил на вопрос о 1996 годе.

  • T

    Это не единственная проблема, это просто неудобное объяснение. "в сушильных машинах и духовках на самом деле есть противоположные фазы по 120 В на каждом из двух горячих контактов". На каждом контакте напряжение не определено, но относительно друг друга оно составляет 240 В. Напряжение существует только там, где есть как минимум две точки отсчёта, в одной точке отсчёта напряжение не определено. Из Википедии «Напряжение, разность электрических потенциалов или электрическое напряжение — это разность электрических потенциалов между двумя точками...»

  • R

    @Tester101 Не могли бы вы просто объяснить, что проблема была в слове «across», а не цитировать весь текст и не ждать, что я волшебным образом увижу проблему? Отредактировал.

  • T

    Между двумя фазными контактами напряжение не 120 В ("120 В между двумя фазными контактами") Между двумя фазными контактами напряжение 240 В. Это называется разделённой фазой, потому что заземлённый (нейтральный) проводник разделяет фазу. Это означает, что фактически у вас есть три цепи от одного трансформатора. У вас есть общая цепь на 240 В, включающая два фазных контакта, для которой не требуется нейтраль. Таким образом, у вас есть две цепи на 120 В с общей нейтралью. То, как вы это объяснили, сбивает с толку и может навести на мысль, что между двумя фазами будет 120 В.

  • R

    Как всё это может не подразумеваться тем, что я сказал? W находится под нулевым потенциалом, а X и Y — под потенциалом 120 В с противоположными фазами. Когда X находится под напряжением +120 В, Y находится под напряжением -120 В, и наоборот. Постройте график напряжений, и вы получите две синусоиды, которые являются зеркальным отражением друг друга, и прямую линию с нулевым потенциалом для W.

  • T

    Возможно, эта схема поможет лучше разобраться. На ней показано, как устроен понижающий трансформатор с расщеплённой фазой.

  • T

    X Напряжение составляет 240 В относительно Y, X составляет 120 В относительно W, Y составляет 120 В относительно W. То есть, если вы измерите напряжение между X и Y, вы получите 240 В. Если вы измерите напряжение между X или Y и W, вы получите 120 В. Заземлённый (нейтральный) проводник является токопроводящим и не совпадает с заземляющим проводником (который не является токопроводящим). Если корпус прибора подключен к заземляющему (нейтральному) проводнику, корпус становится токопроводящим.

  • R

    @Tester101 Был только один провод под напряжением 0 В, но к нему обычно был прикреплён металлический корпус прибора, поэтому он использовался для заземления, в отличие от нейтрального провода в вилке NEMA 1-15. Как вы его назовёте — не имеет значения.

  • R

    Вы только что процитировали моё объяснение принципа разделения фаз, не объяснив, в чём проблема [это не связано с заземлением и нейтралью]. В чём именно заключается ваша проблема? На X подается 120 В, на Y — 120 В, но в фазе, противоположной X. В отличие от европейских сетей на 240 В, в которых есть одна фаза на 240 В и нейтраль.

  • T

    Заземляющего проводника не было, поэтому нейтраль была просто нейтралью. Возможно, вы путаете заземлённый проводник (нейтраль) и заземляющий проводник. "Цепи на 240 В, используемые для сушильных машин и духовых шкафов, на самом деле имеют противоположные фазы по 120 В между двумя фазными контактами, а не 240 В между одним фазным контактом и нейтралью"?

  • R

    «Заземляющий контакт никогда не использовался в качестве нейтрального.» — это верно только в том случае, если единственный не находящийся под напряжением контакт в разъёме 10-30/10-50 не является «заземляющим контактом». Во всех источниках, которые я нашёл, говорится, что этот контакт использовался и как нейтральный, и как заземляющий. Что именно вызывает недоумение в моём описании разделённой фазы?

  • T

    Заземляющий контакт никогда не использовался в качестве нейтрального, ни разу . Кроме того, ваше описание двухфазной системы не совсем верно и немного сбивает с толку.

0
NEMA

Для начала давайте разберемся, что такое NEMA и как это связано с розетками и приборами с вилкой и шнуром. Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA) — это организация по стандартизации, которая разрабатывает стандарты для электрооборудования.

Каждому стандарту соответствует определённый номер, поэтому вы можете увидеть что-то вроде NEMA 5. Это означает, что любое устройство, соответствующее стандарту 5, будет отображать характеристики, описанные в стандарте.

При работе с розетками и вилками вы часто будете видеть что-то вроде этого NEMA 1-15. Число после тире обозначает максимальный номинальный ток устройства. Таким образом, в нашем примере номинальный ток устройства составляет 15 ампер.

