0
Вопрос

Какой длины удлинитель нужно использовать для нескольких компьютеров?

Мы проводим LAN-вечеринку (несколько компьютеров, более 50 участников), и у меня возникли вопросы по энергопотреблению. Надеюсь, я обратился по адресу.


В настоящее время мы исходим из того, что каждый компьютер будет потреблять в среднем 3,5 ампера. У нас есть несколько цепей на 20 ампер, поэтому мы подключаем по 5 компьютеров к каждой цепи на 20 ампер.


Насколько важно для нас качество удлинителя? Мы планируем подключить по два кабеля 16/3 к каждой цепи и подключить к каждому кабелю около 3 устройств. Могут ли возникнуть какие-либо проблемы? Будет ли лучше, если мы используем кабели 14/3?


Мы рассматривали возможность использования одного кабеля 12/3 и подключения всех 5/6 компьютеров к этому кабелю... но, учитывая, что максимальная заявленная сила тока для них составляет 15 А, этого недостаточно для того количества энергии, которое нам потребуется.


Комментарии:
J

Поскольку вы арендуете помещение, спрашивали ли вы у арендодателя о возможности установки распределительных коробок, чтобы разместить источники питания в одном месте и не прокладывать длинные шнуры? Часто арендодатели могут предоставить «паучковую» коробку на большой ток (обычно 50 ампер) с длинным шнуром, который обеспечивает несколько электрических розеток там, где они вам нужны (а также могут предоставить кабельные пандусы, чтобы посетители не спотыкались о кабели).

b

При постоянной одновременной нагрузке не пытайтесь потреблять более 80 % от общей номинальной силы тока в любой цепи или проводнике. Таким образом, для цепи на 20 А не следует подключать устройства, суммарный ток которых превышает 16 А. При превышении этого значения возрастает вероятность ложных срабатываний.

B

3,5 ампера — это довольно мало для игрового компьютера. Мой игровой компьютер потребляет 6 ампер (более 700 ватт), и это без учёта мониторов, колонок и т. д. Правда, это при американском напряжении (120 В).

c

Спасибо! На самом деле мы будем в конференц-центре, и на большинстве розеток есть маркировка, указывающая, к какому выключателю они подключены.

M

Убедитесь, что каждая из цепей «У нас есть несколько цепей на 20 ампер» действительно является отдельным автоматическим выключателем на электрощитке. Не вводите себя в заблуждение тем, что несколько розеток на 20 А в вашем доме могут быть подключены к одному автоматическому выключателю. По вашим оценкам, для 50 с лишним компьютеров требуется 10 отдельных цепей на 20 А, а дома с 10 отдельными автоматическими выключателями, контролирующими только розетки, встречаются нечасто.

c

Отличный вопрос, мне следовало его задать. Длина наших тросов варьируется от 15 до 50 футов. Я не думаю, что нам придётся тянуть что-то длиннее 50 футов.

w

Какая длина удлинителя используется. Если она составляет менее 15 метров, то для 10 ампер подойдёт сечение 16/3. Но если она составляет около 60 метров, то нет.


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Удлинители следует выбирать в зависимости от их длины и нагрузки. В следующей таблице указаны сечения проводов, которые следует выбирать для каждого удлинителя. Чтобы сэкономить деньги, можно выбрать несколько разных сечений. При правильной настройке вам не придётся везде прокладывать провод сечением 12 AWG:

Таблица, сила тока, длина и сечение шнура

Чтобы передать ток силой 20 ампер на любое расстояние, вам понадобится кабель сечением 12 AWG. Вы можете использовать один 15-метровый кабель сечением 12 AWG для передачи тока на стол, а затем три кабеля сечением 16 AWG для передачи тока на один или два компьютера.

Однако вам может оказаться дешевле проложить два провода сечением 14 AWG параллельно от одной розетки, чем один провод сечением 12 AWG.

Имейте в виду, что, хотя в некоторых калькуляторах и таблицах указано, что кабель 16awg может выдерживать ток 20 А, он будет нагреваться, и если вы правильно закрепили его на полу с помощью ленты или в каналах с другими параллельными кабелями, нагрев может быть значительным и опасным. Особенно при большой длине.

