Вопрос

Какой калибр провода требуется для воздушного компрессора на 220 В?

26.12.2025 17:35

Я только что купил новый стационарный воздушный компрессор мощностью 5 л. с. и хочу узнать, какой провод для него нужен. Подробная информация о компрессоре:





  • Потребление 40 ампер

  • Магнитный пускатель

  • Длина кабеля от блока питания до воздушного компрессора — 25 футов



P
Paul
Автор вопроса

Комментарии:
T
Tester101
26.12.2025 17:35

@GregoryFurmanek Это зависит от ситуации. Однако я бы предположил, что в большинстве случаев при работе с жилыми помещениями вы будете использовать табличку с указанием номинального тока.

G
Gregory Furmanek
26.12.2025 17:35

@Tester101 Я думал, что вы подключаете провода к FLC, а защиту от перегрузки — к FLA.

T
Tester101
26.12.2025 17:35

Если вам нужны точные расчёты, вам может помочь номер модели.

T
Tester101
26.12.2025 17:35

Проверьте силу тока FLA при полной нагрузке на двигателе. Затем исходите из этого размера провода. Помните, если это не относится к вспомогательной панели, укажите длину с учетом основной сервисной панели и убедитесь, что провода соответствующего размера.

J
Jay Bazuzi
26.12.2025 17:35

Не забудьте про подпанель!

T
Tester101
26.12.2025 17:35

Этот калькулятор может вам помочь. См. NEC ARTICLE 430 — MOTORS, MOTOR CIRCUITS, AND CONTROLLERS для получения дополнительной информации или обратитесь к руководству пользователя компрессора.


Ваш ответ

2 ответа
0
26.12.2025 17:35

Для правильного расчёта сечения провода в вопросе не хватает нескольких данных.
Если предположить, что у вас двигатель 230 В мощностью 5 л. с., то сила тока (таблица NEC Table 430.248) должна составлять около 28 А, и в этом случае вы можете использовать медный провод сечением 10 AWG.

С другой стороны, если двигатель работает от 120 В, то сила тока будет составлять 56 А, и вам понадобится провод на 60 А. Если ваше оборудование рассчитано на температуру 75 °C, вам может понадобиться провод 6AWG.

Сечение провода определяется в соответствии с FLC (руководством по выбору кода). Защита от перегрузки должна быть рассчитана в соответствии с паспортными данными FLA на двигателе. Хотя я подозреваю, что компрессор уже должен быть оснащён защитой от перегрузки.

Комментарии:
  • T
    ThreePhaseEel
    26.12.2025 17:35

    В заголовке вопроса указано, что это двигатель на 230 В, так что да, ваш провод 10AWG должен подойти

0
26.12.2025 17:35

Поскольку он подключен к автоматическому выключателю на 40 ампер, я бы использовал кабель #8 THHN. Мощность 5 л. с. составляет всего 3750 Вт (1 л. с. = 750 Вт (округление в большую сторону)), поэтому при работе вы потребляете менее 18 ампер. Пусковые токи будут составлять около 36 ампер (приблизительное значение), так что они должны быть защищены автоматическим выключателем на 40 ампер. Вы также можете воспользоваться советом @Tester101.

Если это дорогостоящий предмет гаражной мебели, убедитесь, что магнитный пускатель оснащён защитой нагревателя и защитой от обрыва фазы, которые будут работать даже при однофазном питании и отключат двигатель, если одна из ножек выпадет. Нагреватели имеют защиту от перегрузки по току. Это зависит от компрессора, потому что пускатель может стоить дороже компрессора.

Комментарии:
  • T
    Tester101
    26.12.2025 17:35

    +1 за #8. Я бы подключил #6 к дополнительной панели (в зависимости от того, что ещё будет подключено к панели), а затем #8 — к выходу компрессора.