Вопрос

Какой калибр провода мне нужен для подпанели на 100 ампер в конце 60-футового кабелепровода?

Я пристраиваю к своему дому гараж. Я собираюсь установить дополнительную панель на 100 ампер примерно в 18 метрах от дома и провести проводку через балки в подвале.


Какой провод вы рекомендуете использовать для алюминия и меди? Кроме того, что вы можете сказать об одном из этих вариантов?


Комментарии:
T

Находится ли дополнительная панель на расстоянии 60 дюймов от основной панели или расстояние между панелями составляет 60 дюймов? То есть 60 дюймов по прямой или по кабелю?


Ваш ответ

3 ответа 3
0
A

В разделе 310.15 (7)(a) NEC 2011 говорится следующее:

«Для целей применения настоящего раздела основным питающим фидером является фидер, расположенный между главным разъединителем и распределительным щитом, который питает все нагрузки, связанные с жилым помещением, либо через ответвления фидеров, либо через оба фидера».

Совершенно очевидно, что медь 4-4-4-6 подходит для подключения дополнительной панели на 100 ампер.

...согласно таблице 310.15(B)(7).

Комментарии:
  • A

    Раздел, на который вы ссылаетесь, используется для определения сечения провода «между главным разъединителем и распределительным щитом». То есть у меня был дом с одним главным выключателем в конце дома, в гараже (поскольку там была входная розетка), который питал распределительный щит в подвале. Таким образом, сечение провода, который проходит между главным выключателем и распределительным щитом через гараж, может быть уменьшено в соответствии с этим разделом.

  • T

    Маловероятно, что дополнительная панель обеспечивает питание «всех устройств, которые являются частью жилого помещения или связаны с ним.». Также обратите внимание, что формулировка этого раздела была изменена в версии кодекса 2014 года, что, как мы надеемся, сделает его более понятным.

0

При определении сечения питающего проводника следует учитывать «наименьший температурный показатель любого подключенного разъема, проводника или устройства» в соответствии со статьей 110.14(C) Национального электротехнического кодекса (NEC).

Хотя кабель/провод может быть рассчитан на температуру 90 °C, вы, скорее всего, обнаружите, что клеммы рассчитаны на температуру 75 °C или вообще не имеют маркировки. В стандарте 110.14(C)(1)(a) говорится, что, поскольку мы работаем с силой тока 100 ампер или меньше. Для определения сечения проводника следует использовать столбец 60 °C в таблице 310.15(B)(16), если только оборудование не рассчитано на более высокую температуру и не имеет соответствующей маркировки.

Национальный электротехнический кодекс 2014 СТАТЬЯ 110. Требования к электроустановкам

110.14(C)(1) Требования к оборудованию. Определение требований к подключению оборудования должно основываться на пунктах 110.14(C)(1)(a) или (C)(1)(b). Если в описании оборудования и на маркировке не указано иное, то допустимые токи для проводников, используемые при определении требований к подключению оборудования, должны соответствовать таблице 310.15(B)(16) (ранее 310.16) с соответствующими изменениями, предусмотренными пунктом 310.15(B)(6).

(a) Кабельные наконечники для цепей, рассчитанных на ток 100 ампер или менее, или для проводников сечением от 14 AWG до 1 AWG, должны использоваться только для одной из следующих целей:

(1) Проводники, рассчитанные на температуру 60 °C (140 °F).

(2) Проводники с более высоким температурным номиналом, при условии, что допустимая нагрузка таких проводников определяется исходя из допустимой нагрузки при температуре 60 °C (140 °F) для используемого сечения проводника.

(3) Проводники с более высоким температурным номиналом, если оборудование предназначено для использования с такими проводниками.

(4) Для двигателей с маркировкой B, C или D допускается использование проводников с классом изоляции 75 °C (167 °F) или выше при условии, что допустимая нагрузка таких проводников не превышает допустимую нагрузку при 75 °C (167 °F).

Поскольку кабель будет проходить от автоматического выключателя в главном распределительном щите к автоматическому выключателю или зажимам в дополнительном распределительном щите. Мы должны учитывать температурный режим...

  • Проводники
  • Клеммы на главной панели, к которым будут подключаться проводники.
  • Клеммы на дополнительной панели, к которым будут подключаться проводники.

Затем мы будем использовать наименьшее значение или 60 °C, если ни одно из вышеперечисленных значений не указано. Зная размер устройств защиты от перегрузки по току и наименьшее допустимое значение температуры, мы можем воспользоваться таблицей 310.15(B)(16), чтобы определить необходимый размер и материал проводника.

Таблица 310.15(B)(16) — выделена

Это позволит нам определить сечение токопроводящего проводника, необходимого для нашего фидера.

Но подождите...

Если вы работаете в доме на одну, две или несколько семей, применима ли статья 310.15(B)(7)?

Национальный электротехнический кодекс 2014 Артикул 310. Провода для общей проводки

310.15 Амплитуды для проводников с напряжением 0–2000 В.

