0
Вопрос

Какова основная функция главного выключателя в распределительном щите? Чем он отличается от других выключателей?

Местоположение: Калифорния | США


Я хотел бы лучше разобраться в функциях главных и вспомогательных автоматических выключателей. Почему существует несколько уровней автоматических выключателей? Я подозреваю, что вспомогательные автоматические выключатели предназначены для регулирования/контроля подачи электроэнергии в определённые части дома, при этом другие части могут оставаться под напряжением.



P.S. Я уверен, что неправильно использую термин «автоматические выключатели», поэтому прошу прощения у местных электриков. Надеюсь, мой вопрос всё ещё имеет смысл. =)



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Главный автоматический выключатель рассчитан на срабатывание до того, как общая потребляемая мощность панели превысит либо а) допустимую мощность подачи электроэнергии от энергоснабжающей организации, либо б) допустимую мощность шины панели автоматического выключателя, в зависимости от того, что меньше. Таким образом, если вы заказываете услугу на 100 ампер, а ваша панель автоматического выключателя рассчитана на 120 ампер, то в верхней части главной панели должен быть установлен автоматический выключатель на 100 ампер.

Автоматические выключатели для ответвлений рассчитаны таким образом, чтобы ответвление не потребляло больше энергии, чем может выдержать проводка ответвления.

Если вы посмотрите на свою электрощитовую панель и проведёте расчёты, то вполне возможно, что общая мощность автоматических выключателей в ветвях превышает номинальную мощность главного автоматического выключателя. Это нормально, потому что, как правило, все устройства не потребляют максимальный номинальный ток.

Комментарии:
  • l

    Вот что я сказал: «Текущая пропускная способность линии электропередачи»

  • C

    Не забывайте, что он также защищает общественную систему от перегрузки по току. Если провод от трансформатора до вашего дома рассчитан на 100 А, а вы потребляете 200 А, то можете расплавить провод или вывести из строя трансформатор (что маловероятно). Главный автоматический выключатель защищает от вас электроэнергетическую компанию.

  • T

    В дополнение к тому, что сказал @JayBazuzi. Автоматические выключатели обеспечивают защиту от короткого замыкания, перегрузки по току, а также от перегрузки по току в цепях, а также служат для разъединения цепи. Некоторые из них могут даже обеспечивать защиту от замыкания на землю и/или от дугового пробоя.

  • J

    Перефразируя: автоматический выключатель выполняет две функции: защищает установленные провода от перегрузки по току и служит для ручного отключения. Обратите внимание, что защита подключённых устройств не входит в функции автоматического выключателя — это задача пользователя.

  • E

    Кроме того, главный выключатель позволяет отключить питание всей панели, например, если вы добавляете новые выключатели (хотя электрики делают это под напряжением, лично я бы не стал рисковать).