0
Какие у меня есть варианты установки розеток на 240 В в пристроенном гараже?
26.12.2025 21:19В моей мастерской (пристроенном гараже) в настоящее время установлены розетки на 120 В, подключённые к главному щиту в доме через кабель #10/3 с заземлением (1 чёрный, 1 красный, 1 белый, 1 заземляющий), подключённый к двухполюсному автоматическому выключателю на 30 А.
Я хочу подключить настольную пилу на 13 А, 240 В, и мне нужно установить розетку на 240 В. Также было бы удобно установить пару «дополнительных» розеток по периметру, чтобы у меня была возможность изменить планировку мастерской. Я вижу два варианта и буду рад любому совету.
Вариант 1:
Протяните существующую проводку по всему магазину, используя двойные распределительные коробки для розетки на 120 В с одной стороны и розетки на 240 В с другой. Розетка на 240 В будет использовать оба фазных провода и заземление, а для розетки на 120 В я бы использовал любой из фазных проводов, чтобы создать разветвлённую розетку.
Вариант 2:
Установите в мастерской дополнительную панель, подключённую к установленному в главном щите выключателю на 30 А, и создайте отдельные цепи для 120 В и 240 В. Каждая цепь будет оснащена собственным выключателем.
Вопросы:
- Вариант 1 кажется самым простым. Но правильный ли он и безопасен ли?
- Если выбрать вариант 2, то какого номинала автоматические выключатели следует использовать для цепей на 120 и 240 В?
Michael
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Подпанельная установка, пожалуй, самый безопасный вариант. Она обеспечит более удобный доступ для отключения питания в экстренной ситуации и лучшую защиту проводки.
Если вы выберете вариант 1, то в какой-то момент вам придётся перейти на провод № 12 или № 14, чтобы подключить розетки на 120 В. Это означает, что вы потенциально сможете потреблять 30 ампер от провода № 12/14, прежде чем сработает автоматический выключатель.
На вашем месте я бы установил дополнительный блок с главным выключателем на 30 А. Затем использовал бы однополюсный выключатель на 20 А для розеток на 120 В и двухполюсный выключатель на 20 А для розетки на 220 В. Для розеток на 120 В можно использовать выключатель на 15 А, но поскольку это магазин (где вы, скорее всего, будете использовать устройства с высоким энергопотреблением), Я бы выбрал 20 А. Если вы используете 20 А для розеток на 120 В, убедитесь, что вы используете розетки, рассчитанные на такую силу тока, и провод № 12.
Комментарии:
0
Вариант 1 называется «многопроводная ответвительная цепь» или MWBC. В таких цепях используются 3 провода вместо 4, но они подвержены опасным ошибкам. Поэтому существуют дополнительные правила, позволяющие избежать этих проблем.
Согласно нормам 2011 года, вы ДОЛЖНЫ использовать двухполюсный автоматический выключатель, который отключает обе стороны MWBC одновременно. Если при срабатывании автоматического выключателя в помещении гаснет свет, это нарушение норм.
Из-за MWBC использование автоматических выключателей GFCI или AFCI становится невозможным или дорогостоящим. Вместо этого используйте розетки GFCI.
Вы должны соединить нейтральные провода (нельзя использовать последовательное подключение с помощью двух клемм на розетке). То есть к розетке может быть подведён только один нейтральный провод, который подключается к клеммной колодке для соединения с проводами, идущими к источнику и потребителю.
Подобрать автоматический выключатель очень просто: автоматические выключатели защищают провода. Какой провод самый тонкий во всей системе MWBC, включая заземление? 14-й калибр = 15 А. 12-й калибр = 20 А. 10-й калибр = 30 А. Это максимальный размер автоматического выключателя.
Розетки должны точно соответствовать номиналу автоматического выключателя. (за исключением одного важного момента: обычные бытовые розетки на 15 А можно подключать к цепям на 20 А: NEC 210.21B3). Скорее всего, вам придётся использовать автоматический выключатель на 20 А.
Инспекторы не любят MWBC, потому что в них часто встречаются недостатки.
Вариант 2, с дополнительной панелью, решает все эти проблемы. В этом случае используйте автоматический выключатель на 30 А (провод 10-го калибра) и подберите автоматические выключатели для панели, как описано выше. Если вам подходит металлический кабелепровод, это будет безопаснее, и вам не нужно будет прокладывать заземление.
Комментарии:
-
S
Speedy Petey
26.12.2025 21:19A) Автоматические выключатели GFCI и AFCI доступны в двухполюсном исполнении. ...... B) Не имеет значения, если вашим инспекторам «не нравятся» автоматические выключатели с защитой от короткого замыкания. Они на 100 % законны и безопасны, если установлены правильно. Если вы не можете правильно установить автоматический выключатель с защитой от короткого замыкания, то вам вообще не следует заниматься электромонтажными работами.
0
Вам следует установить дополнительную панель на 60 ампер и использовать однополюсный автоматический выключатель на 20 ампер для розеток с проводом № 12: 1 фаза, 1 нейтраль и 1 заземление. Вы можете использовать 1 нейтраль для 2 цепей, а для сети 220 В использовать двухполюсный автоматический выключатель на 20 ампер с проводом № 12: 2 фазы и 1 заземление.
Похожие вопросы
Как починить неисправную электрическую розетку на 240 В...
3 ответа
26.12.2025Какой провод сечением нужно использовать с автоматическим вы...
3 ответа
25.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025
Jay Bazuzi
26.12.2025 21:19Вы можете найти розетки на 20 А, для которых подойдёт провод 10AWG, например такие: leviton.com/OA_HTML/…, но я всё же согласен с тем, что дополнительная панель — лучший вариант.
Tester101
26.12.2025 21:19@Michael Обязательно сверьтесь с таблицами заполнения, чтобы определить, какой размер кабелепровода вам нужен.
Michael
26.12.2025 21:19Не обращайте внимания на мой последний вопрос: я нашёл ответ.
Michael
26.12.2025 21:19Я буду прокладывать провод от распределительной коробки к розеткам через кабелепровод EMT. Всего 6 проводов (2 фазных и нейтральный для 220 В, 1 фазный и нейтральный для 110 В и 1 общий заземляющий). Действительно ли мне нужен заземляющий провод или можно использовать кабелепровод в качестве заземления? (И как правильно маркировать провода?)
Tester101
26.12.2025 21:19@dbracey Автоматические выключатели на 15 А подходят для освещения и большинства других зон в доме. Поскольку это гараж, где, скорее всего, будут использоваться инструменты с высоким энергопотреблением, лучше выбрать выключатель побольше. Вы же не хотите, чтобы автоматический выключатель срабатывал каждый раз, когда вы включаете циркулярную пилу.
Tester101
26.12.2025 21:19@Michael Для этого тоже можно использовать #12, но в зависимости от того, что вы подключаете, и длины провода лучше выбрать #10.
dbracey
26.12.2025 21:19Определённо не стоит подключать всё к одному выключателю на 30 А. Дополнительная панель с выключателями меньшего номинала для цепей на 120 А (я бы использовал 15-амперные, но как вам больше нравится).
Michael
26.12.2025 21:19Какой калибр провода вы бы порекомендовали для розетки на 20 А и 220 В?