0
Вопрос

Какова наиболее распространённая причина замерзания линий подачи хладагента в кондиционерах?

25.12.2025 17:26

В эти выходные я заметил, что температура в моём доме не опускается ниже 24 °C, хотя термостат был настроен на 21 °C. Поскольку я недавно много работал с гипсокартоном, моей первой мыслью было заменить грязный воздушный фильтр.





  • Первым признаком того, что воздушный фильтр не был основной причиной проблемы, стало то, что при замене фильтра в возвратной магистрали не было достаточного разрежения, чтобы удерживать фильтр на месте.

  • Я вышел на улицу, чтобы посмотреть на компрессорный блок, и обнаружил, что открытая часть трубопровода хладагента, идущего в дом, замёрзла, но вентилятор продолжал работать.

  • Из дренажной линии испарителя по-прежнему вытекала вода.

  • Выключив всё и дождавшись, пока трубопровод оттает, я снова включил термостат. Из вентиляционных отверстий подул более прохладный воздух, но, похоже, он дул не очень сильно и был не таким холодным, как должен был быть.

  • Я вышел на улицу и обнаружил, что трубопровод с хладагентом снова покрылся инеем. К тому моменту уже стемнело, поэтому я снова всё выключил и лёг спать с включённым потолочным вентилятором. :/




Другие случайные заметки, которые могут иметь значение, а могут и не иметь:





  • Кондиционер не работал последние 3 дня, так как на прошлой неделе стояла хорошая погода и температура была около 20 градусов по Цельсию.

  • В тот день, когда я заметил, что кондиционер перестал работать, я косил газон рядом с конденсатором. Однако я собирал скошенную траву в мешок, так что в кондиционер ничего не попало.




Есть какие-нибудь идеи о том, что может быть основной причиной обледенения и снижения потока воздуха? Я бы не подумал, что эти два фактора могут быть связаны. Может быть, дело в низком уровне хладагента? Я планирую разобраться в этом сегодня после работы. На что ещё мне следует обратить внимание?


ОБНОВЛЕНИЕ: Сегодня после работы я проверил систему и решил дать ей ещё один шанс, так как не нашёл в ней никаких неполадок. Через несколько часов температура внутри снизилась с 27 °C до 24 °C. Я периодически проверял, не замёрзла ли трубка с хладагентом, но температура не опускалась ниже 16 °C.


Я думаю, что основной причиной был воздушный фильтр и что прошлой ночью я не дал достаточно времени, чтобы линия оттаяла.


ОБНОВЛЕНИЕ 2: Возможно, я поспешил с выводами — я только что проверил линию подачи хладагента и снова обнаружил на ней наледь. Температура внутри составляла 72 °F, а снаружи — 66 °F. Я думаю, что обледенению могла способствовать подача теплого воздуха при более низкой температуре снаружи, но я не совсем уверен. (И если вы думаете, что я сошла с ума, раз включаю кондиционер, когда могу просто открыть окно, то вы бы тоже дважды подумали, если бы видели, сколько насекомых каждую ночь слетается на свет на крыльце и к окнам. Десятки из них каким-то образом пробираются сквозь москитные сетки, если я открываю окна.) Завтра я снова включу его днём и буду каждые несколько часов проверять температуру в магистрали хладагента. Если она снова замёрзнет, думаю, я сдамся и вызову мастера.


ОБНОВЛЕНИЕ 3: Я совсем забыл об этом. Он снова завис, поэтому я вызвал мастера по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Он проверил систему, добавил хладагент, и проблема была решена. Думаю, счёт составил около 150 долларов за вызов мастера и стоимость хладагента.

D
Doresoom
Автор вопроса

Комментарии:
T
Tester101
25.12.2025 17:26

То, что вы видите, может быть нормальным, смотрите первый пункт в разделе HVAC этого ответа. 66 ° F кажется немного тепловатым для такого типа реакции, но все кондиционеры немного отличаются друг от друга, и я уверен, что есть некоторые колебания до предела в 60 ° F (имейте в виду, что во время проверки вы, скорее всего, будете включать кондиционер только на короткое время, не всю ночь, так что это также может объяснить разницу в температуре).

