0
Вопрос

Каковы ограничения по силе тока и напряжению при определении проводки низкого и высокого напряжения?

26.12.2025 19:45

Я пытаюсь понять, что считается линией электропередачи (для розеток) и линией передачи данных.
Каковы здесь определяющие факторы?
Я знаю, что
в розетках напряжение составляет 120 В переменного тока при частоте 60 Гц
, а в линиях передачи данных напряжение может варьироваться от 0 до 12 В, но я не знаю, какой ток это позволяет.


итак


Каков предельный ток для линии передачи данных?
Каков предельный уровень напряжения для линии передачи данных?


Я полагаю, что результаты могут отличаться в зависимости от того, где вы живёте.
Я живу в штате Юта, США

A
Ashitakalax
Автор вопроса

Комментарии:
T
Tester101
26.12.2025 19:45

Вы пытаетесь понять, как организации, занимающиеся разработкой кодов и стандартов, проводят различия или определяют фактические ограничения для конкретного кабеля?


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
26.12.2025 19:45

Национальный электротехнический кодекс (статья 250.20, раздел A) определяет «низковольтное» напряжение применительно к бытовым распределительным системам как напряжение менее 50 вольт.

(A) Системы переменного тока напряжением менее 50 В. Системы переменного тока
напряжением менее 50 В не требуют заземления, за исключением случаев, когда:
(1) Первичное напряжение превышает 150 В относительно земли
(2) Первичное напряжение не заземлено

К ним относятся такие системы, как кабельное телевидение, сеть и телефонная связь, дверной звонок и т. д. Обратите внимание, что стандартная телефонная проводка обычно может «прозваниваться» при напряжении 48 вольт и при этом представлять опасность поражения электрическим током.

В стандарте проводится различие между низким и средним напряжением, чтобы некоторые типы проводки не подпадали под дополнительные требования безопасности, такие как использование кабелепровода, автоматических выключателей, особый способ установки и т. д. Тем не менее установщики по-прежнему допускают нарушения (Десять основных нарушений в системах низкого напряжения PDF).

Насколько мне известно, для линий передачи данных нет ограничений по току, за исключением номинальной мощности самого кабеля. Поскольку в большинстве сетевых кабелей UTP и телекоммуникаций используется провод 24 или 26 калибров, теоретически это должно составлять около 3,5 Ампер, но вы должны учитывать длину, температуру и т.д., Чтобы правильно определить текущую нагрузку (обсуждение на allaboutcuits).

Редактировать

Предполагая, что вы, возможно, захотите использовать линии передачи данных для более мощных устройств, я решил добавить несколько комментариев. Если вы хотите использовать Cat5 для передачи энергии по сети, вам, вероятно, следует ограничиться силой тока в 1 А или меньше на каждый проводник. Это связано с падением напряжения и сопротивлением на больших расстояниях. Помните, что более высокое напряжение лучше подходит для передачи (на большие расстояния), если оно не превышает 50 В «низкого напряжения». Несмотря на то, что диаграммы показывают, что кабель 24AWG может выдерживать ток 3,5 А, я бы не считал это безопасным, если только речь не идёт об очень коротком кабеле. Стандарты Power-over-ethernet сбивают с толку, но, как правило, они предусматривают напряжение 48 В или меньше при токе 600 мА или меньше.

Электрические характеристики (в Википедии) для UTP Cat5E показывают, что максимальный ток на один проводник составляет 0,577 А, а максимальное напряжение — 125 В.

ПРАВКА 2:

На случай, если список из десяти самых распространённых нарушений, связанных с низким напряжением, снова исчезнет, вот он вкратце:


  1. Аудиокабели проложены в кабельных лотках вместе с другими низковольтными кабелями. [725.56(F)]
  2. Шнуры питания проложены над потолком. [400.8(5)]
  3. Кабели подвешены на системе кабельных лотков. [392.6(J)]
  4. Неуказанные магистральные широкополосные кабели проложены внутри здания на расстоянии более 15 м (50 футов). [820.113, исключение 2]
  5. Вместо основной защиты используется вторичная. [800.90(D)]
  6. Патч-корды проложены в вентиляционных каналах. [800.154(A)]
  7. Низковольтные кабели проложены от нескольких источников питания с выходами, не относящимися к классу 2, установленных в одной кабельной стойке или лотке с другими низковольтными кабелями. [725.55(A)]
  8. Не заземлённые или неправильно заземлённые первичные или вторичные защитные устройства. [800.170(A) и (B)]
  9. Неуказанный в списке кабель связи, входящий в здание в электромагнитном кабелепроводе и выходящий за пределы 15 м (50 футов). [800.2]
  10. Изолированные магистральные заземляющие кабели проложены в вентиляционных каналах в кабельном лотке. [800.154]

Комментарии:
  • J
    JYelton
    26.12.2025 19:45

    @Mike Я обновлю ответ, добавив новую ссылку, а также кратко изложу десять пунктов.

  • M
    Mike Lutz
    26.12.2025 19:45

    Ссылка на «десятку лучших» в формате PDF не работает. Я предполагаю, что страница 16 в bicsi.org/pdf/bicsinews/2008/januaryfebruary2008.pdf может содержать ту же информацию. Кроме того, electrician2.com/weltrain05/lpage103.html выглядит так, будто там может быть полезная информация. (Больше всего меня поразило то, что провод для аудиосистемы/динамиков запрещено прокладывать в одной кабельной трассе с сетевым/управляющим проводом. Я и не подозревал, что в США так заботятся о разделении аудиосистемы и управляющей/сетевой системы. Возможно, это касается только коммерческих установок. Не уверен, что такое «кабельная трасса» в жилом помещении)

  • A
    Ashitakalax
    26.12.2025 19:45

    Спасибо за отличный ответ. Я планирую использовать кабель категории 5, но хочу, чтобы сила тока на каждый провод была меньше 0,5 А, и чтобы 3 провода были сгруппированы вместе. У меня напряжение 24 В и сила тока около 1,5–2 А.

0
26.12.2025 19:45

В статье 250, как указано в другом ответе, говорится, что низкое напряжение — это 50 вольт или меньше, но речь идёт о заземлении и соединении. В NEC нет определения низкого напряжения! Не верьте мне на слово, обратитесь к Майку Холту. Он известный эксперт по NEC