25.12.2025 20:48

Я хочу провести линию напряжением 220 вольт от распределительного щита к электрическому камину (12 ампер) и электрическому обогревателю (15 ампер). Какой автоматический выключатель мне следует использовать и какой провод нужен?

H
Hal
Автор вопроса

Комментарии:
H
Hal
25.12.2025 20:48

Расстояние от выключателя до самого дальнего обогревателя составляет примерно 25 футов, а до камина — около 15 футов. Они не являются основными источниками тепла.

S
Steven
25.12.2025 20:48

Это два ваших основных источника отопления? Если да, то вы можете подключить их к двум выключателям, чтобы в случае отключения одного из них у вас не отключилось отопление полностью!

g
gregmac
25.12.2025 20:48

Судя по всему, вам нужен один выключатель/провод для обоих устройств. Чтобы дать лучший ответ: каково расстояние между электрощитом и камином? Электрощитом и обогревателем? Каково общее расстояние, если вы прокладываете один провод от электрощита к камину и обогревателю (или любым другим наиболее подходящим способом)? Возможно, будет дешевле проложить два отдельных (меньших по размеру) провода (например, № 12 или № 14), чем одну цепь, например № 10. Расстояния помогут нам дать ответы на оба вопроса, а вы сможете принять решение в зависимости от местных цен.

K
Kellenjb
25.12.2025 20:48

Вы предлагаете подключить их к одному и тому же выключателю?


Ваш ответ

3 ответа
0
25.12.2025 20:48

Именно такие люди, как вы, помогают нам, электрикам, оставаться на плаву. Подключите каждый прибор к отдельной цепи, используя автоматический выключатель на 20 ампер. Если у вас нет квалификации для выполнения электромонтажных работ, обратитесь к лицензированному электрику в вашем регионе, чтобы избежать опасности и риска возгорания. Нельзя просто сложить силу тока или мощность, так расчёты не производятся. Ещё одна ошибка, которую мы время от времени наблюдаем, заключается в том, что при срабатывании автоматического выключателя устанавливают автоматический выключатель большего номинала. Если вы подключите провод большего сечения, чем предусмотрено, это может привести к пожару.

Комментарии:
  • T
    ThreePhaseEel
    25.12.2025 20:48

    Не могли бы вы привести цитату или ссылку на утверждение «Нельзя просто сложить силу тока и мощность»?

0
25.12.2025 20:48

Провод 10-го калибра — самый толстый из тех, что я использую в быту. В зависимости от того, с кем вы разговариваете и какой свод правил вы изучаете, сила тока, которую может выдержать провод 10-го калибра, может меняться. Я склонен считать, что он может безопасно выдерживать ток до 30 ампер (и думаю, что большинство сводов правил соответствуют этому утверждению).

Вы можете сложить значения силы тока (12 + 15 = 27 ампер), чтобы получить общее допустимое значение силы тока. Это означает, что автоматический выключатель на 30 ампер с проводом 10-го калибра должен подойти. Однако проверьте силу тока, чтобы убедиться, что это максимальное значение. Многие устройства потребляют большой пусковой ток, который может привести к срабатыванию автоматического выключателя, если не соблюдать осторожность.

Для устройств, которые потребляют такой большой ток, обычно лучше использовать два разных автоматических выключателя. Поэтому я бы посоветовал вам использовать 15-амперный и 20-амперный выключатели. Технически вы можете использовать #14 на 15-амперном выключателе, но на вашем месте я бы использовал #12 на случай, если вы когда-нибудь захотите заменить камин на что-то более мощное.

Комментарии:
  • S
    Speedy Petey
    25.12.2025 20:48

    Я не понимаю, о чём вы говорите: «Провод 10-го калибра — самый толстый из тех, что я использую дома». Какой провод вы используете для подключения плиты? А для сварочного аппарата? Парогенератора? Спа? Конденсатора кондиционера?

  • K
    Kellenjb
    25.12.2025 20:48

    Такой способ подключения на самом деле не рекомендуется, поскольку автоматический выключатель предназначен для защиты всего, что подключено к нему. Представьте ситуацию, когда камин выключен, а обогреватель неисправен и потребляет 25 ампер. Весь этот ток проходит через перегруженный кабель, который нагревается и в конечном итоге может стать причиной пожара.

  • H
    Hal
    25.12.2025 20:48

    Можно ли использовать одну цепь для подключения камина на 10/2, а затем подключить следующий обогреватель на 12/2?

0
25.12.2025 20:48

сложите их вместе, чтобы получить как минимум 27 ампер (для цепи на 30 ампер)

Разделите цепь на 15 для камина на 12 ампер и 20 для обогревателя на 15 ампер (чтобы автоматический выключатель не срабатывал при скачке напряжения во время запуска).

Комментарии:
  • S
    Speedy Petey
    25.12.2025 20:48

    @Kellenjb, даже в этом случае «стартовый скачок» был бы незначительным.

  • K
    Kellenjb
    25.12.2025 20:48

    @gregmac если только на обогревателе нет вентилятора

  • g
    gregmac
    25.12.2025 20:48

    При резистивных нагрузках, таких как нагреватели, скачка напряжения при запуске не происходит.