Какой автоматический выключатель и провод мне нужны, чтобы подключить 2 розетки с защитой от утечки тока и прожектор снаружи дома?
Можно ли использовать 15-амперный выключатель и провод 14ga (медь 14/2) для подключения 2 розеток GFCI и прожектора снаружи моего дома? Напряжение 120.
Две розетки рассчитаны на 15 ампер и не будут постоянно нагружены. Время от времени к ним можно подключать гриль George Foreman, а также прожекторы для вечеринок. И иногда электроинструменты (кусторезы, триммеры и т. д.). Я думаю, что мощность прожекторов составляет 75 Вт на штуку.
Может, лучше взять провод на 20 ампер/12 калибра?
Обновить**
Это новая цепь, поэтому я, пожалуй, на всякий случай выберу 20 А/12 галлонов и проверю требования к установке розеток на тех же цепях, что и освещение!
Допустим, можно подключить и розетки, и светильники к одной цепи. Допустимо ли такое подключение? Использовать распределительную коробку для отвода провода к розеткам и отдельный провод для управления прожектором с помощью выключателя в той же цепи? Прошу прощения за мой рисунок!

Tim
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Нет никаких проблем с тем, что вы предложили. Вы можете без проблем использовать автоматический выключатель на 15 ампер для защиты медных проводников сечением 14 AWG. Если вы считаете, что 15 ампер недостаточно для розеток, можно без проблем установить провод сечением 12 AWG с автоматическим выключателем на 20 ампер. Вы сами решаете, что для вас лучше. Если разница в стоимости не слишком велика, возможно, стоит установить розетку № 12 на автоматический выключатель на 20 А. Особенно если вы планируете одновременно подключать несколько устройств с высокой нагрузкой (например, электроинструмент и электрическую газонокосилку) или планируете в будущем добавить дополнительные розетки.
Также нет проблем с использованием распределительной коробки для подачи питания на различные устройства. При условии, что коробка установлена правильно, доступна, имеет подходящий размер и герметична.
Нигде в правилах электромонтажа не сказано, что светильники и розетки не могут быть подключены к одной цепи. Это скорее рекомендация, чем правило. Основная идея заключается в том, что если из-за пылесоса сработает автоматический выключатель, вы не должны остаться в темноте.
Единственная проблема, которую я вижу, связана с розетками с защитой от утечки тока на вашем чертеже. Вам не понадобятся две розетки с защитой от утечки тока. Вы просто подключите вторую розетку к стороне нагрузки розетки с защитой от утечки тока. При таком подключении розетка с защитой от утечки тока обеспечивает защиту последующей розетки.

0
Если там есть провод сечением 14 AWG, то я бы оставил его, и всё будет в порядке
Если это новая цепь, то на всякий случай я бы проложил провод сечением 12 AWG. Никогда не знаешь, что тебе понадобится подключить снаружи в будущем.
Комментарии:
-
J
Обновление. Я бы подключил светильник к другой цепи на 15 ампер, желательно к той, где уже есть светильники. Вы можете подключить 2 провода к автоматическому выключателю, и вам не понадобится распределительная коробка. Таким образом, вы можете подключить выключатель и светильник с помощью провода сечением 14 AWG. С ним гораздо проще работать, чем с проводом сечением 12 AWG. К тому же он дешевле. Оставьте наружные розетки подключёнными к новому выделенному автоматическому выключателю на 20 ампер.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025
bcworkz
На самом деле постоянная нагрузка не должна превышать 80 % от номинала автоматического выключателя или допустимой силы тока для провода. Если вы собираетесь подключить к розеткам два блочных обогревателя, то 15 ампер будет недостаточно, но если они нужны вам только для удобства, например для периодического использования портативных электроинструментов, то технически всё в порядке. Я бы всё равно рекомендовал использовать 20 А/12-й калибр, чтобы снизить вероятность ложных срабатываний.
Spehro Pefhany
Вам следует обратиться к последней версии NEC, в ней обычно содержатся подробные инструкции. Требования к розеткам и светильникам, подключённым к одной цепи, могут противоречить друг другу.
John U
Как правило, провод должен постоянно выдерживать нагрузку, превышающую номинал автоматического выключателя/предохранителя.