26.12.2025 21:19

В моей мастерской (пристроенном гараже) в настоящее время установлены розетки на 120 В, подключённые к главному щиту в доме через кабель #10/3 с заземлением (1 чёрный, 1 красный, 1 белый, 1 заземляющий), подключённый к двухполюсному автоматическому выключателю на 30 А.


Я хочу подключить настольную пилу на 13 А, 240 В, и мне нужно установить розетку на 240 В. Также было бы удобно установить пару «дополнительных» розеток по периметру, чтобы у меня была возможность изменить планировку мастерской. Я вижу два варианта и буду рад любому совету.


Вариант 1:


Протяните существующую проводку по всему магазину, используя двойные распределительные коробки для розетки на 120 В с одной стороны и розетки на 240 В с другой. Розетка на 240 В будет использовать оба фазных провода и заземление, а для розетки на 120 В я бы использовал любой из фазных проводов, чтобы создать разветвлённую розетку.


Вариант 2:


Установите в мастерской дополнительную панель, подключённую к установленному в главном щите выключателю на 30 А, и создайте отдельные цепи для 120 В и 240 В. Каждая цепь будет оснащена собственным выключателем.


Вопросы:





  1. Вариант 1 кажется самым простым. Но правильный ли он и безопасен ли?

  2. Если выбрать вариант 2, то какого номинала автоматические выключатели следует использовать для цепей на 120 и 240 В?



M
Michael
Автор вопроса


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
26.12.2025 21:19

Подпанельная установка, пожалуй, самый безопасный вариант. Она обеспечит более удобный доступ для отключения питания в экстренной ситуации и лучшую защиту проводки.

Если вы выберете вариант 1, то в какой-то момент вам придётся перейти на провод № 12 или № 14, чтобы подключить розетки на 120 В. Это означает, что вы потенциально сможете потреблять 30 ампер от провода № 12/14, прежде чем сработает автоматический выключатель.

На вашем месте я бы установил дополнительный блок с главным выключателем на 30 А. Затем использовал бы однополюсный выключатель на 20 А для розеток на 120 В и двухполюсный выключатель на 20 А для розетки на 220 В. Для розеток на 120 В можно использовать выключатель на 15 А, но поскольку это магазин (где вы, скорее всего, будете использовать устройства с высоким энергопотреблением), Я бы выбрал 20 А. Если вы используете 20 А для розеток на 120 В, убедитесь, что вы используете розетки, рассчитанные на такую силу тока, и провод № 12.

Комментарии:
  • J
    Jay Bazuzi
    26.12.2025 21:19

    Вы можете найти розетки на 20 А, для которых подойдёт провод 10AWG, например такие: leviton.com/OA_HTML/…, но я всё же согласен с тем, что дополнительная панель — лучший вариант.

  • T
    Tester101
    26.12.2025 21:19

    @Michael Обязательно сверьтесь с таблицами заполнения, чтобы определить, какой размер кабелепровода вам нужен.

  • M
    Michael
    26.12.2025 21:19

    Не обращайте внимания на мой последний вопрос: я нашёл ответ.

  • M
    Michael
    26.12.2025 21:19

    Я буду прокладывать провод от распределительной коробки к розеткам через кабелепровод EMT. Всего 6 проводов (2 фазных и нейтральный для 220 В, 1 фазный и нейтральный для 110 В и 1 общий заземляющий). Действительно ли мне нужен заземляющий провод или можно использовать кабелепровод в качестве заземления? (И как правильно маркировать провода?)

  • T
    Tester101
    26.12.2025 21:19

    @dbracey Автоматические выключатели на 15 А подходят для освещения и большинства других зон в доме. Поскольку это гараж, где, скорее всего, будут использоваться инструменты с высоким энергопотреблением, лучше выбрать выключатель побольше. Вы же не хотите, чтобы автоматический выключатель срабатывал каждый раз, когда вы включаете циркулярную пилу.

  • T
    Tester101
    26.12.2025 21:19

    @Michael Для этого тоже можно использовать #12, но в зависимости от того, что вы подключаете, и длины провода лучше выбрать #10.

  • d
    dbracey
    26.12.2025 21:19

    Определённо не стоит подключать всё к одному выключателю на 30 А. Дополнительная панель с выключателями меньшего номинала для цепей на 120 А (я бы использовал 15-амперные, но как вам больше нравится).

  • M
    Michael
    26.12.2025 21:19

    Какой калибр провода вы бы порекомендовали для розетки на 20 А и 220 В?

0
26.12.2025 21:19

Вариант 1 называется «многопроводная ответвительная цепь» или MWBC. В таких цепях используются 3 провода вместо 4, но они подвержены опасным ошибкам. Поэтому существуют дополнительные правила, позволяющие избежать этих проблем.


  • Согласно нормам 2011 года, вы ДОЛЖНЫ использовать двухполюсный автоматический выключатель, который отключает обе стороны MWBC одновременно. Если при срабатывании автоматического выключателя в помещении гаснет свет, это нарушение норм.

  • Из-за MWBC использование автоматических выключателей GFCI или AFCI становится невозможным или дорогостоящим. Вместо этого используйте розетки GFCI.

  • Вы должны соединить нейтральные провода (нельзя использовать последовательное подключение с помощью двух клемм на розетке). То есть к розетке может быть подведён только один нейтральный провод, который подключается к клеммной колодке для соединения с проводами, идущими к источнику и потребителю.

  • Подобрать автоматический выключатель очень просто: автоматические выключатели защищают провода. Какой провод самый тонкий во всей системе MWBC, включая заземление? 14-й калибр = 15 А. 12-й калибр = 20 А. 10-й калибр = 30 А. Это максимальный размер автоматического выключателя.

  • Розетки должны точно соответствовать номиналу автоматического выключателя. (за исключением одного важного момента: обычные бытовые розетки на 15 А можно подключать к цепям на 20 А: NEC 210.21B3). Скорее всего, вам придётся использовать автоматический выключатель на 20 А.

  • Инспекторы не любят MWBC, потому что в них часто встречаются недостатки.


Вариант 2, с дополнительной панелью, решает все эти проблемы. В этом случае используйте автоматический выключатель на 30 А (провод 10-го калибра) и подберите автоматические выключатели для панели, как описано выше. Если вам подходит металлический кабелепровод, это будет безопаснее, и вам не нужно будет прокладывать заземление.

Комментарии:
  • S
    Speedy Petey
    26.12.2025 21:19

    A) Автоматические выключатели GFCI и AFCI доступны в двухполюсном исполнении. ...... B) Не имеет значения, если вашим инспекторам «не нравятся» автоматические выключатели с защитой от короткого замыкания. Они на 100 % законны и безопасны, если установлены правильно. Если вы не можете правильно установить автоматический выключатель с защитой от короткого замыкания, то вам вообще не следует заниматься электромонтажными работами.

0
P
26.12.2025 21:19

Вам следует установить дополнительную панель на 60 ампер и использовать однополюсный автоматический выключатель на 20 ампер для розеток с проводом № 12: 1 фаза, 1 нейтраль и 1 заземление. Вы можете использовать 1 нейтраль для 2 цепей, а для сети 220 В использовать двухполюсный автоматический выключатель на 20 ампер с проводом № 12: 2 фазы и 1 заземление.