(B) Таблицы. Допустимая пропускная способность проводников напряжением от 0 до 2000 вольт должна соответствовать таблицам допустимой пропускной способности 310.15(B)(16)–310.15(B)(19), а также таблицам 310.15(B)(20) и 310.15(B)(21) с поправками, внесёнными в соответствии с (B)(1)–(B)(7).
К допустимой токовой нагрузке для температурного класса проводника допускается применять температурные поправки и корректирующие коэффициенты при условии, что скорректированная и откорректированная допустимая токовая нагрузка не превышает допустимую токовую нагрузку для температурного класса оконечного устройства в соответствии с положениями 110.14(C).

(7) 120/240-вольтовые, 3-проводные, однофазные бытовые сети и фидеры.

(a) Для отдельных жилых помещений в домах на одну семью, в домах на две семьи и в многоквартирных домах в качестве однофазных проводников для ввода в здание и боковых проводников допускается использовать проводники, указанные в таблице 310.15(B)(7), рассчитанные на напряжение 120/240 вольт.

Таблица 310.15(B)(7)

НЕТ.

Обратите внимание на коды

«должны быть разрешены в качестве однофазных проводников на 120/240 вольт проводники для ввода в эксплуатацию и боковые проводники для ввода в эксплуатацию».

После прочтения определений этих терминов становится ясно, что это не относится к проводу между главной панелью и дополнительной панелью.

Вводные служебные проводники, воздушная система. Служебные проводники между клеммами служебного оборудования и точкой, обычно расположенной за пределами здания, на расстоянии от стен здания, где они соединяются с помощью отвода или сращивания со служебными кабелями или воздушными служебными проводниками.

Вводные проводники, подземная система. Вводные проводники между клеммами вводного оборудования и точкой подключения к вводному боковому или подземному вводному проводнику.

Вводный боковой проводник. Подземные проводники между системой распределения электроэнергии и точкой подключения.

tl;dr Проводники и все клеммы рассчитаны на температуру 75 °C и выше.

Для токопроводящих проводников используйте медь 3 AWG или алюминий 1 AWG.

Проводники с допустимой температурой 75 °C и выше, клеммы с допустимой температурой 60 °C или без маркировки.

Для токопроводящих жил используйте медь 1 AWG или алюминий 1/0 AWG.

Проводники и клеммы рассчитаны на температуру 60 °C.

Для токопроводящих жил используйте медь 1 AWG или алюминий 1/0 AWG.

Проводники рассчитаны на температуру 60 °C, клеммы — на температуру выше 60 °C

Для токопроводящих жил используйте медь 1 AWG или алюминий 1/0 AWG.

Комментарии:
  • t

    Фантастический ответ. А как насчёт температурной (де)калибровки в соответствии с 310.15(B)(2)(a)? Если температура окружающей среды составляет 25 °C, то допустимая нагрузка для медного провода 2 AWG составит 95 * 1,08, то есть 102,6, что является достаточным показателем, верно? Насколько я понимаю, температура окружающей среды указана для крупных городов здесь copper.org/applications/electrical/building/pdf/rooftop.pdf

  • O

    Мне просто любопытно: сейчас 2021 год, изменился ли этот ответ, стал ли он более ограничительным? (Кстати, отличная деталь)

  • u

    Один из лучших ответов. Я видел много ответов на эту тему. Мне нравится, сколько усилий вы вложили в этот ответ. Он затмевает все ответы, которые я видел.

  • T

    @the_meter413 в NEC нет кода, регулирующего снижение падения напряжения, есть только рекомендация снизить его до менее чем 5 % (как мне кажется) в точке использования. Проводники, предложенные в ответе, не должны иметь такого большого падения напряжения, так что в данном случае это не должно вызывать беспокойства. Однако имейте в виду, что это минимальные стандарты. Если вы считаете, что падение напряжения может стать проблемой, провод всегда можно заменить на более толстый.

  • t

    Что можно сказать о длине маршрута, о котором спрашивает автор вопроса? Нужно ли учитывать падение напряжения? Какой код необходимо использовать в этом случае (если таковой имеется)?

  • H

    В разделе tl;dr я советую заменить условия 2–4 и решения 2–3 одним словом «В противном случае» ... , если только у вас нет веской причины этого не делать.

  • H

    Следует отметить, что в пункте 310.15(B)(7) не указан кабель с температурой 60 °C (указаны только кабели с температурой 75 °C и 90 °C).

0

Для передачи тока силой 100 ампер вам понадобится медный кабель SER 3-3-3-5 (то есть три провода сечением 3 мм² для двух фазных проводов и нейтрали и провод сечением 5 мм² для заземления).

введите описание изображения здесь
Источник

Если вы хотите использовать алюминий, вам понадобится проволока толщиной не менее 0,2 мм или, возможно, 0,1 мм.

Комментарии:
  • T

    Почему вы используете колонку на 75 °C?