Какой автоматический выключатель нужен для электрической духовки на 20 А и электроплиты на 40 А в одной цепи

Какой автоматический выключатель следует использовать для электрической духовки на 20 А и розетки на 40 А?


В настоящее время у меня есть провод сечением 6 мм² и автоматический выключатель на 50 ампер, к которому подключены моя электрическая варочная панель и электрическая духовка.


Я хочу заменить свою нынешнюю варочную панель и духовой шкаф на электрическую варочную панель на 40 ампер (индукционного типа) и электрическую духовку на 20 ампер.


Нужно ли мне заменить автоматический выключатель на 50 А на автоматический выключатель на 60 А, потому что суммарная мощность двух новых приборов составляет 60 А? Будет ли такая система (провод 6-го калибра и предохранитель на 60 А) безопасной для комбинированной варочной панели и духового шкафа и соответствовать ли она нормам штата Калифорния?


Если вам будет полезно, ниже приведены модели и электрические характеристики двух приборов.


Индукционная варочная панель Frigidaire Professional 30 дюймов

  • Мощность при 240 Вольтах: 35,0 / 35,1

  • Подключенная нагрузка (номинальная кВт) при 240 В: 8,4 / 7,3

  • Минимальная требуемая схема (ампер): 40 А

  • Место подключения источника питания: сзади справа

  • Номинальное напряжение: 240В/208В, 60 Гц


Однокамерная электрическая духовка Frigidaire Professional 30 дюймов

  • Мощность при 240 Вольтах: 20,8 / 18,3

  • Подключенная нагрузка (номинальная кВт) при 240 В: 5,0 / 3,8

  • Минимальная требуемая схема (ампер): 20А

  • Место подключения источника питания: слева сзади снизу

  • Номинальное напряжение: 240В/208В, 60 Гц




Комментарии:
u

Я бы предположил, что при одновременном использовании всех компонентов процент должен составлять 100 %. В результате получается 60 ампер

T

Этот ответ может быть полезен.


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Столбец C

Прежде всего вы заметите текст «Столбец C используется во всех случаях, кроме тех, которые указаны в примечании 3.)» в заголовке таблицы 220.55. Это упрощает задачу. У вас два прибора, поэтому найдите их в таблице и увидите 11 в столбце C. Вот и всё, можете просто использовать 11 кВт. Готово.

11,000 W / 240 V = 45.8333 A

Таким образом, вам понадобится автоматический выключатель на 50 ампер и провод подходящего сечения для данной нагрузки.

Примечание 3

В примечании 3 говорится:

  1. От 1 3⁄4 кВт до 8 3⁄4 кВт. Вместо метода, описанного в столбце C, можно сложить номинальную мощность всех бытовых
    приборов для приготовления пищи мощностью более 1 3⁄4 кВт, но не более 8 3⁄4 кВт, и умножить полученную сумму на коэффициенты спроса, указанные в столбце A или
    столбце B для данного количества приборов. Если рейтинг кухонных приборов соответствует критериям как в столбце A, так и в столбце B, то к приборам из каждого столбца применяются коэффициенты спроса
    и результаты суммируются.

Отлично, теперь вместо того, чтобы просто использовать значение из столбца C, вы можете применить функцию math. Давайте разберёмся.

...допускается указывать номинальную мощность всех бытовых
кухонных приборов мощностью более 1 3⁄4 кВт, но не более 8 3⁄4 кВт...

8.4 kW + 5.0 kW = 13.4 kW

...и умножьте сумму на коэффициенты спроса, указанные в столбце A или
в столбце B для данного количества приборов...

Давайте ещё раз проверим таблицу... У вас есть 2 прибора, мощность каждого из которых составляет от 3 1/2 до 8 3/4 кВт. Значит, в столбце B вы найдёте 65%.

13.4 kW * 65% = 8.71 kW

8710 W / 240 V = 36.2916 A

Таким образом, используя этот метод, вы можете установить автоматический выключатель на 40 ампер и провод соответствующего сечения. Однако имейте в виду, что при замене оборудования вам придётся провести расчёт заново. Таким образом, хотя вы можете использовать это значение, вам возможно придётся модернизировать цепь позже, если вы замените оборудование.

Примечание 4

Я не совсем понимаю, при чём здесь нота 4, но думаю, что её можно использовать, если это единственное оборудование в ответвлении. Просто ради интереса давайте рассмотрим и этот вариант.

