0
Вопрос

Какой автоматический выключатель по силе тока нужен для электрического обогревателя на 18 ампер?

Какой автоматический выключатель по силе тока нужен для электрического обогревателя на 18 ампер?


Вот ссылка на модель (IEP-4024) для Северной Америки, 240 вольт, 4000 ватт, устанавливается на улице.


Комментарии:
C

Эмпирическое правило заключается в том, чтобы умножить указанное значение силы тока на 1,25, чтобы нагрузка составляла 80 % от номинальной мощности. Однако в инструкции по установке чётко указано: «Электрическое подключение должно выполняться квалифицированным специалистом по электротехнике. Установка должна соответствовать последней редакции Электротехнического кодекса ANSI/NFPA № 70 в США и части 1 CSA C22.1 в Канаде.»


Ваш ответ

3 ответа 3
0
RTFM

После прочтения руководства пользователя этого обогревателя в соответствии с Национальным электротехническим кодексом.

Национальный электротехнический кодекс 2011 СТАТЬЯ 110. Требования к электроустановкам I. Общие сведения

110.3 Проверка, идентификация, установка и использование оборудования.
(B) Установка и использование. Оборудование, указанное в перечне или на этикетке, должно быть установлено и использоваться в соответствии с инструкциями, приведенными в перечне или на этикетке.

Судя по всему, в нём есть отдельные нагревательные элементы, для которых требуются 2 отдельные цепи на 240 вольт и 9 ампер. Также указано, что "электрическое подключение должно выполняться квалифицированным специалистом.".

Подключите каждую цепь лампы к сети переменного тока напряжением 230–240 В, частотой 60 Гц и силой тока 9 А, которая должным образом заземлена. Электрическое подключение должен выполнять квалифицированный специалист по электротехнике.

Установка должна соответствовать последней редакции Электротехнических норм и правил ANSI/NFPA N0 70 в
США и части 1 CSA C22.1 в Канаде.

Схема подключения из руководства пользователя

Выберите проводники

Поскольку вы имеете дело с отопительным оборудованием, вам следует ознакомиться со статьёй 424 Национального электротехнического кодекса. В статье 424 указано, что сечение проводников должно составлять 125 % от потребляемой нагрузки.

Национальный электротехнический кодекс 2011 СТАТЬЯ 424. Стационарное электрическое отопительное оборудование III. Контроль и защита стационарного электрического отопительного оборудования

424.22 Защита от перегрузки по току.
(E) Проводники для распределённых нагрузок. Сечение проводников, проложенных в полевых условиях между нагревателем и дополнительными устройствами защиты от перегрузки по току, должно составлять не менее 125 % от обслуживаемой нагрузки. Дополнительные устройства защиты от перегрузки по току, указанные в пункте 424.22(C), должны защищать эти проводники в соответствии с пунктом 240.4.

Таким образом, вам придётся немного посчитать, чтобы определить минимальную пропускную способность проводников.

9 amperes * 125% = 11.25 amperes

Теперь, когда вы знаете минимально допустимую силу тока, вам нужно свериться со статьёй 310.15, чтобы определить, провод какого сечения вам нужен. Если быстро взглянуть на таблицу 310.15(B)(16), то можно увидеть, что провод сечением 14 AWG подходит для силы тока 15 ампер при температуре 60 °C.

Выберите устройство защиты от перегрузки по току

Теперь, когда вы выбрали сечение провода, можно выбрать устройство защиты от перегрузки по току. В данном случае вам понадобятся два двухполюсных автоматических выключателя на 15 ампер.

Двухполюсный автоматический выключатель на 15 ампер

Подключение цепей

Когда дело доходит до подключения к электросети, у вас есть несколько вариантов. Вы можете проложить от панели к розетке два кабеля 14/2 с заземлением или один кабель 14/2/2 с заземлением.

Кабель 14/2 NM-BКабель 14/2/2 NM-B

Два 14/2 с заземлением

Протяните два кабеля 14/2 с заземлением от панели к розетке и подключите обогреватель следующим образом:

14/2 проводка

Не забудьте повторно идентифицировать белые проводники, обозначив их соответствующим образом.

Один 14/2/2 с заземлением

Кабель 14/2/2 с заземлением состоит из черного, красного, белого, белого с красной полосой и оголенного проводников. Единственным недостатком является то, что, поскольку проводников, по которым проходит ток, больше трех, их номинальная мощность должна быть снижена на 80%. Даже с учетом снижения номинальной мощности проводники рассчитаны на 12 ампер при температуре 60 °C. Это по-прежнему выше 11,25 ампер, необходимых для цепи, поэтому проблем с использованием этого кабеля быть не должно (при условии, что длина кабеля не слишком велика).

Проводка 14/2/2

И снова не забудьте промаркировать белые провода.

0
D

В Америке Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы защита цепи составляла 125 %. То есть, если у вас нагреватель на 18 ампер, вам нужно рассчитывать на 23,4 ампера. Это значит, что вам понадобится автоматический выключатель на 30 ампер и проводка 10-го калибра.

Комментарии:
  • D

    @Tester101 — 215,2 (А) (1) — для постоянных нагрузок, к которым относится и обогреватель.

  • T

    Можете ли вы процитировать этот фрагмент кода?

0
H

Вы задаёте неправильный вопрос.

Размер автоматического выключателя зависит от сечения проводки, а не от мощности устройства. Автоматический выключатель предназначен для защиты проводки от возгорания.

Правильнее было бы спросить: «Какой провод нужен для нагрузки в 18 ампер?» Тогда вы сможете подобрать автоматический выключатель, розетку и т. д. на основе комментария @HerrBag.

Если вы просто замените существующий автоматический выключатель на 15 ампер на выключатель на 20 ампер, потому что ваш электрический обогреватель постоянно его отключает, то, скорее всего, сечение вашего провода не соответствует нагрузке и вы создаёте серьёзную угрозу возгорания.

Комментарии:
  • B

    Вы не можете просто заменить автоматический выключатель на 15 ампер на автоматический выключатель на 20 ампер, если только провод не 12-го калибра или больше (с меньшим номером калибра)

  • T

    Хотя в этом утверждении есть рациональное зерно, оно не отвечает на вопрос.

  • b

    Проще говоря, Какой размер цепи мне нужен для устройства на 18 ампер? Далее указаны автоматический выключатель и сечение провода.