0
Каким должно быть количество проводов в автоматическом выключателе?
24.12.2025 19:03США, Джорджия
Я добавляю несколько новых цепей, чтобы установить дополнительные розетки. Ближе всего к этому месту будет проложить провод к главному распределительному щиту.
У меня такой вопрос: можно ли подключить к автоматическому выключателю более одного провода и при этом соблюсти требования или мне нужно купить новый автоматический выключатель? И провода, и розетки рассчитаны на ту же силу тока, что и автоматический выключатель, — 15 ампер.
Если исходить из того, что под каждым винтом в выключателе может находиться только один провод, можно ли сделать соединение в распределительной коробке? То есть подключить один провод к выключателю, а два других — к гайке, соединяющей их, или соединение должно быть в отдельной коробке?
Mark Schultheiss
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
На винтовую клемму должен приходиться только один провод. В одной из моих книг по электромонтажу говорится, что в некоторых местных нормативных актах допускается сращивание проводов внутри распределительного щита, а в некоторых — нет, поэтому вам следует уточнить в местных органах власти, разрешено ли это в вашем регионе.
Однако обычные автоматические выключатели стоят всего несколько долларов, поэтому, даже если в вашем регионе это разрешено, я бы посоветовал просто установить дополнительные выключатели для новых цепей.
Комментарии:
-
E
Ed Beal
24.12.2025 19:03Многие автоматические выключатели рассчитаны на использование с двумя проводами. Пространство между выключателями и стенкой коробки является разрешённым местом для сращивания проводов. Во всех штатах, где я жил, разрешено делать сращивание в этой области.
-
J
Jeremy W. Sherman
24.12.2025 19:03Кроме того, если орган, в ведении которого находится объект, запрещает сращивание проводов внутри распределительной коробки, вы можете определить кабель, выходящий из распределительной коробки, и выполнить сращивание в распределительной коробке рядом с панелью, а не внутри неё. Но сначала вам действительно стоит составить схему цепей, чтобы убедиться, что вы не спровоцируете скачки напряжения в этой цепи.
-
J
Jeremy W. Sherman
24.12.2025 19:03В последнем коде почти везде указаны выключатели AFCI. Эти выключатели стоят 35 долларов за штуку, а не 3,50 доллара за штуку, что делает использование существующей схемы гораздо более привлекательным.
0
Если вы хотите подключить два провода нагрузки к автоматическому выключателю, вам нужно использовать автоматический выключатель, «маркированный и сертифицированный» для подключения двух проводов.
В противном случае можно использовать клеммную колодку для соединения двух цепей, так как это не «проходящая цепь», использование которой запрещено в распределительных коробках.
Автоматический выключатель тандемного типа, безусловно, является лучшим решением, если вы
соблюдаете требования к количеству выключателей, на которые рассчитана, рассчитана по номиналу и указана в документации распределительная панель, поскольку вам не придётся беспокоиться о том, какую силу тока можно взять из существующей цепи.
0
В большинстве устройств на одну винтовую клемму можно подключить только один провод, однако некоторые автоматические выключатели поддерживают подключение нескольких проводов к клеммам. Если устройство поддерживает подключение нескольких проводов, это должно быть указано в описании.
NEC 2008
110.14 Электрические соединения.
(A) Клеммы. Соединение проводников с клеммными частями должно обеспечивать надёжное соединение без повреждения проводников
и выполняться с помощью прижимных соединителей (в том числе с установочным винтом
), припоя или сращивания гибких проводов. Для проводников сечением 10 AWG и меньше допускается соединение с помощью
винтов для крепления проводов или шпилек и гаек с загнутыми концами или
аналогичных элементов.
Клеммы для подключения более чем одного проводника и клеммы, используемые для подключения
алюминия, должны быть соответствующим образом обозначены.

Допускается использование кормушек, поилок и спринклеров, но только в том случае, если они не занимают слишком много места в вольере.
Тандемные ВыключателиNEC 2008
312.8 Корпуса для выключателей или устройств защиты от перегрузки по току. Корпуса для выключателей или устройств защиты от перегрузки по току не должны использоваться в качестве распределительных
коробок, вспомогательных желобов или кабельных каналов для проводников, проходящих через
или ответвляющихся к другим выключателям или устройствам защиты от перегрузки по току, если
для этого не предусмотрено достаточно места. Провода не должны занимать более 40 % площади поперечного сечения пространства для проводки, а провода, места соединения и ответвления не должны занимать более 75 % площади поперечного сечения этого пространства.
Если в распределительном щите нет места для нового автоматического выключателя, рассмотрите возможность установки тандемного автоматического выключателя. Вам нужно будет проверить, поддерживает ли ваш щиток такие выключатели, но в некоторых случаях тандемный автоматический выключатель может избавить вас от необходимости устанавливать новый щиток или дополнительный щиток.
Изменения в кодеВ версии Национального электротехнического кодекса (NEC) от 2008 года раздел 210.12 был дополнен требованием о наличии защиты от замыкания на землю (AFCI) во многих помещениях дома.
NEC 2008
210.12 Защита от короткого замыкания в цепи.
(B) Жилые помещения. Все однофазные цепи на 120 вольт и 15 и 20 ампер, питающие розетки, установленные в жилых помещениях, таких как семейные
комнаты, столовые, гостиные, кабинеты, библиотеки, игровые комнаты, спальни,
солярии, комнаты отдыха, гардеробные, коридоры или аналогичные помещения или
зоны, должны быть защищены прерывателем цепи дугового пробоя,
комбинированного типа, установленным для обеспечения защиты цепи
.
В зависимости от изменений, которые вы вносите в электропроводку, инспектор может потребовать, чтобы вы заменили автоматический выключатель для этой или всех ответвлённых цепей, питающих эти зоны. Это решение будет полностью зависеть от органа, обладающего юрисдикцией (AHJ), поскольку только он может определить, достаточно ли масштабны ваши изменения, чтобы оправдать дополнительные работы.
Комментарии:
-
E
Ed Beal
24.12.2025 19:03Это гораздо лучший ответ, чем принятый. +
Похожие вопросы
В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025Почему из-за моей микроволновки постоянно срабатывает автома...
6 ответов
23.12.2025Существуют ли «простые» способы проверки домашней электропро...
2 ответа
24.12.2025Почему главный выключатель не отключает электричество в доме...
2 ответа
24.12.2025
Technophile
24.12.2025 19:03Интересно, имеет ли смысл вносить изменения, если используется многожильный провод (с кабельным каналом).
Jeremy W. Sherman
24.12.2025 19:03На будущее: если вы пользуетесь Google, то должны знать, что в схеме «2 провода —> гайка —> 1 провод» гайка + провод называются «косичкой», а вся схема — «косичкой» из проводов.
Jay Bazuzi
24.12.2025 19:03На этой странице представлены изображения автоматических выключателей с двумя проводами: structuretech1.com/2010/01/…