Какова максимальная длина провода 12/2 от автоматического выключателя на 20 А до плинтусного обогревателя?

На каком максимальном расстоянии от автоматического выключателя на 220 В/20 А должен находиться электрический плинтус мощностью 2000 Вт, рассчитанный на 12/2? На каком расстоянии потребуется 10/2?



Ваш ответ

3 ответа 3
0
Как насчёт 250 долларов? Как насчёт 400 долларов?

«220 В» на самом деле означает 240 В.

Нагреватель мощностью 2000 Вт потребляет 8,3 ампера.

Наш дружелюбный соседский калькулятор падения напряжения Southwire сообщает следующее о проводе #12Cu:

введите описание изображения здесь

Нагреватели чрезвычайно устойчивы к перепадам напряжения, поэтому можно без проблем использовать 5 % или даже 10–20 %. Но даже если мы возьмём 3 %, ответ всё равно будет 250 или около того.

Если вам нужен провод большего сечения, не используйте медь.

Многие люди мыслят поэтапно: если у нас #12Cu, то следующий размер — #10Cu. Это нормально если стоимость не имеет значения.

Однако, если для вас важны деньги, на этом этапе вам следует перейти на алюминий. Медь № 10 стоит примерно столько же, сколько алюминий № 2, который в 3 раза мощнее.

Я бы выбрал алюминиевый провод № 6, так как это самый большой размер, который хорошо сочетается с недорогими «блочными соединителями MAC». После этого вам придётся сращивать провода с помощью дорогостоящих соединителей Polaris. Вам придётся сращивать провода, потому что, скорее всего, ваш обогреватель не рассчитан на алюминиевый провод или на провод БОЛЬШОГО сечения.

Правильный ли это дизайн?

Но если вас беспокоит падение напряжения в паре обогревателей, значит, проблема изначально была в конструкции.

Например, не стоит прокладывать много длинных проводов в одном месте. Это не допускается даже для хозяйственных построек, а для большого дома это пустая трата проводов. В любом случае вам нужно будет проложить толстый кабель от источника питания к подпанельной распределительной коробке.

Представьте, что у вас работают четыре таких устройства на 33 А, и у вас есть хороший толстый фидер 4/0. Что теперь покажет расчёт падения напряжения?

введите описание изображения здесь

Таким образом, даже при 300 градусах падение составит 1 %. И я готов поспорить на 4/0, что алюминий дешевле, чем вы были готовы потратить на медь.

Преимущество фидера в том, что его нужно рассчитывать на максимальную нагрузку, но в большинстве случаев вы потребляете гораздо меньше, поэтому падение напряжения намного меньше расчётных значений.

0
R

Вы не указали мощность или силу тока, необходимые для расчёта, но обычно не нужно учитывать падение напряжения, пока вы не достигнете высоты около 100 футов при напряжении 240 В.

0

Используя значения из таблицы 8 главы 9 Национального электротехнического кодекса, вы можете рассчитать максимальное расстояние между цепями следующим образом.

Найти допустимое падение напряжения

NEC рекомендует падение напряжения не более чем на 3% на "самой дальней розетке силовых, отопительных и осветительных нагрузок или комбинаций таких нагрузок" (210.19 (A) FPN № 4). Итак, вам нужно начать с расчета максимального падения напряжения следующим образом:

Max Voltage Drop = Voltage * 3%
Max Voltage Drop = 240V * 0.03
Max Voltage Drop = 7.2V

Рассчитайте максимальную длину

Чтобы рассчитать максимальную длину цепи, сначала нужно узнать, какое сопротивление у используемого проводника. Это легко сделать с помощью таблицы 8 из главы 9 Национального электротехнического кодекса. Если вы используете цельный медный провод без покрытия сечением 12 AWG, его сопротивление составит 1,93 ома на тысячу футов.

Таблица 8

Для следующей формулы вам нужно знать сопротивление на метр. Его легко рассчитать, разделив указанное выше значение на 1000.

1.93 ohms per 1000 feet / 1000 = 0.00193 ohms per foot

Далее вам нужно будет узнать силу тока, протекающего по проводнику. Поскольку вы не указали это в вопросе, я приведу в качестве примера значение 20 ампер.

Формула

Length = maximum voltage drop / ( 2 * Ohms per foot * current)
Length = 7.2 V / ( 2 * 0.00193 Ohms * 20 Amperes)
Length = 7.2 / ( 0.00386 * 20)
Length = 7.2 / 0.0772
Length = 93.264248704663212435233160621762 ft.

tl;dr

Если у вас есть цепь с током 20 ампер, протекающим по цельному медному проводнику без покрытия сечением 12 AWG, и вы хотите, чтобы падение напряжения было ниже 7,2 В (3 % или 240 В). Вам нужно, чтобы длина цепи (в одну сторону) была меньше 93 4 дюймов. Если только мои расчёты не ошибочны (а они вполне могут быть ошибочными).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поскольку вы не указали фактический ток, потребляемый нагревателем. Приведённые выше расчёты приведены только в качестве примера.

Используя закон Ома, вы можете вычислить силу тока, исходя из указанной вами мощности.

введите описание изображения здесь

I = P / V
I = 2000 watts / 240 volts
I = 8.33333 amperes

Затем вы можете подставить это значение в приведённую выше формулу.

Length = 7.2 Volts / ( 2 * 0.00193 Ohms * 8.33333 Amperes )
Length = 7.2 / ( 0.00386 * 8.333333 )
Length = 7.2 / 0.0321666666666667
Length = 223.8341968911917 ft.

Комментарии:
  • T

    @Leo Потому что, хотя расстояние между выключателем и розеткой составляет n, расстояние, которое должно пройти электричество, равно n x 2. Ведь электричество должно дойти до розетки и вернуться обратно.

  • u

    Почему вы умножили знаменатель на 2? Правильно ли это?