0
Вопрос

Каковы нормы электромонтажа на чердаках?

Каков стандартный код для электропроводки на чердаке? Я понимаю, что они могут различаться, но какой из них лучше?


Можно ли просто оставить электрические провода открытыми во всех местах соединения, в распределительных коробках, при условии, что вся открытая проводка закреплена на деревянных стойках? А как насчёт изоляции, которая соприкасается с проводкой? Или проводка должна быть в алюминиевой оболочке?


Комментарии:
E

Я думаю, некоторые думают, что вы имеете в виду проводку с распределительной коробкой, раз вы сказали «открытая». Я подумал, что кабель (Romex) будет открытым. Но нам нужно знать тип провода и способ доступа на чердак (через люк, по лестнице), чтобы дать полный ответ.

T

На чердак можно попасть по лестнице или стремянке? Можно ли стоять в центре чердака? Элементы каркаса открыты или закрыты (гипсокартоном, штукатуркой и т. д.)?

T

Какой тип кабеля вы планируете использовать? Коды могут немного отличаться в зависимости от типа кабеля.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

«Можно ли просто оставить электрические провода открытыми, со всеми соединениями, в распределительных коробках, при условии, что вся открытая проводка закреплена на деревянных стойках? А как насчёт изоляции, которая соприкасается с проводкой? Или проводка должна быть в алюминиевой оболочке?»

Проводка должна быть прикреплена скобами к деревянным стойкам, а соединения должны находиться в доступных распределительных коробках. Ознакомьтесь с местными электротехническими нормами, чтобы узнать конкретные требования.

Нет никаких проблем с тем, что современная проводка соприкасается с изоляцией. В ваших стенах проводка постоянно соприкасается с изоляцией.

Думаю, мне нужно затронуть ещё несколько тем: никогда не используйте насадки и трубки.

Комментарии:
  • E

    Ответ также был неполным, поскольку для защиты закреплённых проводов на разном расстоянии от люка (для доступа по лестнице) или ступенек (для стационарного доступа) требуются разные расстояния.

  • r

    «Нет никаких проблем с тем, что современная проводка соприкасается с изоляцией. Она постоянно соприкасается с изоляцией в ваших стенах».

  • T

    @DA01 Расстояние между скобами может быть не таким уж важным, но сверление и надрезы на несущих элементах важны для защиты проводки от физических повреждений, а также для того, чтобы провода можно было проложить. Если вы прочитаете: «Нет проблем с тем, что проводка соприкасается с изоляцией.», но у вас окажется трубчатая проводка, то в будущем вас может ждать неприятный сюрприз.

  • D

    Я был бы в восторге, если бы инспектор действительно измерял расстояние между скобами. Но не могу сказать, что когда-либо видел такое. Хорошо вникать в детали, но, на мой взгляд, можно увлечься.

  • r

    Хорошо, я уточнил, на что именно отвечаю. Я не отвечал на первые два вопроса, потому что они были слишком общими, и я предположил, что в следующем абзаце он уточнит, о чём на самом деле спрашивает.

  • T

    @decker Я пытаюсь показать, что это гораздо сложнее, чем просто прикрепить провода к дереву с помощью скоб, и что ответ из трёх предложений — это чрезмерное упрощение того, что на самом деле происходит.

  • r

    Боже правый... Если это так, то я могу предположить, что каждый ответ на этом сайте неполный, потому что я могу придумать какой-нибудь возможный случай, который он не охватывает. Например, не срезайте куски изоляции, не перегибайте провод, не вставляйте провода в распределительную коробку, используйте соединители, убедитесь, что вы заземлили коробки и т. д., ..., ...

  • T

    Когда речь идёт об электричестве, неполный ответ является плохим ответом.

  • m

    @Tester101 То есть это неполный ответ, но почему он тогда плохой? Всё, что он говорит, верно. Ничто в вопросе не указывает на то, что там есть ламповая проводка.

  • T

    Скрытая проводка в трубках и коробах не должна использоваться в следующих случаях: (5) в пустотах стен, потолков и чердаков, если эти пустоты изолированы неплотным, свернутым или вспененным изоляционным материалом, который покрывает проводники.NEC 2008 394.12. Запрещенные виды использования. Кроме того, не всегда можно просто прикрепить проводку к элементам конструкции. Существуют коды, определяющие, на каком расстоянии друг от друга должны располагаться скобы, к чему можно прикреплять провода скобами и в каких местах на элементах конструкции можно прикреплять провода скобами. Не говоря уже о кодах, определяющих, как провода могут проходить через элементы конструкции.