Вы также можете увидеть R или P после текущего рейтинга. Это просто обозначение того, является ли устройство розеткой (R), вилкой (P) (где "вилка" означает само устройство на конце шнура, которое подключается к розетке. Не следует путать с самой розеткой, которую часто называют "розетка", "вилка" или другим сленговым термином).

NEMA 1

В старых домах заземляющие проводники обычно не подводились к каждой розетке, поэтому часто использовались устройства NEMA 1. Наиболее распространёнными были устройства NEMA 1-15. Устройства NEMA 1 рассчитаны на максимальное напряжение 125 вольт и состоят из двух пластин (или пазов), одна из которых немного больше другой. Меньшая пластина/паз — это незаземлённый (фазный) проводник, а большая — заземлённый (нейтральный) проводник.

NEMA 1-15R
NEMA 1-15R

NEMA 5

В современных домах к каждой розетке подведён заземляющий провод, поэтому устройства NEMA 5 являются распространёнными. Наиболее распространены устройства NEMA 5-15 и 5-20. Устройства NEMA 5 также рассчитаны на напряжение 125 вольт и состоят из двух пластин (или пазов) и одного штыря (или отверстия). Пластины/пазы расположены так же, как и в устройствах NEMA 1, а штырь/отверстие является заземляющим проводом (не путать с заземлённым проводом).

NEMA 5-15RNEMA 5-20R
NEMA 5-15R — NEMA 5-20R

NEMA 6

Устройства NEMA 6 не очень распространены в жилых помещениях в США, но их можно встретить в гаражах, где они используются для питания дуговых сварочных аппаратов, компрессоров и других подобных устройств. Эти устройства состоят из двух лезвий/пазов, которые являются незаземлёнными (фазными) проводниками, и штыря/отверстия, которые являются заземляющим проводником. Из-за этого устройства рассчитаны на 250 вольт и не способны подавать 125 вольт.

NEMA 6-20RNEMA 6-30R
NEMA 6-20R — NEMA 6-30R

NEMA 10

До того как заземляющие проводники получили широкое распространение, для более крупных приборов использовались устройства NEMA 10. Устройства NEMA 10-30 обычно использовались для электрических сушилок для белья, а устройства NEMA 10-50 — для электрических плит. Устройства NEMA 10 рассчитаны на напряжение 125/250 вольт и состоят из 3 пластин/пазов. Две пластины/паза, обычно обозначаемые X и Y, являются незаземлёнными (фазными) проводниками. Третьим проводом/разъёмом был заземляющий (нейтральный) проводник, обычно обозначаемый W.

NEMA 10-30RNEMA 10-50R
NEMA 10-30R — NEMA 10-50R

NEMA 14

Когда заземляющие проводники стали обычным явлением, устройства NEMA 14 пришли на смену устройствам NEMA 10. Эти устройства также рассчитаны на напряжение 125/250 вольт и имеют 3 контакта/паза, но в них добавлен контакт/отверстие для заземления. В них также есть два контакта/паза для незаземлённых (фазных) проводников (X, Y), один контакт/паз для заземлённого (нейтрального) проводника (W), и контакт/отверстие для заземляющего проводника (GND).

Устройства NEMA 10 и NEMA 14 могут работать как от 125, так и от 250 вольт. Это связано с особенностями распределения электроэнергии в Соединённых Штатах.

NEMA 14-30RNEMA 14-50R
NEMA 14-30R — NEMA 14-50R

Распределение

Наиболее распространённой системой распределения электроэнергии в США является однофазная система. Однако можно встретить и трёхфазное распределение.

120/240 В

В системе с разделёнными фазами электричество передаётся под высоким напряжением от производителя электроэнергии до местной распределительной станции. Высокое напряжение понижается до ~240 вольт с помощью понижающего трансформатора. Трансформатор имеет центральный отвод на вторичной обмотке (поэтому он называется «разделенный на фазы»), что позволяет подавать напряжение в 120 вольт. Кабель, по которому электричество поступает в дом, состоит из трёх проводников. Два незаземлённых (фазных) проводника, между которыми существует разность потенциалов в 240 вольт. И один заземлённый (нейтральный) проводник, между которым и любым из незаземлённых проводников существует разность потенциалов в 120 вольт.

Конфигурация трансформатора 120/240 В

208Y/120

В трёхфазной системе к зданию будут подведены 4 проводника. Три незаземлённых (фазных) проводника, между которыми и любым другим незаземлённым проводником существует потенциал в 208 вольт. И один заземлённый (нейтральный) проводник, между которым и любым из незаземлённых проводников существует потенциал в 120 вольт. Каждый незаземлённый проводник сдвинут по фазе на 120° относительно любого другого незаземлённого проводника, поэтому такая система называется «трёхфазной». Это менее распространённая форма распределения электроэнергии в жилых домах в США, но её можно встретить в некоторых местах (чаще в сельской местности).

208Y/120