0
Каковы последствия неправильного расположения воздухоотделителя (и перепутанного обратного и прямого потоков) в системе солнечного отопления?
Я переехал в дом, в котором установлена система Vaillant Solar для нагрева воды. У нас возникли различные проблемы, в результате чего к нам приехал инженер Vaillant, который указал на ряд неполадок, в том числе на отсутствие воздухоотделителя.
Установщик вернулся и добавил воздушный сепаратор, и я подумал, что на этом всё :)
Однако мы заметили, что со временем давление падает, а при нагревании снова повышается (это наводит меня на мысль, что дело не только в утечке). Когда проводилась последняя проверка, давление составляло 2–3 бар даже при низких температурах. Предохранительный клапан рассчитан на 6 бар. Сегодня давление составляет 0,5 бар при температуре 30–40 градусов, но повышается примерно до 2 бар при температуре 60–70 градусов.
После повторной проверки руководства я пришёл к выводу, что есть две проблемы, но я хотел бы знать, как они влияют на работу (являются ли они вероятной причиной), прежде чем приступать к миссии по уговорам Тейлора Уимпи и/или установщиков что-то исправить, потому что это очень неприятно и, похоже, никто не имеет ни малейшего представления о том, как работает эта система.
Вот схема, на которой показана система и место установки воздухоразделителя (стр. 28 руководства):

Я выделил красным некоторые моменты, связанные с расположением воздухоразделителя. В моей системе, похоже, не так работают следующие элементы:
- Воздушный сепаратор установлен на входе горячей жидкости из панелей, что обозначено здесь большим крестиком. Это означает, что жидкость, проходящая через воздушный сепаратор, горячее, чем если бы она возвращалась в панели по трубе. Может ли это быть причиной потери давления в жаркие дни? (система должна отключаться при высокой температуре панелей, поэтому я ожидаю, что жидкость здесь никогда не будет паром; но поскольку в инструкции стоит большой крестик, я задаюсь вопросом, есть ли для этого веская причина?)
- Трубы, ведущие к змеевику в резервуаре для воды, перекрещиваются — поступающая горячая жидкость попадает в нижнюю часть змеевика, а не в верхнюю, как показано здесь. Меня это не сильно удивляет, так как трубы, идущие от панелей, тоже перекрещиваются выше, что приводит к другой проблеме, которую им пришлось устранять. Я не уверен, что эта проблема действительно на что-то влияет (на самом деле мне кажется более разумным направлять горячую жидкость вверх, а не вниз; но я ничего не смыслю в этом!)
Итак; вкратце:
- Достаточно ли этих проблем, чтобы мы снова начали конфликтовать с Тейлором Уимпи?
- Являются ли эти проблемы вероятной причиной постепенного снижения давления?
Danny Tuppeny
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Перепутывание проводов в катушке снизит эффективность системы. В худшем случае лучше отключить солнечную часть системы, чем оставлять её включённой!
В таком теплообменнике нужно, чтобы выходящая жидкость была как можно холоднее. Поэтому она должна выходить из нижней части резервуара, где вода холоднее.
В вашем случае ситуация может быть настолько плохой, что водонагреватель нагревает жидкость выше температуры на входе, а солнечная система фактически отводит тепло от водонагревателя. Даже если ситуация не настолько плоха, это точно не хорошо.
Для получения дополнительной информации изучите противоточные теплообменники.
Я не знаю, что могло привести к падению давления, но я согласен с вами в том, что, судя по всему, ваш воздушный сепаратор был установлен не в соответствии с инструкцией.
0
Если вы замечаете значительные перепады давления при повышении и понижении температуры, то причиной может быть расширительный бак. Он устроен таким образом, что при повышении температуры в системе он расширяется, как воздушный шарик, и тем самым снижает давление, которое в противном случае могло бы повыситься.
Похожие вопросы
Использовать солнечную систему с конденсационным котлом для ...
2 ответа
26.12.2025Как установить гнездовой термостат без проводов?...
1 ответ
27.12.2025Снижает ли уменьшение скорости вращения вентилятора в печи с...
8 ответов
24.12.2025Телевизионная антенна немного сдвинулась — проблема?...
2 ответа
24.12.2025Установка нового унитаза. Должно ли уплотнительное кольцо пл...
1 ответ
25.12.2025
Danny Tuppeny
Спустя несколько часов после того, как я сказал, что не думаю, что там есть протечка, я слышу, как каждые 15 секунд с крыши, где находятся панели, капает вода :(