0
Вопрос

Каково максимальное количество подключений к трубам?

Есть ли у кого-нибудь таблица с максимальным количеством соединений для сливных/вентиляционных труб определённого размера?



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Он рассчитывается не по количеству подключений, а по вычисляемому значению, известному как «единицы измерения сливных устройств».

Международный жилищный кодекс 2012 РАЗДЕЛ P3004. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СЛИВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

P3004.1 Нагрузка на систему DWV. Нагрузка на трубопроводы системы DWV рассчитывается в единицах дренажных устройств (d.f.u.) в соответствии с таблицей P3004.1.

Таблица P3004.1

СЕКЦИЯ P3005. Дренажная система

P3005.4.1 Размеры ответвлений и стояков. Размеры ответвлений и стояков должны соответствовать таблице P3005.4.1. Диаметр дренажных труб, проложенных ниже уровня земли, должен быть не менее 11/2 дюйма (38 мм). Диаметр дренажных стояков должен быть не меньше диаметра самого большого горизонтального ответвления.

Исключения:
1. Отвод или фланец размером 4 на 3 дюйма (102 мм на 76 мм).
2. Не запрещается использовать 4-дюймовый (102 мм) отвод, соединённый с 3-дюймовым (76 мм) тройником.

Таблица P3005.4.1

P3005.4.2 Размеры и уклон строительных водостоков и канализационных систем. Размеры труб и уклон следует определять по таблице P3005.4.2 на основе расчетной нагрузки на водосток (d.f.u.), определяемой по таблице P3004.1.

Таблица P3005.4.2


Примечания:
Похоже, вы часто занимаетесь сантехническими работами и, возможно, не обладаете всеми необходимыми знаниями, чтобы выполнять их самостоятельно. Возможно, вам стоит обратиться к местному лицензированному сантехнику, так как он знаком с местными нормами.

Комментарии:
  • T

    @2LeftThumbs Вот почему большинство из нас здесь. К сожалению, на изучение некоторых вещей уходят годы, а на то, чтобы стать мастером, — вся жизнь. Для небольших проектов этот сайт может быть очень полезен, но когда вы беретесь за более масштабные проекты, часто бывает полезно обратиться за профессиональной консультацией к тому, кто знаком с местными нормами и правилами. Я могу целый день рассказывать вам о сантехнике, но в конце концов я не профессиональный сантехник.

  • 2

    Вот почему я здесь — чтобы получить знания :) Сейчас я на этапе изучения. Мы пытаемся спроектировать ремонт в подвале и выяснить, что возможно, а что нет. Нам бы очень хотелось разместить барную стойку там, где она изображена на схеме, но, поскольку она находится в центре комнаты, я не был уверен, что это не вызовет сложностей. Все ответы очень информативны и интересны!