0
Вопрос

Каковы требования к электропроводке в недостроенном гараже с освещением и розетками?

25.12.2025 18:54

Я нашёл в интернете статью о том, как сделать что-то своими руками, в которой говорится, что прокладка кабеля Romex вдоль центральных стоек и балок соответствует нормам для недостроенных гаражей.


Как провести проводку в гараже


Статья датирована 2002 годом. Актуально ли это до сих пор? Я пытался найти информацию в NEC 2008, но пока не смог найти ссылку, подтверждающую этот способ прокладки проводов. Это намного проще, чем прокладывать кабель-канал, но, конечно, это не главное, главное — пройти проверку.

R
Robert
Автор вопроса

Комментарии:
J
Jason Peacock
25.12.2025 18:54

На самом деле электромонтажные работы можно выполнить своими руками, и если вы освоите основы, то это будет не так уж сложно. Существуют мини-справочники с кратким изложением большинства правил, а также множество хороших книг по электромонтажу. Если вас беспокоят правила, то единственное правильное решение — обратиться в местный строительный отдел, чтобы получить разрешение, если оно необходимо, или чтобы вас проверили, если вы не уверены. (Я сам провёл электропроводку во всём доме, и у меня почти не возникло проблем)

T
Tester101
25.12.2025 18:54

Большинство кодов нелегко найти, часто в одной статье содержится ссылка на множество других статей (иногда в других кодах). Лучший способ получить информацию — стать учеником и учиться у мастера-электрика. Электромонтажные работы — это не то, что можно сделать своими руками, и лучше доверить их тем, кто посвятил этому всю свою жизнь.

R
Robert
25.12.2025 18:54

Большое вам спасибо за быстрый ответ! Как лучше всего найти эту информацию в NEC, чтобы подтвердить, что она должна пройти? У меня довольно длинная версия, и в ней сложно искать.


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
25.12.2025 18:54

Эта статья, похоже, до сих пор актуальна. При прокладке кабеля без изоляции главное — защитить его от повреждений. Это значит, что кабель нельзя прокладывать по лицевой стороне элементов каркаса, нельзя прокладывать горизонтально ниже 8 дюймов (от пола) и следует избегать перпендикулярного прохождения через стропила.

При прокладке кабелей между двумя розетками их следует вести вертикально вверх по стене над верхней панелью, а затем горизонтально к следующей розетке. Это защитит провод от того, что на него будут вешать что-то, хранить за ним вещи (используя его как держатель для вещей в пустотах) и делать с ним другие глупости (как показано в статье).

введите описание изображения здесь

В статье также объясняется, почему не стоит прокладывать кабели перпендикулярно стропилам.

введите описание изображения здесь

В статье, похоже, не упоминается, что все однофазные розетки на 125 вольт и 15 и 20 ампер, установленные в гаражах, должны быть защищены от несанкционированного доступа и оснащены устройством защитного отключения (УЗО).

Защита GFCI может быть обеспечена с помощью автоматического выключателя GFCI в распределительном щите или с помощью розетки GFCI. Если вы устанавливаете розетку GFCI, то вам нужно установить ее в начале каждой ответвляющейся цепи, в которой будут розетки. Подключите питающий кабель от распределительного щита к линейной стороне розетки GFCI, а кабель, идущий к последующим устройствам, — к стороне нагрузки. Это обеспечит защиту всех последующих устройств в соответствии с нормами.

Комментарии:
  • u
    user4302
    25.12.2025 18:54

    В какой-то момент я собираюсь переоборудовать гараж, так как нам нужно больше светильников и розеток, а текущая проводка не соответствует нормам. Нейтральный провод используется в качестве второго фазного провода, чтобы трёхпозиционный переключатель мог работать в той же цепи, что и устройства, которые всегда подключены к сети 12–3. Хотя заземление и нейтраль подключаются к одному и тому же заземляющему стержню, я почти уверен, что в каждой ветви они должны быть отдельными. Тем не менее мой брат — электрик, поэтому перед началом работы я бы проконсультировался с ним. Я просто пытаюсь заранее понять, что для этого нужно.

  • T
    Tester101
    25.12.2025 18:54

    @JohnGaughan После быстрого поиска, похоже, что по состоянию на 08 все исключения для garage GFCI protection были удалены. Таким образом, розетка для подъема гаражных ворот действительно должна быть защищена GFCI (как и все другие гаражные розетки). Но... возможно, вы являетесь дедушкой, если только это не новая сборка или сама розетка не была изменена / добавлена. Уточните в местных органах власти, чтобы убедиться наверняка.

  • T
    Tester101
    25.12.2025 18:54

    @JohnGaughan Я не помню, требует ли текущий код, чтобы розетка подъемника гаражных ворот была защищена GFCI, но я не думаю, что это так (это может зависеть от того, где находится розетка - потолок / стена, и насколько она высока). Я бы подключился перед GFCI, чтобы подключить устройство открывания гаражных ворот, но я не уверен, что это больше соответствует коду.

  • u
    user4302
    25.12.2025 18:54

    Будет ли это включать устройство для открывания гаражных ворот, которое не подключено жестко? Обычно двигатели подключаются либо к выделенной цепи, либо к общей цепи, которая не защищена GFCI. Должен ли он быть отключен перед GFCI, или у него должна быть выделенная схема, поскольку технически это двигатель?