Вопрос

Каким образом, согласно нормативным требованиям, следует разрезать и заделывать огнестойкий гипсокартон, закреплённый на потолке в подвале?

Мой новый дом ещё строится, и по техническим причинам застройщик обязан установить на потолке подвала огнестойкий гипсокартон.


Я уверен, что рано или поздно возникнет ситуация, когда мне понадобится доступ к проводам или трубам, проходящим за этим местом, и для этого мне придётся разрезать гипсокартон.


Существуют ли какие-либо ограничения или правила, о которых следует знать в соответствии с национальными нормами жилищного строительства США, в отношении надлежащего ремонта огнестойкого гипсокартона?


Редактировать:


Если вам интересно, то причина, по которой эта противопожарная перегородка является обязательной, заключается в том, что дом был построен не из стандартных пиломатериалов для балок перекрытия. Вместо этого использовались сомнительные на вид двутавровые балки


введите описание изображения здесь


Поскольку внутри находится только OSB, в случае пожара они не так хорошо защищают, как пиломатериалы. Поэтому требуется огнестойкий гипсокартон.


Комментарии:
a

Возможно, дело также в сочетании двутавровых балок и наличия готового подвала (я не знаю, есть ли у вас готовый подвал). Это всего лишь моё предположение.

B

Код может быть локализован, но вопрос о работе с огнестойким гипсокартоном вполне актуален.

m

@BMitch Возможно, вы правы, и тогда этот вопрос, скорее всего, слишком локальный или не по теме.

B

Интересно. В последний раз, когда мы использовали эти специальные балки, я не припомню, чтобы требовалось использовать огнестойкий гипсокартон. Думаю, это местные правила.


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Как правильно разрезать и заделывать огнестойкий гипсокартон

Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к нескольким строительным нормам и правилам. Вы не указали свой регион, поэтому я предполагаю, что вы находитесь в Северной Америке и что наиболее подходящим нормативным документом для вашего вопроса является стандарт Национальной ассоциации противопожарной защиты NFPA 221.

В данном случае я не вижу в NFPA упоминаний о заделке швов гипсокартона. Это означает, что нужно следовать коду «в соответствии с инструкциями производителя». Я проверил инструкции по установке обычного гипсокартона и гипсокартона с противопожарными характеристиками, составленные USG, и снова не увидел разницы в инструкциях по заделке швов.

Советы по ремонту гипсокартона

Вырежьте из гипсокартона квадрат со стороной 2 дюйма. Так гораздо проще работать, когда есть достаточно места. Обычно я располагаю вырез по центру стойки. Чтобы найти крепления в стойках, можно использовать магнит. После того как вы вырежете квадрат со стороной 2 дюйма с помощью ножа, пилы для гипсокартона или осциллирующей пилы, его можно вставить с одной стороны, а с другой — просто вытащить. Если я не пытаюсь сохранить старый гипсокартон, то обычно протягиваю все крепления через старый лист. Затем снимаю крепления.

Когда закончите работу за гипсокартоном, найдите два обрезка бруса 1x3 или 2x4, длина которых немного больше 2 дюймов. Расположите брус по центру вырезанного отверстия так, чтобы половина дерева была видна, и вкрутите в него несколько шурупов. Теперь у вас есть каркас, в который можно вставить новый лист гипсокартона.

Вырежьте новый квадратный кусок гипсокартона размером 2 дюйма. Вы можете разрезать лист гипсокартона на четыре части прямо в магазине, чтобы его было легче транспортировать. Поскольку ваше отверстие имеет квадратную форму со стороной 2 дюйма, вам будет легко запомнить точные размеры. Вставьте новый квадрат на место, при необходимости обработайте край рашпилем и вкрутите пару шурупов по краям в эту прокладку и ещё пару в стойку. Заделайте швы в соответствии с инструкциями производителя.

0
B

Я не знаю ничего особенного о противопожарной обработке стыков гипсокартона. Просто используйте ту же шпаклёвку и ленту, что и для остальных стен. Огнестойкий гипсокартон режется так же, как и обычный, но он гораздо прочнее из-за встроенного стекловолокна.

Для заделки любых щелей и трещин используется специальная огнестойкая расширяющаяся пена и герметик. Как правило, они оранжевого цвета. Также существует огнестойкая изоляция, которую можно использовать для любых технических каналов/перегородок, примыкающих к потолку.

Что касается распределительных коробок, то мы должны были установить их на общих стенах (2x4 над и под распределительной коробкой и кусок фанеры позади всего), чтобы в случае короткого замыкания электричество не попало в другое помещение. Но я сомневаюсь, что это требование распространяется на частные дома.

Комментарии:
  • B

    @maple_shaft Выберите место и проложите проводку и установите распределительную коробку. Вы можете закрыть её заглушкой, пока не определитесь с освещением.

  • m

    Понятно, на случай, если я когда-нибудь захочу установить потолочное освещение. Отделка ещё не закончена, но, возможно, я займусь этим, когда у меня будет больше денег.

  • B

    @maple_shaft Вы можете заделать стык между распределительной коробкой и гипсокартоном. Между стыками гипсокартона достаточно замазать шпаклёвкой и проклеить лентой, как обычно.

  • m

    А, так вот что это за засохшая оранжевая пена! Я не знал, но приятно осознавать, что они всё делают по правилам. Значит, чтобы заделать прямоугольное отверстие, нужно вырезать кусок огнестойкого гипсокартона, а затем закрепить его на месте с помощью этой специальной пены и герметика? И только потом можно заклеить и замазать?