Каковы требования к установке потолочного вентилятора рядом с пожарной спринклерной системой?

У меня в спальне на потолке установлен пожарный спринклер, прямо посередине. Я хочу установить потолочный вентилятор. Каким требованиям нужно следовать?


Комментарии:
T

По теме (включает ссылку на NFPA 13D, которую я искал)

T

Полагаю, расстояние от разбрызгивателя по горизонтали должно составлять 24 дюйма, а по вертикали — 18 дюймов. То есть если лопасти вентилятора находятся на 18 дюймов ниже разбрызгивателя, а двигатель расположен на расстоянии 24 дюймов. У вас будет гигантский вентилятор, но он будет соответствовать нормам. Насколько я могу судить, это регулируется стандартом NFPA 13, но у меня нет его копии. Лучше всего обратиться в местную администрацию.


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Это зависит от того, какая юрисдикция имеет полномочия в том месте, где вы выполняете работу. Применяется какой-то свод правил по электротехнике, но в этом нет ничего необычного. Требуется, чтобы вентилятор был надёжно закреплён на конструкции. Это могут быть правила по электротехнике, механике или строительные нормы. Скорее всего, они не будут слишком конкретными, и вы увидите только формулировку «надёжно закреплён».

Основная проблема связана с спринклерной головкой. Похоже, что в каждой юрисдикции свои требования, хотя, по крайней мере, в США Национальная ассоциация противопожарной защиты (National Fire Protection Association, NFPA) публикует типовой кодекс, на который большинство юрисдикций либо ссылаются, либо основывают на нём свой собственный кодекс.

Главное условие заключается в том, что ничто не должно препятствовать рассеиванию струи из распылительной головки, а это обычно означает, что головка должна находиться ниже вентилятора. Однако можно возразить, что если вентилятор подвешен на узкой трубке, то можно добиться лучшего рассеивания, расположив головку на высоте потолка, так как головка находится выше, а трубка практически не мешает. Этот аргумент может быть как обоснованным, так и нет, в зависимости от того, где именно расположены эти два компонента относительно друг друга.

Поскольку это вопрос, требующий принятия судебного решения, такое постановление может вынести только орган, обладающий юрисдикцией.

0

Поскольку вы проживаете в жилом помещении, у вас установлены спринклерные головки для жилых помещений, а это значит, что применяется раздел 8.10.6.2.1.3 стандарта NFPA 13 (или эквивалентная ссылка в стандартах NFPA 13R или NFPA 13D):

8.10.6.2.1.3* Если не соблюдены требования пунктов 8.10.6.2.1.4–8.10.6.2.1.9
, то спринклеры должны быть расположены на расстоянии
не менее чем в четыре раза превышающем максимальный размер препятствия (например, стенки фермы и
шнуры, трубы, колонны и крепления). Минимальное требуемое расстояние должно составлять
36 дюймов (0,91 м) в соответствии с рисунком 8.10.6.2.1.3.

NFPA 13. Рисунок 8.10.6.2.1.3

Комментарии:
  • T

    @supercat — это была бы очень странная установка (или очень странное препятствие), если бы головки находились на расстоянии 36 дюймов с обеих сторон от препятствия (обычно дождеватели покрывают большую площадь!)

  • s

    Будут ли действовать требования к проезду, если по обеим сторонам препятствия будут головы?

  • T

    @SO_fix_the_vote_sorting_bug — здесь важен размер двигателя, так как лопасти вентилятора, открытые более чем на 50 %, можно не учитывать при определении препятствий для разбрызгивателей (см. 12.1.10.2.1.9)

  • S

    «Максимальный размер [приспособления]». Речь идёт о диаметре лопастей или о размере двигателя? Если о диаметре лопастей, то спринклеры, скорее всего, придётся устанавливать снаружи здания. Представьте себе вентилятор диаметром 96 дюймов, у которого головка спринклера должна находиться на расстоянии 32 футов, возможно, в соседнем доме... Но тогда действует ограничение в 36 дюймов, что полностью опровергает идею о препятствиях?