Вопрос

Какой диаметр трубы нужен для самотечного отвода воды с заданной непроницаемой площади?

Как рассчитать диаметр трубы, достаточный для транспортировки заданного количества
непроницаемого покрытия?


Лучше всего дать общий ответ.



В моём конкретном случае площадь черепичной крыши и подъездной дороги составляет примерно 675 квадратных футов, и вода стекает в переднюю часть гаража. Низшей точкой является дверь гаража. Ещё 650 квадратных футов подъездной дороги соседа более или менее примыкают к этой же зоне. Район находится в районе залива Сан-Франциско, штат Калифорния, США.


От самой низкой точки я мог бы проложить трубу длиной около 70 футов с уклоном в 12 дюймов, чтобы вода стекала самотеком (уклон в среднем 1,4 % с одним очистным сооружением). Или я мог бы проложить трубу длиной 10 футов с уклоном в 4 %, чтобы она доходила до отстойника в подвале дома. Или я мог бы согласиться на предложение подрядчика по дренажным работам (всего 30 000 долларов) и заставить его поднять эту воду на высоту около 2 футов до бордюра.


Жёлтый: основная зона водосбора. Красный: возможный маршрут трубопровода, пересекающийся с соседней системой



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
B

Согласно Международному своду правил по сантехнике 2012 года, раздел 1106, диаметр трубы составляет 3 дюйма, согласно таблице 1106.3 и этой карте:

РАЗДЕЛ 1106. РАЗМЕРЫ ПРОВОДНИКОВ, ВЫВОДОВ И АВАРИЙНЫХ СЛИВОВ

0

Гравитация всегда лучше насосов, если это возможно. Насосы могут выходить из строя по нескольким причинам (нехватка мощности, проблемы с насосом, отличные от питания, и т.д.), Поэтому я предпочитаю не качать в гору, учитывая любой разумный вариант поступить иначе. Используйте 4-дюймовую трубу — она стоит ненамного дороже 3-дюймовой, а после того, как вы выкопаете траншею, у вас останется запас по пропускной способности... (Чтобы получить более общее представление/рекомендацию о размере трубы, проведите расчёты, а затем увеличьте размер трубы хотя бы на один шаг, если только это не будет слишком дорого.)