Вам также следует проконсультироваться с администрацией отеля: во многих из них есть требования к использованию удлинителей в конференц-залах, а в некоторых случаях вам потребуется использовать их кабели и услуги специалистов по установке, чтобы обеспечить безопасность и соответствие требованиям к нагрузке.

Если вы обратите внимание на диаграмму, то заметите, что для каждого размера кабеля и нагрузки предусмотрено падение напряжения. Вы также поймёте, что из-за проводки в помещении напряжение в розетке тоже будет падать. В результате напряжение на каждом компьютере будет ниже 120 В. Однако если падение напряжения не превышает 10 %, а проводка в помещении выполнена правильно и падение напряжения в розетке под нагрузкой составляет менее 10 %, то маловероятно, что у ваших компьютеров возникнут какие-либо проблемы. Большинство вычислительных устройств, работающих от сети переменного тока, оснащены универсальным блоком питания, который поддерживает широкий диапазон напряжения, часто вплоть до 90 В переменного тока. Лишь у немногих компьютеров и периферийных устройств могут возникнуть проблемы из-за падения напряжения, вызванного использованием кабеля с соответствующим номиналом.

Комментарии:
  • A

    Я нашёл эту информацию, но уже не помню источник. Однако это легко подсчитать. В таблице в основном рассматриваются вопросы, связанные с нагревом шнура и безопасностью. Оборудование с универсальными блоками питания от сети переменного тока часто имеет номинальное напряжение, например 90–260 В переменного тока. Однако вам также нужно будет учесть падение напряжения в здании. Однако вы можете не беспокоиться, если падение напряжения в шнуре составит 8–10 %, при условии, что в здании оно не превышает 5 %, а если проводка соответствует стандартам США, то, скорее всего, так и есть. Если вы используете провода и кабели в соответствии с этой таблицей, то пострадает лишь небольшая часть компьютерного оборудования.

  • T

    Эту таблицу составили вы или нашли где-то? В таблице, похоже, указано падение напряжения на каждом отрезке кабеля, но вы не упомянули, какое падение напряжения считается допустимым. Допустимо ли падение напряжения на 8,2 %? Как можно использовать эту таблицу для определения общего падения напряжения, если используется несколько кабелей?

0

Сначала можно попробовать подключить к розеткам/выключателям приборы, которые в совокупности будут потреблять столько же энергии, сколько нужно всем вашим компьютерам. Сделайте их максимально одинаковыми.

Проверьте, не срабатывают ли автоматические выключатели. Как уже было сказано, возможно, что все или некоторые из ваших розеток на 20 ампер подключены к одному и тому же автоматическому выключателю. В этом случае ничего не получится.

Если у вас 50 компьютеров, каждый из которых потребляет 3,5 ампера, то это будет 50 x 3,5 ампера = 175 ампер.

175 ампер при напряжении 120 вольт — это 21 киловатт. Довольно много. Поэтому подключайте электроприборы к доступным розеткам равномерно.

Если у вас 10 розеток, попробуйте подключить к ним нагрузку мощностью 2,1 кВт. Это эквивалентно нагрузке 2100 Вт/120 В = 17,5 А на каждую розетку.

Я действительно думаю, что у вас возникнут проблемы — скорее всего, они приведут к срабатыванию автоматического выключателя, потому что некоторые розетки будут подключены к одному и тому же выключателю.

По крайней мере, ты будешь знать.

Если всё в порядке, воспользуйтесь отличной таблицей, приведённой в другом источнике, для определения допустимой силы тока и падения напряжения.

0
d

Я настоятельно не рекомендую пытаться сделать это в жилом помещении, подключённом к однофазной электросети. Лишь в немногих домах потребляемая мощность превышает 100 А. Я согласен с тем, что потребляемая мощность на один компьютер указана очень заниженно.
Обратитесь к местному поставщику коммунальных услуг.
Вопрос с удлинителями второстепенен по сравнению с текущими требованиями к установке внутри дома.

Комментарии:
  • P

    На самом деле во многих новых домах (построенных в 2000 году или позже?) используется розетка на 200 А при 240 В переменного тока, которая может выдавать до 400 А при 120 В переменного тока. Мой дом — один из таких.