0
Каковы «правила» подключения различных типов электрических проводов к сети?
25.12.2025 18:54Алюминиевые провода нельзя подключать напрямую к медным проводам — в противном случае место контакта будет сильно нагреваться. Такие соединения должны осуществляться только через стальные соединители. Я был довольно удивлён, когда узнал об этом.
Какие ещё существуют ограничения на материалы проводов для их соединения? Можно ли соединять что угодно с чем угодно, за исключением соединения меди с алюминием?
sharptooth
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Существуют переходники с алюминия на медь, например Ideals 30-16. По сути, это переходник, заполненный NOLOX. Он предназначен в основном для передвижных домов с алюминиевыми проводами и для замены устройств, которые могли выйти из строя, а также для тех случаев, когда нужно изменить цвет и т. д. Они недешёвые, каждый стоит больше пары долларов. Их можно купить в интернете или в мастерских по ремонту передвижных домов.

Никогда не используйте клеммные колодки, предназначенные только для медных проводов. В противном случае вы наверняка столкнётесь с проблемой в месте соединения.
РЕДАКТИРОВАТЬ. Для кабеля большего сечения (я только что увидел в вашем вопросе, что речь идёт о сети) можно использовать болты с внутренним шестигранником. Нанесите много клея NOLOX, затем оберните резиновой лентой, а затем хорошей изолентой для электриков, а не дешёвой чёрной изолентой.

Не используйте медные болты с разрезными головками, они предназначены только для меди. Убедитесь, что на разъёме указано, для какого материала он предназначен: алюминия или меди.
Комментарии:
-
l
lqlarry
25.12.2025 18:54Согласно вашей ссылке, «CO/ALR применяется только к стандартным выключателям и розеткам; CU/AL — это стандартная маркировка для автоматических выключателей и более крупного оборудования». В любом случае, описание разъёмных болтов или гаек для проводов с помощью al/cu работает.
-
g
gregmac
25.12.2025 18:54Примечание: cu/al устарело, на всех ваших новых устройствах должен отображаться рейтинг CO/ALR.
Похожие вопросы
Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Альтернативы сигналу включения питания для систем домашней а...
2 ответа
24.12.2025Как правильно зачищать провода под напряжением?...
7 ответов
24.12.2025
sharptooth
25.12.2025 18:54@shirlock homes: стальная проволока, возможно, специальная проволока, например та, что используется в нагревательных элементах.
shirlock homes
25.12.2025 18:54Кроме лужёной меди, я не знаком ни с какими другими видами обычных проводов. Медь и алюминий можно соединить только с помощью компрессионного соединителя, одобренного для алюминия и меди (CSA/UL). Также рекомендуется использовать NOLOX для этого типа соединения. Какие виды проводов вы имеете в виду?