  1. Нагрузка на отдельную цепь. Допускается расчет нагрузки на отдельную цепь для одного диапазона в соответствии с таблицей 220.55. Нагрузка на отдельную цепь
    для одной встраиваемой духовки или одного встраиваемого варочного блока должна соответствовать номинальным характеристикам прибора, указанным на заводской табличке. Нагрузка на отдельную цепь
    для встраиваемой варочной панели и не более чем двух настенных духовых шкафов, подключенных к одной цепи и расположенных в одном
    помещении, рассчитывается путем сложения номинальных характеристик отдельных приборов и приравнивается к характеристикам одной варочной панели.

Вас интересует только вторая часть этой заметки, поскольку у вас есть одна встраиваемая варочная панель и одна встраиваемая духовка, которые подключены к одной ветке и расположены в одном помещении. Таким образом, вы можете сложить значения, указанные на заводской табличке, и рассматривать их как единую варочную панель.

8.4 kW + 5.0 kW = 13.4 kW

Таким образом, вы можете рассматривать эти устройства как единый диапазон мощностью 13,4 кВт. Снова проверьте столбец C, на этот раз для одного диапазона. Вы увидите значение 8 кВт. Но подождите... В заголовке столбца написано: «(не более 12 кВт)». Ваш диапазон составляет 13,4 кВт. Это больше 12 кВт. Теперь вам нужно проверить примечание 1

  1. Для диапазонов от 12 до 27 кВт используется один и тот же номинал. Для диапазонов с индивидуальным номиналом более 12 кВт, но не более 27 кВт, максимальное
    потребление в столбце C увеличивается на 5 % за каждый дополнительный киловатт номинала или его большую часть, на которую номинал отдельных
    диапазонов превышает 12 кВт.

Это довольно просто.

13.4 kW - 8 kW = 5.4 kW

Поскольку 0,4 не является «основной дробью», вы можете просто использовать 5 кВт. То есть вам нужно будет прибавить 5 % 5 раз.

5% * 5 = 0.25
8000 W * 0.25 = 2000 W
8000 W + 2000 W = 10,000 W

Это значит, что вам придётся использовать 10 кВт в качестве потребляемой мощности.

10,000 W / 240 V = 41.666 A

Это значит, что вы можете использовать автоматический выключатель на 50 ампер и провод соответствующего сечения.

Комментарии:
  • T

    Я подозреваю, что вы должны использовать примечание 4, когда выполняются указанные в нём условия...

0

Варочная панель 8,4 кВт
Духовка 5,0 кВт
Стол 220,55 см, колонка B, примечание 3

8,4 кВт × 0,65 = 5,46 кВт

5,0 кВт × 0,65 = 3,25 кВт

5,46 кВт + 3,25 кВт = 8,71 кВт
210,19 (А)(3)
Для диапазонов от 8,75 кВт и выше минимальная нагрузка на цепь составляет 40 А. Ваша цепь на 50 А должна подойти.

Комментарии:
  • T

    К сожалению, это неверно — вы не можете применить процедуру, описанную в примечании 3, к случаям, подпадающим под действие примечания 4: «Нагрузка на отдельную цепь для встраиваемой варочной панели и не более чем двух настенных духовых шкафов. Все они должны быть подключены к одной цепи и находиться в одном помещении. Суммарная мощность отдельных приборов должна быть эквивалентна мощности одной варочной панели».

  • u

    Если только вы не найдёте ошибку в моих расчётах или интерпретации таблицы или примечаний, на которые я ссылаюсь в NEC 2014, вы можете усомниться в их целесообразности. См. внутреннюю сторону обложки сборника правил. Это будет более эффективно, чем если бы вы высказали мне своё мнение. Я не то чтобы полностью с вами не согласен, я просто передаю информацию, которую нашёл в книге.

  • T

    Номинальная мощность варочной панели составляет около 35 А, то есть именно столько она потребляет при полной нагрузке. Ни одна таблица не уменьшит этот показатель, верно? Номинальная мощность духового шкафа составляет 18,3 А для режима запекания / 20,8 А для режима гриля. Опять же, при работе ни одна таблица не уменьшит потребляемый ток. Какова общая потребляемая мощность, когда в духовке готовится пирог, а варочная панель используется на полную мощность? Если варочная панель не распознаёт духовку и не снижает мощность, чтобы уменьшить общую нагрузку на электросеть (приоритет отдаётся духовке, поскольку выпечка или запекание требуют гораздо больше времени, чем приготовление на варочной панели), то их необходимо суммировать.