T
Tester101
25.12.2025 17:26

Причиной замерзания может быть слабый поток воздуха. Я бы поискал причину слабого потока воздуха: засорившиеся воздуховоды, закрытые заслонки, закрытые/заблокированные вентиляционные отверстия, грязные фильтры. Вам также следует вызвать специалиста для проверки уровня хладагента.


Ваш ответ

4 ответа
0
Лучший ответ
25.12.2025 17:26

Возможно, вы смотрите на проблему с неправильной стороны: замерзание труб может быть симптомом, а не причиной проблемы. Начните с поиска засоров в системе, которые могут привести к снижению потока воздуха / теплообмена.


  • Загрязненные фильтры.
  • Забитые воздуховоды.
  • Закрытые заслонки.
  • Закрытые/забитые вентиляционные крышки.
  • Загрязненные змеевики.

По сути, если система не может обмениваться теплом/холодом, она не будет работать должным образом, что может привести к перегреву/охлаждению.

Замерзание труб также может быть вызвано высоким или низким уровнем хладагента, поэтому вам следует вызвать специалиста для проверки уровня хладагента.

Вот действительно хорошее изображение, которое поможет вам понять, как это работает.

введите описание изображения здесь

Комментарии:
  • W
    Wayfaring Stranger
    25.12.2025 17:26

    Новые чистые фильтры не помогут, если нижние рёбра загрязнены и плохо передают тепло воздуху. Убедитесь, что на конденсационном и испарительном змеевиках достаточно мало грязи и пыли.

  • J
    Joe Shaw
    25.12.2025 17:26

    +1 за ссылку на «Принципы работы кондиционеров». Отличное объяснение принципа работы системы.

  • F
    Fiasco Labs
    25.12.2025 17:26

    Затопленные системы испарителей начинают замерзать, когда в них заканчивается фреон. Лед блокирует ребра, талая вода попадает в камеру и т. д. Как вы уже поняли, в этом случае нужно вызвать специалиста по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

  • D
    Doresoom
    25.12.2025 17:26

    Я забыл задать этот вопрос. Вы были правы насчёт низкого уровня хладагента. Мастер по ремонту кондиционеров, к которому я в итоге обратился, просто долил хладагент, и это всё исправило.

0
25.12.2025 17:26

Я предполагаю, что дело в загрязнённом змеевике «А» или крыльчатке вентилятора. Также может быть утечка в системе. Если дело в змеевике или крыльчатке вентилятора, очистите их, и проблема будет решена. Если есть утечка, добавление фреона лишь временно устранит проблему. Система должна быть герметичной, и хладагент добавлять не нужно.

0
25.12.2025 17:26

Если маленькая трубка замерзла, значит, газа недостаточно. Вызовите мастера, чтобы он снова заправил систему.

Комментарии:
  • A
    Alex Cannon
    25.12.2025 17:26

    Это признак низкого уровня хладагента, но только в том случае, если это происходит на стороне всасывания испарителя. Если замерзает всё, включая сторону нагнетания, то, скорее всего, проблема в потоке воздуха.

  • T
    Tester101
    25.12.2025 17:26

    Этот ответ не добавляет ничего нового к тому, что уже было сказано в других ответах.

0
25.12.2025 17:26

Мой кондиционер раньше отключался из-за недостаточного потока воздуха через змеевик испарителя. Оказалось, что эти воздушные фильтры за 20 долларов, блокирующие аллергены, слишком сильно замедляют поток воздуха, поэтому я перешёл на более дешёвый фильтр, который не так сильно препятствует потоку воздуха.

Мой специалист по кондиционерам также сказал мне, что включение кондиционера, когда на улице прохладнее, чем в помещении, может привести к его замерзанию при определённых условиях, например при слабом потоке воздуха или низком уровне фреона.