0
Вопрос

Какой автоматический выключатель и провод нужны для центрального кондиционирования?

Я собираюсь обшить гипсокартоном свой подвал, но прежде мне нужно провести провод от главного электрощита наверху к будущему месту установки центрального кондиционера через потолочные балки подвала. Я пока не знаю, кто будет устанавливать кондиционер, но, скорее всего, я обращусь к сторонним специалистам. На данном этапе мне просто нужно знать, какие требования к электричеству предъявляются при установке кондиционера, чтобы провести кабель и обшить стены гипсокартоном. В доме три спальни и две гостиные, площадь 1800 кв. футов, два этажа.


Какой ток/калибр провода мне нужен? Расстояние от панели до печи составляет всего около 20 дюймов +/-, а затем я планирую установить конденсатор на крыше (это односкатная крыша, так что я могу это сделать, как и многие мои соседи с такими же домами) прямо над печью, на два этажа выше (то есть ещё 16–20 дюймов). Возможно, стоит упомянуть, что я планирую использовать его только для охлаждения, а не для обогрева. У меня уже есть система радиаторов, и я люблю лучистое тепло.


Комментарии:
J

Где находится этот дом?

b

Дополнительный провод для печи не требуется. Питание будет подаваться снаружи, от компрессора.

u

Компания установила сплит-систему на внутренней стене, а конденсатор — снаружи, на стене. Для установки системы требуется линия на 30 ампер, 208, 1 фаза

l

Какова будет длина этого провода? Это важно знать для расчёта.


Ваш ответ

6 ответов 3
0
D

Я вижу, что вы не получили внятного ответа. Я вижу дату, так что, надеюсь, вы уже закончили свой проект. Всё, что я могу сказать, — это то, что у вас слишком много переменных. Вы не можете дать точный ответ без точных данных, поэтому вам нужно выбрать единицу измерения, которую вы собираетесь использовать. Вам нужно знать это, чтобы рассчитать сечение провода после того, как вы рассчитаете силу тока в единице измерения с учётом всей длины провода. Если вы приближаетесь к максимально допустимому току для вашего участка провода, я бы посоветовал увеличить сечение провода на один размер, потому что, если провод слишком тонкий, он может немного нагреваться. Единственное, о чём вам никто не говорил, — это то, что нужно придерживаться средних значений. Если вы потребляете слишком много ампер, это негативно сказывается на компрессоре и вентиляторе и сокращает срок службы устройства. А если вы приближаетесь к максимально допустимому значению, это увеличивает ваши расходы на электроэнергию. Потому что, если провода будут тонкими, вам придётся использовать больше нихромовой проволоки, сопротивление увеличится, и все деньги, которые вы потратили на высокоэффективное устройство, вылетят в трубу. Я думаю, что вся моя работа будет завершена, когда у меня будут все детали. Дэйв, надеюсь, у тебя всё получилось

Комментарии:
  • F

    Не могли бы вы отредактировать и объяснить, что значит «Если провода будут слишком тонкими, вам придётся использовать больше электрических проводов, и сопротивление увеличится»?

0
r

Судя по тому, что здесь написано, кондиционер следует устанавливать до начала отделочных работ. Для подключения конденсатора непосредственно к распределительному щиту с разъединителем на наружном блоке требуется линия на 240 В. Размер автоматического выключателя зависит от того, что установлено, и от длины провода.

0

Скорее всего, вам понадобится кабель 8-3 с заземлением thnn или thwn с разъединителем на 50 ампер, установленным на расстоянии нескольких футов от устройства, с автоматическим выключателем на 50 ампер в главной распределительной панели. Это подходит для устройств на 50 ампер. Используйте кабель 10 awg для устройств на 30 ампер или 6 awg для устройств на 60 ампер. Этих характеристик достаточно для кабелей длиной до 60 футов

0

Во-первых, сечение провода зависит от размера и требований к самому устройству. Я устанавливал несколько сплит-систем, и для более крупных из них требовался провод сечением 6 мм². Не забудьте, что вам понадобится автоматический выключатель на устройстве и розетка на 120 В. Я использую комбинацию отсоединения на 240в и розетки GFCI. 120в, устойчивой к атмосферным воздействиям и взлому, аналогично Eaton dpf222rgf20wtst. это подходит для мощности до 60 ампер, но большинство сплит-систем не требуют такого большого отсоединения. Большой агрегат весил 5 тонн, и я полагаю, что у него было устройство перегрузки по току на 45 Ампер (выключатель). Я не могу вспомнить точные характеристики того устройства. Возможно, я мог бы использовать 8-жильный кабель, но он был слишком коротким, поэтому я взял кабель большего сечения.

0

Вам нужно либо определиться с тем, каким будет переменный ток, чтобы уже сейчас решить вопросы с электропитанием и кабелями, либо аккуратно выровнять отверстия в балках и последовать отличному совету @longneck и проложить кабелепровод, а проводку оставить на потом. При необходимости используйте гибкий кабелепровод, чтобы проложить его на месте. Проложите как минимум два кабеля — вполне возможно, что низковольтные цепи управления нужно будет проложить отдельно от источника питания. В качестве альтернативы можно оставить часть гипсокартона открытой, чтобы можно было проложить кабели и трубки для охлаждения, прежде чем закрывать её.

0

Это будет полностью зависеть от устанавливаемого оборудования, но обычно это 30–60 ампер с проводом 10–4 AWG. Скорее всего, вам понадобится оборудование весом 3,5 тонны, поэтому вам подойдёт диапазон 30–40 А (10–8 AWG). Возможно, стоит запросить несколько предложений у местных компаний, занимающихся системами отопления, вентиляции и кондиционирования, и посмотреть, что они хотят установить. Компании могут отдавать предпочтение определённым выключателям и проводам определённого сечения, поэтому они могут захотеть переделать любую работу, которую вы выполните.

Не забудьте, что вам также понадобятся трубки высокого и низкого давления, а также провода управления между внутренним и наружным блоками.

Комментарии:
  • T

    @amphibient — вы можете без проблем проложить кабель через балки. ENT (smurf) отлично подходит для подключения к разъединителю снаружи

  • T

    @amphibient Я не знаком с таким типом установки, весь мой опыт связан с установками, в которых кондиционер является дополнением к существующей печи. В этом случае печь и конденсаторный блок подключены к разным контурам. Я предполагаю, что внутренний и наружный блоки по-прежнему будут подключены отдельно, но я не уверен. Для кондиционера, скорее всего, потребуется цепь на 120 В и 15–20 А, а для конденсаторного блока — цепь на 240 В и 20–50 А. Если вы прокладываете кабель для обоих блоков, то, вероятно, вам понадобится один кабель 12/2 для внутреннего блока и один кабель 10/2 для наружного блока.

  • a

    но подключаете ли вы один кабель (10-4?) к двум цепям от панели до внутреннего блока кондиционера, а затем ещё один кабель от блока кондиционера к конденсатору?

  • T

    @amphibient Обычно печь подключена к сети 120 В, а конденсаторный блок — к отдельной сети 240 В.

  • a

    Конденсатор и воздухоохладитель работают в одном или разных контурах?

  • a

    нет, @longneck, его нужно продеть через отверстия в потолочных балках

  • l

    Альтернативой прокладке электропроводки сейчас может стать установка кабелепровода.