0
Вопрос

Какое максимальное количество несущих шпилек в ряду можно надрезать?

Я пытаюсь установить в гараже новую раковину и подключить к ней стиральную машину. Я пытаюсь спланировать, как буду прокладывать медные водопроводные трубы.
Самый прямой путь, который я могу придумать, — это вырезать примерно 5 стоек в наружной стене, чтобы добраться до существующего слива, который я собираюсь использовать для раковины.
Я знаю, что нельзя делать выемку в несущей балке 2x4 глубиной более 7/8 дюйма, но я не могу найти никаких рекомендаций о том, сколько стоек подряд можно безопасно выдолбить. Это вопрос для инженера? Я не хочу переусердствовать, но думаю, что 5 или около того стоек подряд — это нормально? Я также планирую установить башмаки на стойки, которые я выдолблю.



Ваш ответ

3 ответа 3
0

Конкретного ограничения на количество последовательных заклёпок нет, так как ограничение в 7/8 дюйма призвано снизить потенциальную нагрузку. Однако, если у меня будет выбор, я предпочту просверлить отверстие, а не делать надрез.

2308.9.11 Просверленные отверстия. В любом деревянном брусе можно просверлить отверстие диаметром не более 40 % от ширины бруса. [...]

и

ни в коем случае край просверленного отверстия не должен находиться ближе чем в 5/8 дюйма (15,9 мм) от края шпильки.

Таким образом, 40 % от 3,5 дюйма — это примерно 1 3/8 дюйма, что часто намного больше, чем нужно для линий подачи.

Меня беспокоит то, что вы подумываете о врезке сливной трубы, а врезка на 7/8 дюйма для добавления сливной трубы на 1 1/2 или 2 дюйма — это... Я просто скажу, что согласен с @JohnSmith в том, что я бы не стал этим заниматься, но я не знаю вашей конкретной ситуации.

0
B

Это зависит от кода и от того, насколько велики ваши выемки. Самый безопасный вариант — ограничиться двумя последовательными стойками. В других кодах указано, что в особых случаях их должно быть три. А если стена не является несущей или выемки достаточно маленькие, то ограничений нет. Лучше всего проходить через балки на потолке или полу, чтобы не сверлить стойки.

К ограничениям для двух шпилек относятся:
NAHB и
Уважаемый участковый инспектор.

Вот один из кодексов Флориды, в котором указаны конкретные ограничения в зависимости от местоположения:

2318.1.9 Notching.
2318.1.9.1 Studs that carry loads in excess of 75 percent of their
capacity shall not be notched or cut.
2318.1.9.2 Studs that carry loads 75 percent or less of their capacity
may be notched to one-third of the depth without limit of the number of
consecutive studs.

Источник

Комментарии:
  • J

    Я просто хотел отметить, что ссылки на NAHB и Dear Home Inspector, в которых говорится о «двух последовательных шпильках», на самом деле являются отсылкой к R602.6, согласно которой нельзя сверлить две последовательные удвоенные шпильки, расположенные на расстоянии 40–60 % друг от друга. R602.6 [...] Studs located in exterior walls or bearing partitions drilled over 40 percent and up to 60 percent shall also be doubled with no more than two successive doubled studs bored. Я пока не нашёл других ограничений в национальных стандартах (но хотел бы их узнать).

0

На этот вопрос сложно ответить, главным образом потому, что в зависимости от региона могут действовать местные строительные нормы и правила. Из того, что я читал, я не встречал информации о максимальном количестве несущих шпилек, которые можно надрезать. Я встречал информацию об ограничении на сверление отверстия в том же месте, что и надрез, который делать нельзя.

WWPA выпустила руководство по вырубке и сверлению, в котором описаны некоторые распространённые требования к вырубке. На несущей стене нельзя делать вырубку шириной более 25 % от ширины стойки, что, как вы и сказали, составляет максимум 7/8 дюйма для конструкции 2x4. В других областях действуют аналогичные требования.

Лично я бы не стал делать надрез, если бы это был просто кабель в гараже. Я бы, наверное, оставил его на виду. (В основном потому, что мой гараж и так довольно грязный.)