Какие у меня есть варианты для подключения фидерного кабеля к внешней главной панели?
Я пытаюсь подключить фидерный кабель 4/3 нм к наружному вводу/основной панели.
Там уже есть что-то похожее на жёсткий кабелепровод диаметром 1 1/2 дюйма, который идёт от подполья через ригель к нижней части панели, где в настоящее время проложена вся проводка дома:

В кабелепроводе уже проложено всего 9 однополюсных цепей (то есть 18 проводников?) Поэтому я считаю, что заполняю кабелепровод не полностью. Тем не менее физически проложить в нём кабель 4/3 довольно сложно:

Я беспокоюсь, что если я проложу кабель 4/3 через существующий кабелепровод, то он не выдержит нагрузки или инспектор пожалуется, что я проложил через него слишком много проводов. Стоит ли мне беспокоиться или можно просто проложить кабель через него?
Следующей моей мыслью было просто проложить ещё один кабелепровод рядом с существующим, чтобы пропустить через него фидер. Первая проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что в моей коробке внизу осталось только 1" свободного пространства. Я попытался продеть кабель 4/3 через 1" фитинг LB, и, хотя на самом фитинге было указано, что он рассчитан на 4 проводника № 4, мне показалось, что засунуть его туда не получится.
Если я увеличу размер до 1 1/4 дюйма, кажется, что он подойдет, но тогда как мне подключить кабель диаметром 1 1/4 дюйма к отверстию диаметром 1 дюйм в коробке? Делают ли они "уменьшающие" втулки? Какие приспособления позволили бы мне это сделать?
Thaumaturgic
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Согласно NEC, не следует заполнять кабелепровод полностью, чтобы проводники могли рассеивать тепло и чтобы можно было извлечь проводник, не повредив его. См. NEC 300.17.
Здесь всего 9 однополюсных цепей (то есть 18 проводников?)
Заземляющие проводники учитываются при заполнении оборудования, так что у вас их больше 18 — может быть, 23?
Как ни странно, когда вы приближаетесь к предельному значению заполнения, NEC на самом деле рекомендует увеличить сечение проводника, потому что это снижает нагрев.
Стоит ли мне беспокоиться или можно просто протянуть кабель через отверстие?
Если бы это был мой дом, я бы хотел провести новый кабель, хотя бы потому, что протянуть новый кабель будет намного проще.
Делают ли они «редукционные» ступицы?
Да. Вот несколько примеров: http://www.thomasbetts.com/ps/endeca/index.cgi?a=nav&N=3819+598+4294951140&Ntt=
Я всегда считал, что для перехода между переходником и фитингом с наружной резьбой, который соединяется с коробкой, нужен кабель-канал длиной 6 дюймов. К счастью, в местном хозяйственном магазине можно купить кабель-канал из ПВХ длиной в фут, так что мне не нужно покупать целый отрезок.
Как отмечает @Tester101, вы также можете увеличить отверстие. Ступенчатое сверло — хороший инструмент, но для кабелепровода диаметром 1 1/4 дюйма требуется отверстие диаметром ~1 3/4 дюйма. То, на которое он ссылается, подходит только для диаметра 1 3/8 дюйма, а большего я не видел.
Профессиональный способ сделать отверстие большего размера — использовать перфоратор. Они стоят довольно дорого. Может быть, вы сможете найти электрика, который проделает для вас отверстие в обмен на пиво или услугу. Или, может быть, в пункте проката инструментов найдётся подходящий перфоратор.
Вам не обязательно прокладывать кабель через существующее отверстие — вы можете проделать его сбоку в пустом месте, если вам так удобнее. Или же, если есть подходящее место с двумя небольшими отверстиями, вы можете использовать его целиком.
Я думаю, что в вашей существующей системе стопорная шайба установлена вверх ногами. У неё есть острые края, которые должны врезаться в металл, чтобы она не ослабла. К сожалению, чтобы исправить это, придётся отсоединить много проводов.
Кроме того, я думаю, вам следует использовать втулку для защиты проводника от конца кабелепровода. Трудно сказать, потребует ли этого ваш инспектор, но это, похоже, недорогая страховка. Что-то вроде этого:

Кроме того, я надеюсь, что если вы берёте на себя труд по прокладке большого кабеля на новое место, то на другом конце вы устанавливаете дополнительную панель. Потому что дополнительные панели — это круто.
Похожие вопросы
Можно ли удлинить провод заземления с помощью обжимного медн...
3 ответа
25.12.2025Можно ли проложить кабели от наружной коробки к внутренней ч...
1 ответ
25.12.2025Можно ли сделать трёхпозиционный переключатель, если источни...
3 ответа
26.12.2025Как защитить romex в конце сеанса EMT?...
2 ответа
25.12.2025Какой стандартный калибр провода рекомендуется использовать ...
5 ответов
26.12.2025
Tester101
Немного смазки может облегчить протягивание кабеля через существующий кабелепровод. Или, в зависимости от панели, вы можете просверлить отверстие большего размера с помощью ступенчатого сверла. Вы также можете сделать отверстие самостоятельно с помощью пробойника