Какое минимальное расстояние должно быть между параллельными электрическими кабелями и кабелями для передачи данных?

Мне нужно провести электрические провода и кабели для передачи данных (коаксиальные, UTP Cat5/6 и телефонные) из одной комнаты в соседние.


Я прочитал Можно ли прокладывать кабели CAT5/6 параллельно электрическим кабелям?, но я так понимаю, что вопрос заключается в том, можно ли использовать одну и ту же трубу для прокладки электрических кабелей и кабелей для передачи данных.


Я буду использовать разные трубы/желоба и коробки для проводов переменного тока (10 А, 220 В) и данных следующим образом:





  1. 10-метровый отрезок кабеля для передачи переменного тока и данных, каждый в отдельной ПВХ-трубе, проложенной вдоль кирпичной стены, покрытой цементом.

  2. 10-метровый отрезок кабеля для передачи переменного тока и данных, каждый в отдельной пластиковой направляющей для настенного монтажа.




Каково рекомендуемое/требуемое расстояние между каждой трубой? между каждой дорожкой качения? Требуется ли для каждого провода передачи данных отдельная труба/дорожка качения?


Комментарии:
t

На случай, если кто-то найдёт это с помощью Google. Требование «постоянного барьера» означает наличие постоянного барьера между кабелями. Экранирование НЕ учитывается и потенциально опасно. Часть требований к барьеру заключается в том, чтобы снизить риск одновременного проникновения нескольких кабелей в стены (например, при прибивании чего-либо к стене). Гвоздь под напряжением — это плохо, но гвоздь под напряжением и коммуникационные кабели — это ещё хуже.

S

Постоянное экранирование означает, что вам придётся использовать экранированный кабель, который, на мой взгляд, в любом случае стоит использовать. Вы также можете устранить все проблемы с помехами, используя оптоволокно. Просто мысль.

J

@ShoeMaker NEC 800.133 (A)(1)(d) требует, чтобы коммуникационные проводники не размещались в одной канавке с проводниками электрического освещения (...), [за исключением случаев, когда] все проводники электрического освещения отделены от всех проводников коммуникационных цепей постоянным барьером или указанным в стандарте разделителем, или такие проводники используются исключительно для питания коммуникационного оборудования, а проводники силовой цепи прокладываются внутри корпуса на расстоянии не менее 6 мм от коммуникационной цепи. (Но это всего лишь требование безопасности).

C

@ShoeMaker При передаче данных на высокой скорости электромагнитные помехи от близлежащих проводов переменного тока могут серьёзно повлиять на производительность.

J

diy.stackexchange.com/questions/11492/… спрашивает, можно ли прокладывать провода рядом друг с другом или в отдельном кабельном канале. Меня интересуют рекомендации по предотвращению электромагнитных помех.

S

Ваш вопрос мне непонятен. Чем именно он отличается от Можно ли прокладывать кабели CAT5/6 параллельно электрическим кабелям? Наконец, почему бы не проложить их в одном кабелепроводе?


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
M

Насколько мне известно, в стандартах нет требований к расстоянию между параллельными проводами, но мой друг, который занимается прокладкой сетей в коммерческих помещениях, говорит, что при обычном напряжении в сети он старается располагать параллельные провода на расстоянии не менее 12 дюймов друг от друга, а лучше — 18 дюймов. (Сейчас он помогает мне решить ту же проблему при ремонте нашего домашнего офиса).

Комментарии:
  • E

    Провода могут соприкасаться при пересечении под углом 90 градусов, если изоляция рассчитана на напряжение, при котором они могут находиться в одной трубе в соответствии с NEC 620.36. Это не рекомендуется из-за шума, но по закону так можно делать всегда.

  • C

    Мне сказали, что минимальная длина должна быть 12 дюймов, а по возможности нужно пересекать линию электропередачи под углом 90 градусов.