0
Вопрос

Какой длины может быть слив в раковине?

Я читал, что правило гласит: 1/4 дюйма на каждый фут сливной трубы. Насколько я знаю, это правило основано на высоте гидрозатвора от места подключения. От какой части гидрозатвора нужно измерять? Насколько низко можно подключить существующую трубу?


Комментарии:
T

Почти всегда измерения проводятся от переливной перегородки (верхней переливной перегородки), то есть от той точки в сифоне, где вода переливается через него и стекает по сливной трубе.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Вы ограничены размером используемых материалов.

Международный жилищный кодекс 2012 года (МЖК) Вентиляционные отверстия SECTION P3105

P3105.1 Расстояние от сифона до вентиляционного отверстия. Каждый сифон должен быть оснащён защитным вентиляционным отверстием, расположенным таким образом, чтобы уклон и длина сливного отверстия от переливной перегородки сифона до вентиляционного отверстия соответствовали требованиям, указанным в таблице P3105.1.

Исключение: длина сливного патрубка от гидрозатвора до вентиляционного фитинга для самотечных устройств, таких как ватерклозеты, не ограничивается.

Таблица P3105.1

Если вы используете сифон диаметром 1 1/2 дюйма, вентиляционное отверстие должно находиться на расстоянии не более 6 дюймов от переливного отверстия сифона. Общая длина слива также ограничена в зависимости от размера трубы (P3105.2).

P3105.2 Сливные отверстия в сантехнических приборах. Общий перепад высот в сливном отверстии сантехнического прибора, обусловленный уклоном трубы, не должен превышать одного диаметра трубы, а соединение вентиляционной трубы со сливным отверстием сантехнического прибора, за исключением унитазов, не должно находиться ниже порога гидрозатвора.

Таким образом, если вы используете 2-дюймовый ПВХ-трубопровод, длина слива по горизонтали не должна превышать 8 дюймов.

1/4" * 8' = 2"

Комментарии:
  • T

    @2LeftThumbs Обратите внимание на формулировку «слив из сантехнического прибора» в коде. Как говорит HerrBag, это длина трубы от сифона до вентиляционной трубы. Труба после вентиляционной трубы регулируется другим разделом кода и может быть намного длиннее. Я использовал эту ссылку на код, потому что вы упомянули подключение к существующей линии. Поэтому, если вы не собираетесь устанавливать вентиляционную трубу, важно знать код слива из сантехнического прибора.

  • H

    @2LeftThumbs Длина сливного трубопровода ПОСЛЕ вентиляционного отверстия не ограничена, она зависит только от количества устройств, которые могут быть к нему подключены (при заданном диаметре)

  • 2

    Это странно. У меня есть сливная труба, которая проходит через мой потолок и имеет длину НЕ МЕНЕЕ 15,5 дюймов, а скорее всего, 18–20 дюймов. P3105.2 — это только расстояние от вентиляционного отверстия до сифона или это действительно максимальная длина сливной трубы?