  • u

    Таблица предназначена для двух отдельных приборов. Я не вижу ничего о блокировке управления или подобных предположениях. Я попробовал использовать примечания 1 и 4, рассматривая их как один прибор, в столбце C, и скорректированная мощность в киловаттах оказалась немного меньше, чем при использовании столбца B.

  • T

    Без привязки к чему-либо, расчёт прост и понятен — это сумма 80 % от общего тока варочной панели и 80 % от общего тока духовки, оба значения указаны на заводской табличке. 80 % берутся непосредственно из... а, понятно. Вы использовали значение для двух приборов, и полученный таким образом ток (36,335 А) лишь немного превышает номинальный ток варочной панели. Это предполагает, что если варочная панель используется на полную мощность, то духовка никогда не будет включена или что варочная панель автоматически определит, что духовка включена, и выключится на середине цикла. Верно ли это предположение?

  • u

    Не могли бы вы показать мне расчёт и ссылку на этот номер? Если вы не доверяете NEC, можете сделать больше, чем указано в стандарте. В конце концов, это минимальный стандарт.

  • T

    Я получаю 44,72 А из 220,55... но я всё равно буду сомневаться, стоит ли использовать эту таблицу, чтобы определить, можно ли использовать цепь на 50 А, потому что очевидно, что варочная панель/духовка могут легко потреблять более 50 А в любой момент времени. Не всегда стоит делать что-то законное, если это ещё и небезопасно. Чёрт возьми, в некоторых штатах самоубийство разрешено законом.

  • u

    Примечание 3. «Для приборов мощностью от 1 3/4 кВт до 8 3/4 кВт вместо метода, указанного в столбце C, допускается суммировать номинальную мощность всех бытовых кухонных приборов мощностью более 1 3/4 кВт, но не более 8 3/4 кВт, и умножить полученную сумму на коэффициенты спроса, указанные в столбце A или столбце B для данного количества приборов».

  • T

    Не могли бы вы процитировать примечания к таблице 220.55, чтобы мы могли понять, как вы получили разрешение на использование столбца B?

0

Вам нужно будет сделать больше, чем просто установить автоматический выключатель на 60 ампер. Вам понадобится не только автоматический выключатель на 60 ампер, но и кабель #4 NM-B (#6 слишком мал для автоматического выключателя на 60 ампер) от распределительного щита до варочной панели/духовки.

При условии, что вы никогда не будете одновременно включать духовку и всю варочную панель на максимальную мощность, вы, скорее всего, никогда не столкнётесь с отключением существующего автоматического выключателя на 50 А. Однако если когда-нибудь возникнет ситуация, когда вы не сможете гарантировать, что всё не будет включено одновременно, у вас возникнут проблемы. Лучше сделать это сейчас — рано или поздно вам всё равно придётся это сделать.

Комментарии:
  • T

    См. ответ @Tester101 ниже. Оказалось, что я неправильно применил примечание 4, когда поставил этому ответу лайк. (Вы по-прежнему применяете коэффициенты спроса к нагрузке в одном диапазоне, созданной с помощью процедуры из примечания 4.)

  • B

    Если автоматический выключатель не срабатывает до того, как провод перегревается, его следует заменить. У автоматических выключателей есть как минимум два способа срабатывания: один — с помощью электромагнита, который должен сработать при значительной перегрузке, а другой — с помощью биметаллической пластины, которая срабатывает при длительной перегрузке. Биметаллическая пластина нужна для того, чтобы автоматический выключатель не срабатывал при кратковременных перегрузках. Если бы это было не так, ваш пылесос мог бы перегрузить автоматический выключатель на 15 А при первом включении. Поэтому, если у вас короткое замыкание, автоматический выключатель сработает не сразу, но в конце концов сработает.

  • T

    В идеале автоматический выключатель должен просто сработать. Однако в зависимости от длины провода между выключателем и духовкой... этого может и не произойти. Я видел, как автоматические выключатели на 20 А не срабатывали при коротком замыкании на проводе № 12 только потому, что он был длинным. Если он не сработает, то проводка в доме нагреется из-за слишком высокой нагрузки. Если она нагреется достаточно сильно, это может привести к пожару в доме. Я знаю, что здесь много «если». Мне бы очень хотелось услышать от вас, что цепь вашей плиты/духовки только что была переоборудована с помощью #4 и соответствующего автоматического выключателя на 60 А. Я бы тогда спал гораздо спокойнее.

  • D

    Большое вам спасибо за ответ. Под «попасть в беду» подразумевается опасность возгорания/нарушения техники безопасности или просто то, что автоматический выключатель на 50 А сработает и отключит плиту и духовку?